冷却塔试运转检测记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3010272-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表记录为第 | 种工况,工况的主要特征参数,详见本《记录》(五)所列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试时间:年 /月/日/时/分 (每一工况测 试延续时间共 计不少于1h) | 风机电动机 | 轴承最高温度(℃) | 噪声[dB(A)] | *飘逸(飘滴)损失水量(又称飘水率, %)(测试方法按《冷却塔验收测试 规程》CECS 118标准附录E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机侧轴承 | 风机侧轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电压(V) | 运行电流(A) | 滚动/ | 滚动/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑动 | 滑动 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许值 | 实测值 | 允许值 | 实测值 | 测点① | 测点② | 测点③ | 测点④ | 飘逸(飘滴)损失水量占循环水量的百 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×100= | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计进塔水量(t/h): | ,实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进塔(最大偏差时)水量(t/h): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计进塔干空量[t(DA)/h]: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际进塔 (最大偏差时) 干空气量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 (或 规范) 要求 (值) | 标准值 | [t(DA)/h]: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际进塔(最大偏差时)水量/设计进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允差值 | 塔水量(应≤5%) = | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测次 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥1~2 | ≥1~2 | ≥1~2 | 实际进塔(最大偏差时)空气量/设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间隔 (min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 进塔水量(应≤5%)= | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飘逸(飘滴)对损失水量的评价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单项结果评定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机耗电比 结果的测评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合/ | 不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%; | 电动机至风机叶电轴上的传动效率,现取 | % 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表每张只能记录一种(组)工况的参数(方法、结果及评价)。 2.本表中带*号的为可选测参数(项目),不带*号的为必测参数(项目)。 3.本表中的“测次”和“间隔(min)”项目,是指每一工况测试延续时间内的最少测试次数和两测次之间的时间间隔。 4.单项结果评定可用“√”和“×”或文字表达。 5.风机电动机及其轴功率、噪声等的测试方法按《冷却塔验收测试规程》CECS 118及 GB/T 7190.1~2等标准规定。6.本配套记录的各表中“DA”即干空气,“t(DA)”—吨(干空气)。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |