1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4∶1范围内)钢筋的连接。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具:

2.1.1  钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。

2.1.2  焊剂。

2.2.2.1  焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。

2.1.2.2  焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。

2.1.2.3  使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。

2.1.2.4  焊剂应有出厂合格证。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2  作业条件

2.2.1  焊工必须持有有效的焊工考试合格证。

2.2.2  设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。

2.2.3  电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。

2.2.4  作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。

2.2.5  注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款的规定时,要调整接头位置后才能施焊。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

 

检查设备、电源

钢筋端头制备

选择焊接参数

安装焊接夹具和钢筋

 

 

安放铁丝球  (也可省去)

安放焊剂灌、填装焊剂

试焊、作试件

确定焊接参数

 

 

施焊

回收焊剂

卸下夹具

质量检查

 

 

 

3.1.1  电渣压力焊的工艺过程:

 

闭合电路

引弧

电弧过程

电渣过程

挤压断电

 

3.2  检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。

3.3  钢筋端头制备:

钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(150mm区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端都若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。

3.4  选择焊接参数:

钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间,参见表4-23。

不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。

3.5  安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为  1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。

上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。

钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。

               钢筋电渣压力焊焊接参数   表4-23


分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









钢筋

焊接

焊接电压 (V)

焊接通电时间 (s)

直径

(mm)

电流

(A)

电弧过程

U2-1

电渣过程

U2-2

电弧过程

t1

电渣过程

t2

16

200~250

40~45

22~27

14

4

18

250~300

40~45

22~27

15

5

20

300~350

40~45

22~27

17

5

22

350~400

40~45

22~27

18

6

25

400~450

40~45

22~27

21

6

28

500~550

40~45

22~27

24

6

32

600~650

40~45

22~27

27

7

36

700~750

40~45

22~27

30

8

40

850~900

40~45

22~27

33

9

3.6  安放引弧用的铁丝球(也可省去)。安放焊剂罐、填装焊剂。

3.7  试焊、作试件、确定焊接参数:在正式进行钢筋电渣压力焊之前,必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保焊接接头质量可靠。

3.8  施焊操作要点。

3.8.1  闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。

3.8.2  电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借肋操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

3.8.3  电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端都插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。

3.8.4  挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。

3.8.5  接头焊毕,应停歇20~30s后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。

3.9  质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。

4  质量标准

4.1  保证项目;

4.1.1  钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。

注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单。

4.1.2  钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法:观察或尺量检查。

4.1.3  电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。

力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.1.3.1  在一般构筑物中,以300个同钢筋级别接头作为一批。

4.1.3.2  在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍作为一批。

检验方法:检查焊接试件试验报告中。

4.2  基本项目:钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:

4.2.1  焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。

4.2.2  电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。

4.2.3  接头处的弯折角不大于4°。

4.2.4  接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时不大于2mm。

外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。

检验方法:目测或量测。

5  成品保护

接头焊毕,应停歇20~30s后才能卸下夹具,以免接头弯折。

6  应注意的质量问题

6.1  在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分,电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当。若出现异常现象。应参照表4-24查找原因,及时清除。

6.2  电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时,则不宜进行施焊。

雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1  钢筋出厂质量证明书或试验报告单。

7.2  焊剂合格证。

7.3  钢筋机械性能复试报告。

7.4  进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能明显不正常的,应有化学成分检验报告。

7.5  钢筋接头的拉伸试验报告。

             钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施   表4-24

项次

焊接缺陷

防止措施

1

 

 1. 矫直钢筋端部

 2. 正确安装夹具和钢筋

 3. 避免过大的挤压力

 4. 及时修理或更换夹具

 

 

 1. 矫直钢筋端部

 2. 注意安装与扶持上钢筋

 3. 避免焊后过快卸夹具

 4. 修理或更换夹具

 

3

 

 

焊包薄而大

 1. 减低顶压速度

 2. 减小焊接电流

 3. 减少焊接时间

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









  续上表

项次

焊接缺陷

防止措施

 

 

 1. 减小焊接电流

 2. 缩短焊接时间

 3. 注意上钳口的起始点,确保上钢筋挤压到位

 

5

 

 

未 焊 合

 

 1. 增大焊接电流

 2. 避免焊接时间过短

 3. 检修夹具,确保上钢筋下送自如

 

6

 

 

焊包不匀

 

 1. 钢筋端面力求平整

 2. 填装焊剂尽量均匀

 3. 延长焊接时间,适当增加熔化量

 

7

 

 

气 孔

 

 1. 按规定要求烘焙焊剂

 2. 清除钢筋焊接部位的铁锈

 3. 确保被焊处在焊剂中的埋入深度

 

 

 1. 钢筋导电部位除净铁锈

 2. 尽量夹紧钢筋

 

 

 1. 彻底封堵焊剂罐的漏孔

 2. 避免焊后过快回收焊剂

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理