表15.3.2 固定卷扬式启闭机试运行(部分)安装质量检查表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

表15.3.2 固定卷扬式启闭机试运行(部分)安装质量检查表
编号:日期: 年 月 日
分部工程名称单元工程名称
安装部位安装内容
安装单位开/完工日期 年 月 日/ 年 月 日
序号检验项目质量标准实测值(mm)合格
优良
质量等级
1电气设备试验全部接线符合图样规定
2线路的绝缘电阻>0.5MΩ
3试验中各电动机和电器元件温升不超过各自的允许值
4无载荷试验(全行程往返3次)电动机三相电流不平衡度不超过10%
5电气设备无异常发热现象
6主令开关启闭机运行到上下限位置时,主令开关能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转
7机械部件无冲击声及其他异常声音,钢丝绳在任何部位不与其他部件相摩擦
8制动闸瓦松闸时全部打开,闸瓦与制动轮间隙符合0.5~1.0mm的要求
9快速闸门启闭机利用直流松闸时,松闸直流电流值不大于名义最大电流值,松闸持续2min时电磁线圈的温度不大于100℃
10轴承和齿轮润滑良好,轴承温度不超过65℃
11载荷试验(带闸门在设计水头工况下运行)电动机三相电流不平衡度不超过10%
12电气设备无异常发热现象,所有保护装置和信号准确可靠
13机械部件无冲击声,开式齿轮啮合状态满足要求
14制动器无打滑、无焦味和冒烟现象
15机构各部分无破裂、永久变形、连接松动或破坏
16快速闸门启闭机快速启闭时间不超过设计值,闸门接近底槛的最大速度不超过5m/min
17电动机或调速器最大转速一般不超过电动机额定转速的2倍
18离心式调速器的摩擦面最高温度≤200℃
检查意见:
主控项目共 项,其中合格项,优良项,合格率,优良率%。
一般项目共 项,其中合格项,优良项,合格率,优良率%。
测量人安装单位
评定人
监理
工程师
年 月 日 年 月 日 年 月 日