防腐与绝热施工检验批质量验收记录(Ⅱ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[空调制冷系统/水系统管道及设备专页(一)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50243-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050416-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名 称/分项(子系统)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002 的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 绝热材料应采用不燃或难燃材料(若 为难燃材料,应对其难燃性作检查), 其材质、密度、规格尺寸(含厚度) 符合设计要求 | 第10.2.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 验证防腐涂料和油漆是在有效保质期 内的合格产品 | 第10.2.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电加热器前后0.8m的风管和绝热层, 以及穿越防火隔墙两侧2m范围内的风 管、管道和绝热层必须用不燃材料 | 第10.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 输送低温介质管道所用非闭孔性绝热 材料时,对隔汽层(防潮层)完整性及 封闭良好的要求 | 第10.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 洁净室内风管及管道绝热层采用不易 产尘材料的要求 | 第10.2.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 防腐喷、涂漆膜层相关的质量要求 | 第10.3.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 空调设备、部件的喷涂油漆不遮盖铭 牌标志,不影响功能使用 | 第10.3.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 绝热层施工表面平整度允许偏差,以 及其他相关工艺质量的要求 | 第10.3.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 用绝热涂料作绝热层的工艺质量要求 | 第10.3.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 用玻纤布作绝热保护层相关的工艺质 量要求 | 第10.3.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐与绝热施工检验批质量验收记录(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[空调制冷系统/水系统管道及设备专页(二)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50243-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050416-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002 的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 6 | 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝 热层结构应能单独拆卸 | 第10.3.9条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道绝热层施工关于:绝热产品的 材质和规格符合设计要求;以及其 施工相关的工艺质量要求的规定 | 第10.3.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道防潮层施工相关的工艺质量要 求的规定 | 第10.3.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 绝热层金属保护壳施工相关的工艺 质量规定 | 第10.3.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 冷热源机房内制冷系统管道外表的 色标要求 | 第10.3.13条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |