登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

钢屋架安装分项工程质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









钢屋架安装工程质量管理




1
依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

2、施工准备

2.1材料、半成品及主要机具:

2.1.1钢构件:钢构件型号、制作质量应符合设计要求和施工规范的规定,应有出厂合格证并应附有技术文件。

2.1.2连接材料:焊条、螺栓等连接材料应有质量证明书,并符合设计要求及有关国家标准的规定。

2.1.3涂料:防腐涂料技术性能应符合设计要求和有关标准的规定,应有产品质量证明书。

2.1.4其它材料:各种规格垫铁等。

2.1.5主要机具:吊装机械、吊装索具、电焊机、焊钳、焊把线、垫木、垫铁、扳手、撬棍、扭矩扳手、手持电砂轮、电钻等。

2.2作业条件:

2.2.1按构件明细表,核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术资料。

2.2.2检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予矫正或重新加工。被碰损的防锈涂料应补涂,并再次检查办理验收手续。

2.2.3对构件的外形几何尺寸、制孔、组装、焊接、摩擦面等进行检查,做出记录。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2.4钢结构构件应按安装顺序成套供应,现场堆放场地能满足现场拼装及顺序安装的需要。屋架分片出厂,在现场组拼应准备拼装工作台。

2.2.5构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。屋架宜立放,紧靠立柱,绑扎牢固。

2.2.6编制钢结构安装施工组织设计,经审批后,并向队组交底。

2.2.7检查安装支座及预埋件,取得经总包确认合格的验收资料。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

作业准备→屋架组拼→屋架安装→连接与固定→检查、验收→除锈、刷涂料。

3.2安装准备:

3.2.1复验安装定位所用的轴线控制点的测量标高使用的水准点。

3.2.2放出标高控制线和屋架轴线的吊装铺助线。

3.2.3复验屋架支座及支撑系统的预埋件,其轴线、标高、水平度、预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。

3.2.4检查吊装机械及吊具,按照施工组织设计的要求搭设脚手架或操作平台。

3.2.5屋架腹杆设计为拉杆,但吊装时由于吊点位置使其受力改变为压杆时,为防止构件变形、失稳,必要时应采取加固措施,在平行于屋架上、下弦方向采用钢管、方木或其它临时加固措施。

3.2.6测量用钢尺应与钢结构制造用的钢尺校对,并取得计量法定单位检定证明。

3.3屋架组拼:

屋架分片运至现场组装时,拼装平台应平整。组拼时应保证屋架总长及起拱尺寸的要求。焊接时焊完一面检查合格后,再翻身焊另一面,做好施工记录。经验收后方准吊装。屋架及天窗架也可以在地面上组装好一次吊装,但要临时加固,以保证吊装时有足够的刚度。

3.4屋架安装:

3.4.1吊点必须设在屋架三汇交节点上。屋架起吊时离地50cm时暂停,检查无误后再继续起吊。

3.4.2安装第一榀屋架时,在松开吊钩前初步校正,对准屋架支座中心线或定位轴线就位,调整屋架垂直度,并检查屋架侧向弯曲,将屋架临时固定。

3.4.3第二榀屋架同样方法吊装就位好后,不要松钩,用杉篙或方木临时与第一榀屋架固定,跟着安装支撑系统及部分檩条,最后校正固定,务使第一榀屋架与第二榀屋架形成一个具有空间刚度和稳定的整体。

3.4.4从第三榀屋架开始,在屋脊点及上弦中点装上檩条即可将屋架固定,同时将屋架校正好。

3.5构件连接与固定:

3.5.1构件安装采用焊接或螺栓连接的节点,需检查连接节点,合格后方能进行焊接或紧固。

3.5.2安装螺栓孔不允许用气割扩孔,永久性螺栓不得垫两个以上垫圈,螺栓外露丝扣长度不少于2~3扣。

3.5.3安装定位焊缝不需承受荷载时,焊缝厚度不少于设计焊缝厚度的2/3,且不大于8mm,焊缝长度不宜小于25mm,位置应在焊道内。安装焊缝全数外观检查,主要的焊缝应按设计要求用超声波探伤检查内在质量。上述检查均需做出记录。

3.5.4焊接及高级螺栓连接操作工艺详见该项工艺标准。

3.5.5屋架支座、支撑系统的构造做法需认真检查,必须符合设计要求,零配件不得遗漏。

3.6检查验收:

3.6.1屋架安装后首先检查现场连接部位的质量。

3.6.2屋架安装质量主要检查屋架跨中对两支座中心竖向面的不垂直度;屋架受压弦杆对屋架竖向面的侧面弯曲,必须保证上述偏差不超过允许偏差,以保证屋架符合设计受力状态及整体稳定要求。

3.6.3屋架支座的标高、轴线位移、跨中挠度,经测量做出记录。

3.7除锈、涂料:

3.7.1连接处焊缝无焊渣、油污,除锈合格后方可涂刷涂料。

3.7.2涂层干漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4、质量标准

钢结构制作(安装)焊接工程质量检验标准

项 目

允许偏差(mm)

检 验 方 法

1 焊接材料品种、规格 第4.3.1条  检查产品合格证明文件、中文标志及检验报告(全数检查)
2 焊接材料复验 第4.3.2条 检查复试报告(全数检查)
3 材料匹配 第5.2.1条 检查质量证明书和烘焙记录(全数检查)
4 焊工证书 第5.2.2条  检查焊工合格证及其认可范围、有效期(所有焊工)
5 焊接工艺评定 第5.2.3条 检查焊接工艺评定报告(全数检查)
6 内部缺陷 第5.2.4条 检查焊缝探伤纪录(全数检查)
7 组合焊缝尺寸 第5.2.5条  观察检查、焊缝量规抽查测量(资料全数检查,同类焊缝抽查10%,且≥3处)
8 焊缝表面缺陷 第5.2.6条  观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,必要时,采用渗透或磁粉探伤检查

1

焊接材料外观质量

第4.3.4条

观察检查(按量抽查1%,且≥10包)

2

预热和后热处理

第5.2.7条

检查试验报告(全数检查)

3 焊缝外观质量 第5.2.8条
 观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查(第5.2.8条)

4

焊缝尺寸偏差

第5.2.9条

观察检查第(5.2.9条)

5

凹形角焊缝

第5.2.10条

观察检查(同类构件抽查10%,且≥3件)

6

焊缝感观

第5.2.11条

观察检查(第5.2.11条)

                  钢构件组装工程质量检验标准

项 目

允许偏差(mm)

检 验 方 法

1

吊车梁(桁架)

第8.3.1条

水准仪和尺量检查

2

端部铣平精度

第8.4.1条

用钢尺、角尺、塞尺等检查

3

外形尺寸

第8.5.1条

全数尺量检查

一般

1

焊接H型钢接缝

第8.2.1条

观察和尺量检查

2

焊接H型钢精度

第8.2.2条

用钢尺、角尺、塞尺等检查

3

焊接组装精度

第8.3.2条

尺量检查

4

顶紧接触面

第8.3.3条

用0.3mm塞尺 检查

5

轴线交点错位

第8.3.4条

尺量检查

6

焊缝坡口精度

第8.4.2条

焊缝量规检查

7

铣平面保护

第8.4.3条

观察检查

8

外形尺寸

第8.5.2条

按附录C中表C.0.3~表C.0.9检查方法检查

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









                钢结构零、部件加工工程质量检验标准(I)

项 目

允许偏差(mm)

检 验 方 法

 

1 材料品种、规格 第4.2.1条 检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告
2 钢材复验 第4.2.2条 全数检查,检查复试报告
3 切面质量 第7.2.1条  观察或用放大镜及百分尺检查,有疑义时作渗透、磁粉或超声波探伤检查
4 矫正和成型 第7.3.1条
第7.3.2条
检查制作工艺报告和施工记录
5 边缘加工 第7.4.1条 检查工艺报告或施工记录
6 制孔 第7.6.1条 用游标卡尺或孔径量规检查

