登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

施工质量检验评定标准

来自广东省监理资料模板,点击进入

建筑排水工程施工质量监理实施细则
建筑排水工程施工质量检验评定标准
本细则包括:
室内排水系统、雨水排水系统、中水排水系统的管道安装式和各系统中心管道附件及卫生设备的安装,以及通球试验。其中隐含各系统中项目,一般项目和允许偏差项目的质量检验标准和检验方法。
1.室内排水管道及配件安装质量检验平定标准
适用于室内排水、雨水等用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管、混凝土管等的安装。
项目项次内 容检验方法
主控项目1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
2生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或GB50242-2002规范中表5.2.2如下规定
管 径(mm)标准坡度(‰)最小坡度(‰)
503525水平尺、拉线尺量检查
752515
1002012
1251510
150107
20085
3生活污水或塑料管道的坡度必须符合设计或GB50242-2002规范中表5.2.3如下规定
管径(mm)标准坡度(‰)最小坡度(‰)水平尺、拉线尺量检查
502512
75158
110126
125105
16074
4排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。观察检查
5排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。通球检查
一般项目1在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列有关规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。,暗装立管,在检查口处应安装检修门。
2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。
3 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
4 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。
观察和尺量检查
2埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。尺量检查
3金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。观察或尺量检查
建筑排水工程施工质量监理实施细则
1.室内排水管道及配件安装质量检验平定标准(续)
适用于室内排水、雨水等用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管、混凝土管等的安装。
项目项次内 容检验方法












4排水塑料管道支、吊架间距应符合GB50242-2002规范表5.2.9如下规定。
管径(mm)5075110125160尺量检查
立管1.21.5222
横管0.50.751.11.31.6
5排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定。
1 通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。
2 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。
3 在经常有人留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防协要求设置防协装置。
4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
观察和尺量检查
6安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。观察检查
7饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。观察和尺量检查
8通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用450三通和450弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。观察和尺量检查
9由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于900的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。观察和尺量检查
10用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用450三通或450四通和900斜三通或900斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个450弯头或曲率半径不小于4倍管径的900弯头。观察和尺量检查
11室内排水管道安装的允许偏差应符合GB50242-2002规范表5.2.16如下规定。
项次项 目允许偏差
(mm)
检验方法
1坐 标15用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查
2标 高±15
3横管纵横方向弯曲铸铁管每1m≯1
全长(25m以上)≯25
钢管每1m管径小于或等于100mm1
管径大于100mm1.5
全长(25M以上)管径小于或等于100mm≯25
管径大于100mm≯308
塑料管每1m1.5
全长(25m以上)≯38
钢筋混凝土管、混凝土管每1m3
全长(25m以上)≯75
4立管垂直度铸铁管每1m3吊线和尺量检查
全长(5m以上)≯15
钢管每1m3
全长(5m以上)≯10
塑料管每1m3
全长(5m以上)≯15
2.卫生器具安装质量检验评定标准
适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装。
项目项次内 容检验方法
主控项目1卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定现场观察检查
2卫生器具安装高度当设计无要求时,应符合规范规定。按设计及规范要求检查
3卫生器具给水配件的安装高度应符合设计要求,当设计无要求时应符合规范的规定按设计及规范要求检查
4排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。试水观察检查
5卫生器具交工前应做满水和通水试验满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。
6卫生器给水配件应完好无损,接口严密,启闭部分灵活。观察及手扳检查。
7与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。观察和手板检查。
8连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。观察及通水检查。
一般项目1卫生器具安装的允许偏差和检验方法应符合GB50242-2002规范表7.2.3如下规定
项次项 目允许偏差(mm)检验方法
坐标单独器具10拉线、吊线或尺量检查
成排器具5
标高单独器具?5
成排器具?0
器具水平度2用水平尺和尺量检查
器具垂直度3吊线和尺量检查
2有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门观察检查
3小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同墙面成450角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。观察检查
4卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。观察和手扳检查
5卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应GB50242-2002规范中表7.3.2如下规定
项次项 目允许偏差(mm)检验方法
大便器高、低水箱角阀及截止阀?0尺量检查
水嘴?0
淋浴器喷头下沿?5
浴盆软管淋浴器挂钩?0
6浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地1.8m尺量检查
3.卫生器具排水管道安装质量检验评定标准
项目项次内 容检验方法
主控项目1与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。观察和手扳检查
2连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。观察及通水检查。
一般项目1卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合GB50242-2002规范表7.4.3如下规定
项 目允许偏差(mm)检验方法
横管弯曲度每1m长2用水平尺量检查
横管长度≤10m,全长<>
横管长度>10m,全长10
卫生器具的排水管口及横支管的纵横坐标单独器具10
成排器具5
卫生器具的接口标高单独器具?0用水平尺和尺量检查
成排器具?
2连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合GB50242-2002规范表7.4.4如下规定
项次卫生器具名称排管管径(mm)管道的最小坡度(‰)检验方法
污水盆(池)5025用水平尺和尺量检查
单、双格洗涤盆(池)5025
洗手盆、洗脸盆32~5020
浴盆5020
淋浴器5020
大便器高、低水箱10012
自闭式冲洗阀10012
拉管式冲洗阀10012
小便器手动、自闭式冲洗阀40~5020
自动冲洗水箱40~5020
化验盆(无塞)40~5025
净身器40~5020
饮水器20~5010~20
家用洗衣机50(软管为30)
4.雨水管道及配件安装质量检验标准
项目项次内 容检验方法
主控项目1安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续1h,不渗不漏
2雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对照图纸检查。
3悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合GB50242-2002规范中表5.3.3中如下规定:
项次管径(mm)最小坡度(‰)检验方法
5020水平尺、拉线尺量检查。
7515
1008
1256
1505
200~4004
一般项目1雨水管道不得与生活污水管道相连接观察检查
2雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。观察和尺量检查
3悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于GB50242-2002规范表5.3.6如下规定
项次悬吊管直径(mm)检查口间距(m)检验方法
≤150≯15拉线、尺量检查
≥200≯20
4雨水管道安装的允许偏差应符合GB50242-2002规范中表5.2.16的规定
5雨水管管道焊接的焊口允许偏差应符合GB50242-2002规范中表5.3.8如下规定
项次项 目允许偏差
(mm)
检验方法
焊口平直度管壁厚10mm以内管壁厚1/4焊接检验尺和游标卡尺检查
焊缝加强面高度+1mm
宽度
咬 边深度小于0.5mm直尺检查
长度连续长度25mm
总长度(两侧)小于焊缝长度的10%
5.中水管道安装质量检验标准
说明:建筑中水排水系统完全引用室内排水系统的有关规范规定执行。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理