登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

箱型基础工程

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









箱型基础工程



依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88

适用范围

本工艺标准适用于工业及民用建筑箱型基础工程项目。

一、施工准备

(一)作业条件

l、地基土质情况,钎探、地基处理、基础轴线尺寸、基底标高均经过地勘、监理、设计验收,并办完隐检手续。

2、完成基槽验线,办完预检手续。

3、地下降水工作完成,具备施工条件。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4、校核混凝土配合比,根据设计及规范要求进行,做完砼配合比试配。使用材料的复试,进行技术交底,检查调整后台磅秤,准备好砼试模。

(二)材质要求

1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。

2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。

3、 来水或不含有害物质的洁净水。

4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。必要时要求厂家提供含碱量的报告。

5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。

6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求。质量符合现行标准。表面元老锈和油污,必要时做化学分析。

7、脱模剂:水质隔模剂。

(三)工器具.

l、砼机具:应备有磅秤、砼搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车,布料杆、3m杠尺、木抹子、塑料布等。

2、钢筋机具:调直机、弯曲机、切断机、钢筋钩子、扳手、无齿锯、钢筋连接机具、电焊机、撬棍。

3、模板机具:铁木榔头、水平尺、手锯、钢卷尺、拖线板、气泵、吸尘器、手提电锯等。

二、质量要求

(一)钢筋工程

(二)模板工程

(三)砼工程

注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“独立柱基础工程”中相应部分。

三、工艺流程

(一)钢筋绑扎工艺流程

核对钢筋半成品——划钢筋位置线——绑扎基础钢筋(墙体、顶板钢筋)——预埋管线及铁件——垫好垫块及马凳铁——隐检

(二)模板安装工艺流程

确定组装模板方案——搭设内外支撑——安装内外模板(安装顶板模板)——预检

(三)砼工艺流程

搅拌砼——砼运输——浇筑砼——砼养护

四、操作工艺

(一)钢筋绑扎

l、基础钢筋绑扎

1)核对钢筋半成品:按设计图纸及洽商变更核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、尺寸、型号、进行检验,挂牌标识。

2)弹线:按照钢筋间距,从距模板端头、梁板边5cm起,用墨斗在砼垫层上弹出墨线。

3)先铺底板下层钢筋,如设计没有要求,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。

4)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交点全部绑扎。绑扎时采用八字扣或交错变换方向绑扎,保证钢筋不位移。

5)底板如有基础梁,可预先分段绑扎骨架,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









6)基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳,间距以人踩不变形为准,一般为lm左右为宜。在马凳上摆放纵横两个方向的定位钢筋,钢筋上下次序同底板下层钢筋相反。

7)基础底板和基础梁钢筋接头位置要符合设计要求,同时进行抽样检测。

8)钢筋绑扎完毕后,进行垫块的码放,间距lm为宜。厚度满足钢筋保护层要求。

9)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸人基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度和甩出长度要符合设计及规范要求,同时用钢管或钢筋将钢筋上部固定,保证甩出钢筋位置的准确性。

2、墙筋绑扎

1)将预埋的插筋清理干净,调整钢筋位置使其保护层厚度符合规范要求。先绑2--4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐腰处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。

2)墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交点都应绑扎,竖筋搭接范围内,水平筋不少于三道。横竖筋搭接长度和搭接位置,符合设计和施工规范要求。

3)双排钢筋之间应绑间距支撑和拉筋,以固定钢筋间距和保护层厚度。支撑或拉筋可用中12和中8钢筋制作,间距600mm左右,用以保证双排钢筋之间的距离。

4)在墙筋的外侧应绑扎或安装垫块,用以保证钢筋保护层厚度。

5)为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上画出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚人墙内长度要符合设计及规范要求。

6)各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。

3、顶板钢筋绑扎

1)清理模板上的杂物,用墨斗弹出钢筋间距。

2)按设计要求,先摆放受力主筋,后放分布筋。绑扎板底钢筋一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(g2向板相交点须全部绑扎)。

3)板底钢筋绑扎完毕后,及时进行水电管路的附设和各种埋件的预埋工作。

4)水电预埋工作完成后,及时进行钢筋盖铁的绑扎工作。绑扎时要挂线绑扎,保证盖铁两端成行成线。盖铁钢筋相交点必须全部绑扎。

5)钢筋绑扎完毕后,及时进行钢筋保护层垫块和盖铁马凳的安装工作。垫块厚度,如设计无要求,为15mm。钢筋的锚固长度按设计。

(二)模板安装工艺

l、底板模板安装

1)底板模板安装按线就位,外侧用脚手管做支撑,支撑在基坑侧壁上,支撑点处垫短块木板。

2)由于箱型基础底板与墙体分开施工,且一般具有防水要求,所以墙体施工缝一般留在距底板顶部30cm处,这样,墙体模板必须和底板模板同时安装一部分。这部分模板一般高度为600mm即可。采用吊模施工,内侧模板底部用钢筋马凳支撑,内外侧模板用穿墙螺栓加以连接,再用斜撑与基坑侧壁撑牢。如底板中有基础梁,则全部采用吊模施工,梁与梁之间用钢管加以锁定。

