空调水系统管道与设备安装检验批质量验收记录(Ⅰ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[金属管道专页(一)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50243-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050412-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名 称/分项(子系统)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 水系统管材、管件与配件的型号、规格、 材质及连接形式符合设计规定 | 第9.2.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道安装关于:隐蔽敷设管道须经隐蔽 验收及签证;焊接和镀锌钢管不采用热 煨弯;与设备连接的柔性短管不得强行 对口连接且设置独立支架;冷(热)媒水、 冷却水系统冲洗、排污的要求;管道 支、吊架不得影响建筑结构安全的要求; 管道穿墙体(或楼板)设置套管,以及 套管内无管道接口和填塞绝热材料的要 求等规定 | 第9.2.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 冷(热)媒水和冷却水系统管道水压试验, 凝结水系统充水(通水)试验 | 第9.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阀门进场后安装前的外观检查和水压试验 | 第9.2.4条 第3款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阀门安装关于:安装位置、高度、进出 口方向符合设计要求,且连接牢固紧密; 以及安装在保温管道上的手动阀门手 柄方向的规定 | 第9.2.4条 第1、2款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 管道补偿器安装关于:补偿量(预拉伸 或预压缩)和安装位置,固定支架、导 向支架的结构形式、固定位置和时间等 符合设计和产品技术文件要求 | 第9.2.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 管道焊接连接关于:焊接材料品种、规 格、性能符合设计要求;管道对接焊缝 的组对和坡口形式、形位偏差规定;固 定焊口远离设备,且不与设备接口中心 线重合,以及对接焊缝与支、吊架距离 等限制规定;焊缝外观质量要求的规定 | 第9.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道螺纹连接关于:螺纹加工及连接工 艺质量(含防腐处理)的要求 | 第9.3.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道法兰连接关于:形位偏差要求,连 接工艺质量及衬垫材料要求 | 第9.3.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢管安装关于:清污除锈和封闭保护; 弯制时的弯曲半径、管径椭圆度和管壁 减薄率;凝结水排放管的坡度及采用软 管长度限制;冷(热)媒水管道绝垫衬垫 几何尺寸、承压强度、燃烧性能及外观 质量(含防止冷热桥)的要求等规定 | 第9.3.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调水系统管道与设备安装检验批质量验收记录(Ⅰ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[金属管道专页(二)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50243-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050412-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002 的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 5 钢制管道安装允许偏差 ︵第 9 . 3 . 5 条 ︶ | 坐标 | 架空及 地沟 | 室外 | ≤25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | ≤15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋地 | ≤60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 架空及 地沟 | 室外 | ≤±20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | ≤±15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋地 | ≤±25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平管 道平直 度 (— 管道有 效长度,mm) | ≤100mm | 2‰,且 ≤40mm | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>100mm | 3‰,且 ≤60mm | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管垂直度 (—管道有效长度,mm) | 5‰,且 ≤25mm | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管段间距 | ≤15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管段或成排阀门在 同一平面上 | ≤3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢塑复合管道安装关于:连接方式、 连接深度(螺纹扣数)、连接扭矩 及连接管件的要求;沟槽、密封圈 和卡箍套配套性的要求;支、吊架 间距的规定 | 第9.3.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道支、吊架安装关于:形式、位 置、间距、标高符合设计要求或GB 50243标准的规定(其中包括:观感 质量,设置部位和间距,形式及减 振措施,吊杆和滑动支架偏移量, 焊接质量等) | 第9.3.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阀门及其他部件安装关于:安装位 置、进出口方向正确,连接紧密牢 靠、启闭灵活、便于操作;排列整 齐美观(含同一平面上的允许偏差); 自控阀门安装前单体调试(含启 闭等动作试验);除污过滤器、滤 网材质、规格和装置方法符合设计 要求;以及闭式系统设置排气阀、 排水阀(管)的位置要求等规定 | 第9.3.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |