表17.3.2 液压式启闭机试运行(部分)安装质量检查表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

表17.3.2 液压式启闭机试运行(部分)安装质量检查表
编号:日期: 年 月 日
分部工程名称单元工程名称
安装部位安装内容
安装单位开/完工日期 年 月 日/ 年 月 日
序号检验项目质量标准实测值(mm)合格
优良
质量等级
1试运行前检查门槽及运行区域障碍物清除干净,闸门及油缸运行不受卡阻
2液压系统的滤油芯清洗或更换,试运行前液压系统的污染度等级应不低于NAS9级
3环境温度不低于设计工况的最低温度
4机架固定焊缝达到要求,地脚螺栓坚固
5电器元件和设备调试完毕,符合GB 5226.1有关规定
6油泵
试验
油泵溢流阀全部打开,连续空转30min无异常现象
7管路充油运转试验的工作压力50%分别连续运转5min,系统无振动、杂音、温升过高等现象。
阀件及管路无漏油现象。
75%
100%
8排油检查油泵在1.1倍工作压力下排油,无剧烈振动和杂音
9手动操作试验闸门升降缓冲装置减速正常、闸门升降灵活、无卡阻
10自动操作试验闸门启闭灵活、无卡阻。快速闭门时间符合设计要求
11闸门沉降试验活塞油封和管路系统漏油检查将闸门提起,24h内闸门沉降量不大于100mm
12警示信号和自动复位功能24h后,闸门沉降量超过100mm时,警示信号应揭示;闸门沉降量超过200mm时,液压系统能自动复位;72h内自动复位次数不大于2次
13双吊点同步试验同1台启闭机的两套油缸在全行程内同步运行在行程内任意位置的同步偏差大于设计值时,如有自动纠偏装置,应自动投入纠偏装置
检查意见:
主控项目共 项,其中合格项,优良项,合格率,优良率%。
一般项目共 项,其中合格项,优良项,合格率,优良率%。
测量人安装单位
评定人
监理
工程师
年 月 日 年 月 日 年 月 日