2、墙体模板安装

1)单块墙模板就位组拼安装施工要点:

(1)在安装模板前,按位置线安装门窗洞口模板,与墙体钢筋固定,并安装好预埋件或木砖等。

(2)安装模板宜采用墙两侧模板同时安装。第一步模板边安装锁定边插人穿墙或对拉螺栓和套管,并将两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或碟形扣件与钩头螺栓固定于模板边肋上,调整两侧模的平直。

(3)用同样方法安装其它若干步模板到墙顶部,内钢楞外侧安装外钢楞,并将其用方钢卡或蝶形扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,穿墙螺栓由内外钢楞中间插人,用螺母将蝶形扣件拧

紧,使两侧模板成为一体。安装斜撑,调整模板垂直,合格后,与墙、柱、楼板模板连接。

(4)钩头螺栓、穿墙螺栓、对接螺栓等连接件都要连接牢靠,松紧力度一致。

2)预拼装墙模板施工要点

(1)检查墙模板安装位置的定位基准面墙线及墙模板编号,符合图纸后,安装门窗口等模板及预埋或木砖。

(2)将一侧预拼装墙模板按位置线吊装就位,安装斜撑或使工具型斜撑调整至模板与地面呈75度,使其稳定座落于基准面上。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









(3)安装穿墙或对拉螺栓和支固塑料套管。要使螺栓杆端向上,套管套于螺杆上,清扫模内杂物。

(4)以同样方法就位另一侧墙模板,使穿墙螺栓穿过模板并在螺栓杆端戴上扣件和螺母,然后谪整两块模板的位置和垂直,与此同时调整斜撑角度,合格后,固定斜撑,紧固全部穿墙螺栓的螺母。

(5)模板安装完毕后,全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定,模板拼缝及下口是否严密。

3、顶板模板安装工艺

1)支架的支柱(可用早拆翼托支柱从边垮一侧开始,依次逐排安装,同时安装钢(木)楞及横拉模杆,其间距按模板设计的规定。一般情况下支柱间距为80~120cm,钢(木)楞间距为60~120cm,并根据板厚计算确定。需要装双层钢(木)楞时,上层钢(木)楞间距一般为49~60cm。顶板模板应考虑1/1000~3/1000的起拱量。

2)支架搭设完毕后,要认真检查板下钢(木)楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定,根据给定的水平线,认真调节支模翼托的高度,将钢(木)楞找平。

3)铺设竹胶板、板缝下必须设钢(木)楞,以防止板端部变形。

4)平模铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高,并进行校正。

(三)模板拆除施工工艺

l、模板拆除的一般要点

1)侧模拆除:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除。一艘隋况下,柱模及梁帮模板,砼强度应达到1.2MPa,梁板底模板按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的有关条款执行。

2)冬季施工模板的拆除,必须执行《建筑工程冬期施工规程》JGJl04的有关条款。作业班组必须进行拆模申请,经技术部门批准后方可拆除,同时要有拆模记录。

3)已拆除模板及支架的结构,在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时,必须经核算,加设临时支撑。

4)拆装模板的顺序和方法,应按照模板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。

5)模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。

2、顶板模板拆除工艺

1)拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑,以便作业。

2)下调支柱顶翼托螺杆后,先拆钩头螺栓,以使钢框竹编平模与钢楞脱开。然后拆下u形卡和L形插销,再用钢钎轻轻撬动钢框竹编模板,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块竹编模板拆下时,或用人工托扶放于地上,或将支柱顶翼托螺杆再下调相等高度,在原有钢楞上适量搭设脚手板,以托住拆下的模板。严禁使拆下的模板自由坠落于地面。

3、墙模板拆除工艺

1)分散拆除墙模的施工要点与柱模分散拆除相同。只是在拆各层单块模板时,先拆墙两端接缝窄条模板,然后再向墙中心方向逐块拆除。

2)整拆墙体组拼大模板,在调节三角斜支腿丝杠使地脚离地时,以模板脱离墙体后与地面呈75。左右为宜。无工具型斜支腿时,拆掉斜撑后,拆除穿墙螺栓时,要留下最上排和中排的部分螺栓,松开但不退掉螺母和扣件,以防在模板撬离时倾倒。

(四)混凝土施工工艺

l、基础底板混凝土施工

1)箱型基础底板一般较厚,砼方量一般也较大,因此,砼施工时,必须考虑砼散热的问题,防止出现砼温度裂缝。

2)一般采用矿渣水泥进行砼配合比设计,经设计同意,可考虑设置后浇带。

3)砼必须连续浇筑,一般不得留置施工缝,所以,各种砼材料和设备必须保证供应。

4)墙体施工缝处宜留置企口缝,或按设计要求留置。

5)墙柱甩出钢筋必须用塑料套管加以保护,避免砼污染钢筋。

2、墙体混凝土施工

1)混凝土现场搅拌工艺

①每次浇筑砼前1.5h左右,由土建工长或砼工长填写“砼浇筑申请书”,一式三份,施工技术负责人签字后,土建工长留一份,.交试验员一份,资料员一份归档。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









②试验员依据砼浇筑申请书填写有关资料,做砂石含水率,调整砼配合比中的材料用量,换算每盘的材料用量。写配合比板,经施工技术负责人校核后,挂在搅拌机旁醒目处。定磅秤或电子秤及水继电器。

③材料用量、投放:水、水泥、外加剂、掺合料的计量误差为±2%,砂石料的计量误差为±3%。投料顺序为:石子——水泥——外加剂粉剂——掺合料——砂子——水——外加剂液剂。

④搅拌时间

强制式搅拌机:不掺外加剂时,不少于90秒,掺外加剂时,不少于120秒。

自落式搅拌机:在强制式搅拌机搅拌时间的基础上增加30秒。

⑤当一个配合比第一次使用时,应由施工技术负责人主持,做砼开盘鉴定。如果砼和易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。

2)混凝土运输:混凝土从搅拌地点运至浇筑地点,延续时间尽量缩短,根据气温控制在0.5--lh之内。当采用商品混凝土时,应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水。混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不应使用。

2、混凝土浇筑、振捣:

(I)墙体浇筑?昆凝土前,在底部接槎处先浇筑5cm厚与墙体混凝土成份相同的减石子砂浆。用铁锹均匀人模,不应用吊斗直接灌人模内。利用砼杆检查浇筑高度,一般控制在40cm左右;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,上下层砼之间时间间隔不得超过水泥的初凝时间,一般不超过2h。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中l/3区段。当采用平模时可留在内纵横墙的交界处,墙应留垂直缝。接槎处应振捣密实。浇筑时随时清理落地灰。

(2)洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并补充混凝土及振捣。

(3)振捣:插人式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,一般应小于50cm,门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。.(4)墙上口找平:混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高线,按比顶板底部高出20mm将砼表面找平。

4)拆模养护

常温时混凝土强度大于1.2MPa,冬期时掺防冻剂,使混凝土强度达到4MPa时拆模。保证拆模时,墙体不粘模、不掉角、不裂缝,及时修整墙面、边角。常温时及时喷水养护,养护时间不少于7d,浇水次数应能保护混凝土湿润。

3、顶板混凝土施工

1)浇筑顶板砼的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用钢插尺检查砼厚度,振捣完毕后用杠尺及长抹子抹平,表面拉毛。

2)浇筑完毕后及时用塑料布覆盖砼,并浇水养护。

4、冬期施工

1)室外日平均气温连续5d稳定低于+5℃,即进人冬期施工。

2)原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等,应根据冬施方案施工。掺防冻剂混凝土出机温度不得低于+10℃,人模温度不得低于+5℃。

3)冬期注意检查外加剂掺量,测量水及骨料的加热温度,以及混凝土的出机温度、人模温度。骨料必须清洁,不含有冰雪等冻结物,混凝土搅拌时间比常温延长50%。

4)混凝土养护做好测温记录,初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度。当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,强度不应小于4MPa。

5)拆除模板及保温层,应在混凝土冷却至+5℃以后,拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,表面应覆盖养护,使其缓慢冷却。

五、成品保护

l、钢筋绑扎

1)顶板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,应做保护,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。

2)绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3)钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。

4)安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。

2、模板安装

1)预组拼的模板要有存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

2)工作面已安装完毕的墙模板,不准在吊运其它模板时碰撞,不准在预拼装模板就位前作为临时倚靠,以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台,以保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。

3)拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免混凝土的外形和内部受到损伤。

3、混凝土浇筑

1)要保证钢筋和垫块的位置正确,不得踩楼梯、楼板的弯起钢筋,不碰动预埋件和插筋。在楼板上搭设浇筑混凝土使用的浇筑人行道,保证楼板钢筋的负弯矩钢筋的位置。

2)不用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步模板吊帮上踩,应搭设跳板,保护模板的牢固和严密。

3)在浇筑混凝土时,要对已经完成的成品进行保护。对浇筑上层混凝土时流下的水泥浆要专人及时的清理干净,洒落的混凝土也要随时清理干净。

4)所有甩出钢筋,在进行砼施工时,必须用塑料套管或塑料布加以保护,防止砼污染钢

5)对阳角等易碰坏的地方,应当有防护措施,有专人负责保护。

6)冬期施工在已浇的楼板上覆盖时,要在铺好的脚手板上操作,尽量不踏脚印。

7)顶板砼、防水工程完工后,应尽快进行回填土工作。

六、应注意的质量问题

l、钢筋绑扎应注意的质量问题

1)浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。

2)配制梁箍筋时应按内皮尺寸计算。避免梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸。

3)箍筋末端应弯成135度,平直部分长度为lOd。

4)梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置要准确。

5)板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。

6)绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。

7)绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑不少于3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。

8)在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混人对焊接头。

2、混凝土浇筑应注意的质量问题

1)蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

2)露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋,或板底部振捣不实,也可能出现露筋。

3)麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮,或因砼气泡多,振捣不足。

4)孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,或因石子偏大,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

5)缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因,易造成缝隙、夹渣层。

6)现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时,上人过早或未垫板进行操作。


我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理