1 材料规格尺寸 第4.2.3条
第4.2.4条
尺量检查或游标卡尺量测
2 钢材表面质量 第4.2.5条 观察检查
3 切割精度 第7.2.2条
第7.2.3条
观察尺量检查、塞尺检查
4 矫正质量 第7.3.3条
第7.3.4条
第7.3.5条
观察和实测检查
5 边缘加工精度 第7.4.2条 观察和实测检查
6 制孔精度 第7.6.2条
第7.6.3条
观察或尺量检查
                  单层钢构件安装工程质量检验标准

项 目

允许偏差(mm)

检 验 方 法

1 基础验收 第10.2.1.10.2.2,10.2.3条,10.2.4条 经纬仪、水准仪和尺量检查
2 构件验收 第10.3.1条 观察和现场实测检查
3 顶紧接触面 第10. 3.2条 0.3和0.8mm厚的塞尺现场实测检查
4 垂直度和侧弯曲 第10.3.3条 吊线、拉线、经纬仪和尺量检查
5 主体结构尺寸 第10.3.4条 经纬仪、全战仪


1

地脚螺栓精度

第10.2.5条

尺量检查

2

标记

第10.3.5条

观察检查

3

桁架、梁安装精度

第10.3.6条

拉线及尺量检查

4

钢柱安装精度

第10.3.7条

吊线、经纬仪、水准仪和尺量检查

5

吊车梁安装精度

第10.3.8条

按表E.0.2的规定

6

檀条等安装精度

第10.3.9条

按表E.0. 3的规定

7

平台等安装精度

第10.3.10条

按表E.0. 4的规定

8

现场组对精度

第10.3.11条

尺量检查

9

结构表面

第10.3.12条

观察检查


分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









                多层及高层钢构件安装工程质量检验标准

项 目

允许偏差(mm)

检 验 方 法

1

基础验收

第11.2.1,11.2.2条

第11.2.3,11.2.4条

尺量检查

2

构件验收

第11.3.1条

观察和尺量检查

3

钢柱安装精度

第11.3.2条

经纬仪和尺量检查

4

顶紧接触面

第11.3.3条

塞尺和尺量检查

5

垂直度和侧弯曲

第11.3.4条

吊线、拉线、经纬仪及尺量检查

6

主体结构尺寸

第11.3.5条

经纬仪、拉线和尺量检查

一般项目

1

地脚螺栓精度

第11.2.5条

尺量检查

2

标记

第11.3.7条

观察检查

3

构件安装精度

第11.3.8,11.3.10条

尺量检查

4

主体结构高度

第11.3.9条

经纬仪和尺量检查

5

吊车梁安装精度

第11.3.11条

按附录E中表E.0.2的规定检查

6

檩条安装精度

第11.3.12条

按附录E中表E.0.3的规定检查

7

平台等安装精度

第11.3.13条

按附录E中表E.0.4的规定检查

8

现场组对精度

第11.3.14条

尺量检查

9

结构表面

第11.3.6条

观察检查

5、成品保护

5.1安装屋面板时,应缓慢下落,不得碰撞已安装好的钢屋架,天窗架等钢构件。

5.2吊装损坏的涂层应补涂,以保证漆膜厚度符合规定的要求。

6、应注意的质量问题

6.1螺栓孔眼不对:不得任意扩孔或改为焊接,安装时发现上述问题,应报告技术负责人,经与设计单位洽商后,按要求进行处理。

6.2现场焊接质量达不到设计及规范要求:焊工必须有上岗合格证,并应编号,焊接部位按编号做检查记录,全部焊缝经外观检查,凡达不到要求的部位,补焊后应复验。

6.3不使用安装螺栓,直接安装高强螺栓:安装时必须按规范要求先使用安装螺栓临时固定,调整紧固后,再安装高强螺栓并替换。

6.4屋架支座连接构造不符合设计要求:钢屋架安装完进行最后全面检查验收时,如支座构造不符合设计要求,不得办理验收手续。

7、质量记录

7.1钢结构工程竣工图、设计变更洽商记录。

7.2安装所用钢材、连接材料和涂料等材料质量证明书或试验、复验报告。

7.3安装过程中形成的工程技术有关的文件。

7.4焊接质量检验报告。

7.5结构安装检测记录及安装质量评定资料。

7.6钢结构安装后涂装检测资料。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理