登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

剪力墙结构大模板普通混凝土分项工程质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









剪力墙结构大模板普通混凝土工程质量管理



1
依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88

2、施工准备

2.1材料要求及主要机具:

2.1.1水泥:用325~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。当使用矿渣硅酸盐水泥时,应视具体情况采取早强措施,确保墙体拆模及扣板强度。

2.1.2砂:粗砂或中砂,当混凝土为C30以下时,含泥量不大于5%。混凝土等于及高于C30时,含泥量不大于3%。

2.1.3石子:卵石或碎石,粒径0.5~3.2cm,当混凝土为C30以下时,含泥量不大于2%,混凝土等于及高于C30时,含泥量不大于1%。

2.1.4水:不含杂质的洁净水。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.1.5外加剂:应符合相应标准的技术要求,其掺量应根据施工要求,通过试验室确定。

2.1.6主要机具:混凝土搅拌机、吊斗、手推车、磅秤、插入式振捣棒(高频)、铁锹、铁盘、木抹子、小平锹、水勺、水桶、胶皮水管等。

2.2作业条件:

2.2.1办完钢筋隐检手续,注意检查支铁、垫块,以保证保护层厚度。核实墙内预埋件、预留孔洞、水电预埋管线、盒(槽)的位置、数量及固定情况。

2.2.2检查模板下口、洞口及角模处拼接是否严密,边角柱加固是否可靠,各种连接件是否牢固。

2.2.3检查并清理模板内残留杂物,用水冲净。外砖内模的砖墙及木模,常温时应浇水湿润。

2.2.4混凝土搅拌机、振捣器、磅秤等,经检查、维修。计量器具已定期校核。

2.2.5检查电源、线路,并做好夜间施工照明的准备。

2.2.6由试验室进行试配,确定混凝土配合比及外加剂用量,注意节约水泥,方便施工,满足混凝土早期强度要求,拆模后墙面平整,达到不抹灰的要求。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑、振捣→拆模、养护。

3.2混凝土搅拌:采用自落式搅拌机,加料顺序宜为,先加1/2用水量,然后加石子、水泥、砂搅拌1min,再加剩余1/2用水量继续搅拌,搅拌时间不少于1.5min,掺外加剂时搅拌时间应适当延长。各种材料计量准确,计量精度:水泥、水、外加剂为±2%,骨料为±3%。雨期应经常测定砂、石含水率,以保证水灰比准确。

3.3混凝土运输:混凝土从搅拌地点运至浇筑地点,延续时间尽量缩短,根据气温宜控制在0.5~1h之内。当采用商品混凝土时,应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不应使用。

3.4混凝土浇筑、振捣:

3.4.1墙体浇筑混凝土前,在底部接槎处先浇筑5cm厚与墙体混凝土成份相同的水泥砂浆或减石子混凝土。用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。第一层浇筑高度控制在50cm左右,以后每次浇筑高度不应超过1m;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,间隔时间不超过2h。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3区段。当采用平模时或留在内纵模墙的交界处,墙应留垂直缝。接槎处应振捣密实。浇筑时随时清理落地灰。

3.4.2洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并补充混凝土及振捣。

3.4.3外砖内模、外板内模大角及山墙构造柱应分层浇筑,每层不超过50cm,内外墙交界处加强振捣,保证密实。外砖内模应采取措施,防止外墙鼓胀。

3.4.4振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,一般应小于50cm,门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管、外墙板空腔防水构造等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。

3.4.5墙上口找平:混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高线,将表面找平。预制楼板安装宜采用硬架支模,上口找平时,使混凝土墙上表面低于预制楼板下皮标高3~5cm。

3.4.6拆模养护:常温时混凝土强度大于1MPa,冬期时掺防冻剂,使混凝土强度达到4MPa时拆模,保证拆模时。墙体不粘模、不掉角、不裂缝,及时修整墙面、边角。常温及时喷水养护,养护时间不少于7d,浇水次数应能保持混凝土湿润。

3.5冬期施工:

3.5.1室外日平均气温连续5d稳定低于+5℃,即进入冬期施工。

3.5.2原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等,应根据冬施方案施工。掺防冻剂混凝土出机温度不得低于+10℃,入模温度不得低于+5℃。

3.5.3冬期注意检查外加剂掺量,测量水及骨料的加热温度,以及混凝土的出机温度、入模温度,骨料必须清洁,不含有冰雪等冻结物,混凝土搅拌时间比常温延长50%。

3.5.4混凝土养护做好测温记录,初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,强度不应小于4MPa。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.5.5拆除模板及保温层,应在混凝土冷却至+5℃以后,拆模后混凝土表面温度与环境温度差大于15℃时,表面应覆盖养护,使其缓慢冷却。

4、质量标准

混凝土原材料及配合比设计质量检验标准(I)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

l

水泥进场检验

第7.2.1条

检查产品合格证及复试报告(同一厂家、等级、品种、批号且连续进场的水泥,袋装≤200t,散装≤500t为一批,每批抽样不少于一次)

2

外加剂质量及应用

第7.2.2条

检查产品合格证及复试(按进厂的批次和产品的抽样检验方案确定)

3

混凝土中氯化物、碱的总

含量控制

第7.2.3条

检查原材料试验报告、氯化和碱的总含量计算书

4

配合比设计

第7.3.1条

检查配合设计资料

1

矿物掺合料质量及掺量

第7.2.4条

检查产品合格证和进场复试报告(按进厂的批次和产品的抽样检验方案确定)

2

粗细骨料的质量

第7.2.5条

检查进场复试报告(按进厂的批次和产品的抽样检验方案确定)

3

拌制混凝土用水

第7.2.6条

检查水质试验报告(同一水源检查不少于一次)

4

开盘鉴定

第7.3.2条

检查开盘鉴定报告及试件强度试验报告

5

依砂、石含水率调整配合比

第7.3.3条

检查含水率测试报告和施工配合比通知单(每工作班检查一次)

                 混凝土施工质量检验标准 (Ⅱ)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

 

1

混凝土强度等级及试件的取样和留置

第7.4.1条

检查施工记录及试件强度试验报告

 

2

混凝土抗渗及试件取样

和留置

第7.4.2条

检查试件抗渗试验报告

3

原材料每盘称量的偏差

第7.4.3条

复称(每工作班抽查不少于一次)

4

初凝时间控制

第7.4.4条

观察及检查施工记录(全数检查)

1

施工缝的位置和处理

第7.4.5条

观察和检查施工记录(全数检查)

2

后浇带的位置和浇筑

第7.4.6条

观察和检查施工记录(全数检查)

3

混凝土养护

第7.4.7条

观察和检查施工记录(全数检查)

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









5、成品保护

5.1不得任意拆改大模板的连接件及螺栓,以保证大模板的外形尺寸准确。

5.2混凝土浇筑、振捣至最后完工时,要保持甩出钢筋的位置正确。

5.3应保护预留洞口、预埋件及水电预埋管、盒等。

6、应注意的质量问题

6.1墙体烂根:预制楼板安装后,支模前在每边模板下口抹找平层,找平层嵌入模板不超过1cm,保证模板下口严密。墙体混凝土浇筑前,先均匀浇筑5cm厚砂浆或减石子混凝土。混凝土坍落度要严格控制,防止混凝土离析,底部振捣应认真操作。

6.2洞口移位变形:浇筑时防止混凝土冲击洞口模板,洞口两侧混凝土应对称、均匀进行浇筑、振捣。模板穿墙螺栓应紧固可靠。

6.3外砖墙歪闪:外砖内模墙体施工时,砖墙预留洞,用方木,花蓝螺栓将砖墙从外面与大模板拉牢,振捣时振捣棒不碰砖墙。洞口模应有足够刚度。

6.4墙面气泡过多:采用高频振捣棒,每层混凝土均要振捣至气泡排除为止。

6.5混凝土与模板粘连:注意清理模板,拆模不能过早,隔离剂涂刷均匀。

7、质量记录

7.1材料(水泥、砂、石、外加剂等)出厂合格证、试验报告。

7.2混凝土试块试验报告及强度评定。

7.3分项工程质量检验评定。

7.4隐检、预检记录。

7.5混凝土施工记录;冬期施工记录。

7.6设计变更、洽商记录。

7.7其它技术文件。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理