登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

预应力圆孔板安装技术交底1

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









预应力圆孔板安装技术交底

  本技术交底适用于砖混结构、外砖内模和外板内模、框架结构的预应力圆孔板(长、短向)安装。
  1.材料及构件要求
  (1)预应力圆孔板:不应有裂纹、翘曲等缺陷。产品应符合质量要求,应有出厂合格证。国家实行产品许可证的构件应按规定有产品许可证编号,堆放场地平整夯实,垫木靠近吊环或距板端30cm,垫木上下对齐不得有一角脱空,堆放高度不超过10块。
  (2)水泥:标号325号以上的矿渣硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,硅酸盐水泥。
  (3)中砂。
  2.主要机具一般应备有钢筋扳子、撬棍、套管、φ63.5钢管及100×100mm木方支柱或工具式硬架支模卡具等。
  3.作业条件
  (1)扣板以前按设计图纸核对板号,并检查圆孔板质量,有变形断裂损坏现象不得采用。
  (2)板端的圆孔,由构件厂在出厂前用50mm厚、M2.5砂浆块座浆堵严。安装前应检查是否堵好。砂浆块距板端的距离为60mm,对预应力短向圆孔板端的锚固筋(胡子筋)应当用套管理顺,弯成45度的弯,不能弯成死弯,防止断裂。
  (3)构件虽损坏,但通过补强加固尚可使用的,应与设计单位共同研究加固补强措施,并办理变更洽商手续后,才允许安装。
  4.操作工艺
  工艺流程;  
  抹找平层或硬架支模→划板位置线→吊装楼板→调整板位置→整理绑扎或焊接锚固筋
审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









  (1)抹找平层或硬架支模:圆孔板安装之前先将墙顶或梁顶清扫干净,检查标高及轴线尺寸,按设计要求抹水泥砂浆找平层,厚度一般为15~20mm,配比为1:3。在现浇混凝土墙体上安装圆孔板,一般情况下墙体混凝土强度达4Mpa以上,方准安装。安装圆孔板也可以采用硬架支模方法:按板底标高将100×100mm木方用钢管或木支柱支承于重墙边。木方承托板底的上面要平直。钢管或木支柱下边垫通长脚手板,立柱根部应用木楔背严,保证板底标高。
  (2)划板位置线:在承托预应力圆孔板的墙或梁侧面按设计图纸要求或出板缝位置线,宜在墙或梁上标上标记。如设计图纸无规定时,预应力圆孔板(长、短向板)板底缝宽度一般为40mm。缝宽大于60mm时应按设计配筋。
  (3)吊装楼板:起吊时要求各节点均匀受力,板面保持水平,避免扭翘使板开裂。如墙体采用抹水泥砂浆找平层方法,吊装楼板前先在墙或梁上洒素水泥浆(水灰比为0.45)。按设计图纸要求将板型号与墙或梁上标明的板号核对,对号入座,不得放错。安装楼板时端对准位置线,缓缓下降,安稳后再脱钩。
  (4)调整板位置:用撬棍拨动板端,使板两端搭墙长度及板间距离符合设计图纸要求。
  (5)整理绑扎或焊接锚固筋:如为短向板时将板端伸出锚固筋(胡子筋)经整理弯成45度互相交叉,在交叉处绑1φ6通长连续结筋。如板缝40mm大于时应按设计要求配筋。严禁将锚固筋上弯90度或压在板下。弯钢筋时用套管缓弯,防止弯断。如为长向板时,安装后应按图纸要求将锚固筋进行焊接。用1φ12通长筋,把每块板板端伸出的预应力钢筋与另一块板板端伸出的筋隔根点焊。但每块板至少点焊4根。焊接质量符合焊接规格规定。
  5.质量标准
  (1)保证项目:
  1)吊装时混凝土构件强度必须满足设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度等级的75%。
  2)检查构件出厂合格证: 构件的型号、位置、支点锚固必须符合设计要求,且无变形、损坏现象。检查吊装记录。
  (2)基本项目
  1)标高、坐浆、板堵孔、板缝宽度符合设计要求及施工规范的规定。
  2)构件接头焊接应表面平整、无凹陷、焊瘤,焊缝长度符合要求,接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。
  (3)允许偏差项目:楼板搁置长度:±10;尺量检查。小楼板下表面相邻高差:抹灰5mm;不抹灰3mm。用直尺和楔形塞尺检查。
  6.成品保护
  (1)圆孔板在运输和堆放时,不同板号应分别堆放。堆放场地要平整夯实,堆放时使板与地面之间留有一定空隙,并有排水措施。板运输时应将板绑扎牢固,以防移动、跳动或倾倒,在板边部与绳索接触处的混凝土应采用补垫加以保护。
  (2)大模结构混凝土墙体安装楼板时,一般情况下,应在墙体混凝土强度达到4Mpa以上时,方准安装楼板。
  (3)对于短向圆孔板上只允许剔凿较小的孔洞,并不得连续伤两根肋,轻轻剔凿,不得损坏板的其他部分,当板上需剔较大的洞时,应请设计人进场核算,采取加固措施。对于长向板也只允许剔较小孔洞,并不得伤肋及主筋,如有困难,应请设计人进场核算,作相应的补强措施。
  (4)圆孔板锚固筋要妥善保护,不得反复弯曲和折断。
  (5)扣完板后,板中部应加一道支撑,保证施工安装及楼板的安装质量。
  (6)安装楼板时不得踏踩圈梁。
  7.应注意的质量问题
  (1)安装不合格的楼板:楼板安装前应认真检查,防止安装后才发现楼板有裂纹或其他缺陷再做处理。
  (2)板端搭接在支座上的长度不够:板安装就位时不准,使两端搭接长度不等,造成板一段压墙太少,或是安装后任意把板撬动所造成。
  (3)楼板瞎缝:安装前未按图纸要求划出缝宽位置线,吊装就位时不看线,就位后其他工种任意撬动板都能造成楼板瞎缝。
  (4)楼板与支座处搭接不实:扣板前应检查墙体标高,抹好砂浆找平层,扣板时浇水泥浆。
      (5)堵孔过浅和楼板锚固筋折断:扣板前检查堵孔是否符合要求,短向板的锚固筋用套管理顺,互相交叉,按图纸规定绑上钢筋,防止锚固筋压入墙下。长向板锚固筋按规定焊接。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理