登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

辅助设备及散热器安装

来自广东省监理资料模板,点击进入

建筑采暖工程施工质量监理实施细则
2.辅助设备及散热器安装
项目项次质量标准检验方法
主控项目1散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa。试验时间为2~3分钟,压力不降且不渗不漏。
2水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按规范规定执行。按规范要求观察和尺量检查
一般项目项目允许偏差
(mm)
检验方法
1散热器组队应平直紧密,组对后的平直度应符合下表8.3.3的规定。
组对后散热器平直度长翼型2-4片4拉线和尺量
5-7片6
铸铁片式3~15片4
钢制片式16~25片6
2组队散热器的垫片应符合下列规定:观察和尺量检查
1组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm
2散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。
3散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合下表8.3.5规定。现场清点检查
项次散热器型式安装
方式
每组片数上部托钩
或卡架
下部托钩或卡架数合计
长翼型挂墙2~4123
5224
6235
7246
柱型柱翼 型挂墙3~8123
9~12134
13~16246
17~20257
21~25268
柱型柱翼型带足落地3~811
8~1211
13~1622
17~2022
21~2522
4散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。尺量检查
5散热器安装允许偏差应符合下表8.3.7的规定
项次项目允许偏差检验方法
散热器背面与墙内表面距离3尺量
与窗中心线或设计定位尺寸20
散热器垂直度3吊线和尺量
6铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。现场观察

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理