成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装工程检验批质量验收记录(Ⅱ) [低压柜(屏、台、箱、盘)专页(一)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50303-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3030404-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名 称/分项(子系统)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 金属框架及基础型钢的接地 或接零;门的接地跨接及其 标识 | 第6.1.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防止电击伤害的保护可靠; 保护导体的端子设置及导体 的截面积 | 第6.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手车式柜的推拉;动、静触 头的位置及其投入、退出时 的接触、脱开状况 | 第6.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 成套配电柜的交接试验 | 第6.1.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 柜、屏、台、箱、盘间馈电 和二次控制线路绝缘电阻测 试 | 第6.1.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柜、屏、台、箱、盘间二次 回路交流工频耐压试验 | 第6.1.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 直流屏主回路绝缘电阻测试; 所附蓄电池组的充、放电试 验;整流装置的控制调整和 | 第6.1.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 柜、屏、台、箱、盘之间的 连接及其与基础型钢的连接, 所用连接紧固件应为镀锌件, 且配齐防松零件 | 第6.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柜、屏、台、箱、盘内元( 器)件、装置、接线的选用 及其动作、标识的检查试验 | 第6.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装工程检验批质量验收记录(Ⅱ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[低压柜(屏、台、箱、盘)专页(二)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50303-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3030404-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 3 | 低压电器组合规定: (1)发热元件安装位置 (2)熔断器熔体规格、自动开关 整定值 (3)切换压板接触,相邻压板间 的安全距离与互不触及 (4)信号回路元(器)件、装置的 动作和显示(声响) (5)低压电器外壳的接地(或接 零)保护 (6)端子排的:选用(与导线适 配)、布置、固定、标识等 | 第6.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柜、屏、台、箱、盘间馈电和 二次控制回路的配线选用,二 次控制回路连线的绑扎、固定 和标识 | 第6.2.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 柜、屏、台、箱、盘可动面板 (门)上所装电器的连接线选用 及其敷设长度裕量、加强绝缘 的外护套、线端固定和连接 | 第6.2.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 基础型钢 安装允许 偏差 (第6.2.1条) | 不直度 | ≤1mm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤5mm/全长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 | ≤1mm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤5mm/全长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平行度 | ≤5mm/全长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 柜、屏、台、 箱、盘安装 位置允许偏 差 (第6.2.3条) | 垂直度 | ≤1.5‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互间接缝 | ≤2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成列盘面前 后凹凸不平 | ≤5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |