配电箱安装工程

一、施工准备
(一)作业条件
1.墙体结构已弹出其不意施工水平线。
2.安装配电箱所需的木砖及铁件已预埋。
3.随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。
4.暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成,暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
5.明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
(二)材料要求
1.建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
2.动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开箱检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。
4.配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。
5.镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。
(三)主要机具
1.铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。
2.手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等.
二、质量要求
(一)高压开关柜
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。
       表5-14



检查项目
允许偏差或允许值



1 金属框架的接地或接零第6.1.1条
2 手车抽出式柜的推动和动、静触头检查第6.1.3条
3 成套配电柜的交接试验第6.1.4条
4 柜间线路绝缘电阻测试第6.1.6条
5 二次回路耐压试验第6.1.7条



1 柜间或与基础型钢的连接第6.2.2条
2 柜间安装相互间接缝、成列盘面偏差检查第6.2.3条
3 柜内部检查试验第6.2.4条
4 柜间配线第6.2.6条
5 柜与其面板间可动部位的配线第6.2.7条
6 基础型钢安装允许偏差 不直度(mm/m)≤1
 水平度(mm/全长)≤5
 不平行度(mm/全长)≤5
7 柜、盘等垂直度允许偏差≤15

(二)低压成套柜(屏、台)
质量要求符合《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。
       表5-16
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1











检查项目
允许偏差或允许值



1 金属框架的接地或接零第6.1.1条
2 电击保护和保护导体和截面积第6.1.2条
3 手车抽出式柜的推动和动、静触头检查第6.1.3条
4 成套配电柜的交接试验第6.1.4条
5 柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电阻测试第6.1.5条
6 柜(屏、盘、台等)间二次回路耐压试验第6.1.6条
7 直流屏试验第6.1.7条



1 柜(屏、盘、台等)间或与基础型钢的连接第6.2.2条
2 柜(屏、盘、台等)间接缝、成列盘面偏差第6.2.3条
3 柜(屏、盘、台等)内部检查试验第6.2.4条
4 低压电器组合第6.2.5条
5 柜(屏、盘、台等)间配线第6.2.6条
6 柜(台)与其次面板间可动部位的配线第6.2.7条
7 型钢安装允许偏差不直度(mm/m)≤1
水平度(mm/全长)≤5
不平行度(mm/全长)≤5
8垂直度允许偏差≤1.5
(三)照明配电箱(盘)
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。
      表5-16

检查项目
允许偏差或允许值



1 金属箱体的接地或接零第6.1.1条
2 电击保护和保护导体和截面积第6.1.2条
3 箱(盘)间线路绝缘电阻值测试第6.1.6条
4 箱(盘)内结线及开关动作等第6.1.9条



1
箱(盘)内检查试验第6.2.4条
2 低压电器组合第6.2.5条
3 箱(盘)间配线第6.2.6条
4 箱与其面板间可动部位的配线第6.2.7条
5 箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等第6.2.8条
6 垂直度允许偏差≤1.5%
三、工艺流程
配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘摇测
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









四、操作工艺
(一)配电箱安装要求
1.配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边距地高度应为1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。
2.导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压接在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。
3.导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线,但不列情况除外:
(1)指示灯配线;
(2)控制两个分闸的总闸线线号相同;
(3)一孔进多线的配线。
4.配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。
5.配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。
6.配电箱内的交流、直流或不同的电压等级电源,应具有明显的标志。
7.配是箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
8.配电箱上的小母线应带有黄(L₁相)、绿(L₂相)、红(L₃相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。
9.配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合下表的要求:
   表5-17
间距最小尺寸(mm)
仪表侧面之间或侧面与盘边60以上
仪表顶面或出线孔与盘边50以上
闸具侧面之间或侧面与盘边30以上
上下出线之间隔有卡片框:40以上;未隔卡片框:20以上
(以下10~14项为配电箱内N线及PE线的有关规定)
10.在照明配电工程中,当采用TN~C系统时,N线干线不应设接线端子板(排)。当采用TN~C~S系统时,一般应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母排,并自此分开。电源进线的PE母线上,再以连接板或其他方式与N母线相连,N线应与地绝缘,PE线应采用专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。
11.配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
12.配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择,并应与设备的主接地端子有效连接。
     表5-18
装置的相、导线的截面积S相应的保护导线的最小面积Sp
P≤16Sp=S
16〈S≤35Sp=16
35〈S≤400Sp=S/2

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









13.配电箱的箱体及二层金属覆板均与保护接地电路连接,在订货时应提出设置专用的、不可拆卸的接地螺丝母,其保护接地线截面按上表的规定选择,并应与其专用接地螺丝有效连接。
注意:PE线不允许利用箱体、盒体串接。
14.配电箱如装有超过50V电器设备可开启的门、活动面板、活动台面,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。
(二)弹线定位 根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺进行弹线定位。
(三)明装配电箱
1.明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但对于暗管明箱,现施工中一般采用下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。
2.安装配电箱。
(1)拆开配电箱:安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。
(2)安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电(气)焊将口缝焊牢,并将埋入端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋入牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架,待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在铁架上。 金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱,金属膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求,找出墙体及箱体固定的准确位置,一个箱体固定点一般为四个,均匀地对称于四角,用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点箱体的孔洞与墙体的孔洞对正,注意应加镀锌弹垫、平垫,将箱体稍加固定,待最后一次用水平尺将箱体调整平直后,再把螺栓逐个拧牢固。
(3)安装箱内盘芯:将箱体内杂物清理干净,如箱后有分线盒也一并清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚,再把盘芯与箱体安装牢固,最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线按要求压接牢固。
(4)安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。
3.在木结构或径钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时,应采用加固措施,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。
(四)暗装配电箱
1.暗装配电箱中拆开配电箱及安装箱内盘芯、安装箱盖(贴脸)等各个步骤可参照明装配电箱。
2.安装箱体:根据预留洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸进行弹线定位,根据箱体的标高及水平尺寸核对入箱的焊管或PVC管的长短是否合适,间距是否均匀,排列是否整齐等,如管路毕后,将箱体按标定的位置固定牢固,最后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。
(五)绝缘摇测
配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。
五、成品保护
1.配电箱箱安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵严密,以防杂物进入线管内。
2.安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门,以防箱内电具、仪表损坏。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理