塑料线槽配线质量管理



依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本工艺标准适用于干燥室内的电气照明明配线工程。

2、施工准备

2.1材料要求:

2.1.1塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其氧指数不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。

2.1.2绝缘导线:导线的型号、规格必须符合设计要求,线槽内敷设导线的线芯最小允许截面:铜导线为1.0mm2;铝导线为2.5mm2

2.1.3螺旋接线钮:应根据导线截面和导线根数,选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。

2.1.41C安全型压线帽请见3—8、2.1.5有关内容。

2.1.5套管:套管有铜套管、铝套管及铜过渡套管三种,选用时应采用与导线规格相应的同材质套管。

2.1.6接线端子(接线鼻子):选用时应根据导线的根数和总截面,选用相应规格的接线端子。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.1.7木砖:用木材制成梯形,使用时应做防腐处理。

2.1.8塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应,并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。

2.1.9镀锌材料:选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。

2.1.10辅助材料:钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。

2.2主要机具:

2.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活板子、手锤、錾子。

2.2.2钢锯、钢锯条、喷灯、锡锅、锡勺、焊锡、焊剂。

2.2.3手电钻、电锤、万用表、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。

2.3作业条件:

2.3.1配合土建结构施工预埋保护管、木砖及预留孔洞。

2.3.2屋顶、墙面及地面、油漆、浆活全部完成。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

弹线定位——线槽固定——线槽连结——槽内放线——导线连结——线路检查、绝缘摇测。

3.2弹线定位:

3.2.1弹线定位应符合以下规定:

3.2.1.1线槽配线在穿过楼板或墙壁时,应用保护管,而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面不应低于1.8m;装设开关的地方可引至开关的位置。

3.2.1.2过变形缝时应做补偿处理。

3.2.2弹线定位方法

按设计图确定进户线、盒、箱等电气器具固定点的位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋在线路中心弹线,分均档,用笔画出加档位置后,再细查木砖是否齐全,位置是否正确,否则应及时补齐。然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。

3.3线槽固定:

3.3.1木砖固定线槽:

配合土建结构施工时预埋木砖;加气砖墙或砖墙剔洞后再埋木砖,梯形木砖较大的一面应朝洞里,外表面与建筑物的表面平齐,然后用水泥砂浆抹平,待凝固后,再把线槽底板用木螺丝固定在木砖上,见图3.3.1所示。

Base64 encoded image

图3.3.1用木砖安装

3.3.2塑料胀管固定线槽:

混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽。根据胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上钻孔,不应歪斜、豁口,应垂直钻好孔后,将孔内残存的杂物清净,用木锤把塑料胀管垂直敲入孔中,并与建筑物表面平齐为准,再用石膏将缝隙填实抹平。用半圆头木螺丝加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间,同时找正线槽底板,要横平竖直,并沿建筑物形状表面进行敷设。木螺丝规格尺寸见表3.3.2,线槽安装用塑料胀管固定见图3.3.2所示。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









木螺丝规格尺寸(mm) 表3.3.2

标号

公称直径d

螺杆直径d

螺杆长度1

7

8

9

10

12

14

16

18

20

24

4

4

4.5

5

5

6

6

8

8

10

3.81

4.7

4.52

4.88

5.59

6.30

7.01

7.72

8.43

9.86

12~70

12~70

16~85

18~100

18~100

250~100

25~100

40~100

40~100

70~120

Base64 encoded image

图3.3.2 线槽安装用塑料胀管固定

3.3.3伞形螺栓固定线槽:

在石膏板墙或其它护板墙上,可用伞形螺栓固定塑料线槽,根据弹线定位的标记,找出固定点位置,把线槽的底板横平竖直地紧贴建筑物的表面,钻好孔后将伞形螺栓的两伞叶掐紧合拢插入孔中,待合拢伞叶自行张开后,再用螺母紧固即可,露出线槽内的部分应加套塑料管。固定线槽时,应先固定两端再固定中间。伞型螺栓安装做法,见图3.3.3.1和伞型螺栓构造见图3.3.3.2所示。

Base64 encoded image

图3.3.3.1伞型螺栓安装做法


Base64 encoded image

图3.3.3.2伞型螺栓构造

3.4线槽连接:

线槽及附件连接处应严密平整,无孔不入缝隙,紧贴建筑物固定点最大间距见表3.4。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









                槽体固定点最大间距尺寸 表3.4

固定点型式

槽板宽度(mm)

20~40

60

80~120

固定点最大间距(mm)

中心单列

双列

双列

80

1000

800

3.4.2线槽分支接头,线槽附件如直能,三能转角,接头,插口,盒,箱应采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时,接缝处应严实平整,固定牢固见图3.4.2所示。

Base64 encoded image

图3.4.2塑料线槽安装示意图

1—塑料线槽;2—阳角;3—阴角;4—直转有;5—平转角;6—平三通;7—顶三通;8—连接头;9—右三角;10—左三通;11—终端头;

12—接线盒插口;13—灯头盒插口;14—灯头盒;15—接线盒

3.4.3线槽各种附件安装要求:

3.4.3.1盒子均应两点固定,各种附件角、转角,三通等固定点不应少于两点(卡装式除外)。

3.4.3.2接线盒,灯头盒应采用相应插口连接。

3.4.3.3线槽的终端应采用终端头封堵。

3.4.3.4在线路分支接头处应采用相应接线箱。

3.4.3.5安装铝盒合金装饰板时,应牢固平整严实。

3.5槽内放线

3.5.1清扫线槽。放线时,先用布清除槽内的污物,使线槽内外清洁。

3.5.2放线。先将导线放开抻直,捋顺后盘成大圈,置于放线架上,从始端到终端(先干线后支线)边放边整理,导线应顺直,不得有挤压、背扣、扭线和受损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带,不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过150mm。线槽内不允许出现接头,导线接头应放在接线盒内;从室外引进室内的导线在进行入墙内一段用橡胶绝缘导线。同时穿墙保护管的外侧应有防水措施。

3.6导线连接:

导线连接应使连接处的接触电阻值最小,机械强度不降低,并恢复其原有的绝缘强度。连接时,应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜色区分,或使用仪表测试对号,检查正确方可连接。导线连接。

3.7线路检查绝缘摇测。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4、质量标准

4.1主控项目

4.1.1槽板内电线无接头,电线连接设在器具处;槽板与各种器具连接时,电线应留有余量,器具底座应压住槽板端部。

4.1.2槽板敷设应紧贴建筑物表面,且横平竖直、固定可靠,严禁用木楔固定:木槽板应经阻燃处理,塑料槽板表面应有阻燃标识。

4.2一般项目

4.2.1木槽板无劈裂,塑料槽板无扭曲变形。槽板底板固定点间距应小于500mm2槽板盖板固定点间距应小于300mm2底板距终端50mm和盖板距终端30mm处应固定。

4.2.2槽板的底板接口与盖板接口应错开20mm,盖板在直线段和900转角处应成450斜口对接,T形分支处应成三角叉接,盖板应无翘角,接口应严密整齐。

4.2.3槽板穿过梁、墙和楼板处应有保护套管,跨越建筑物变形缝处槽板应设补偿装置,且与槽板结合严密。

5、成品保护

5.1安装塑料线槽配线时,应注意保持墙面整洁。

5.2接、焊、包完成后,盒盖、槽盖应全部盖严实平整,不允许有导线外露现象。

5.3塑料线槽配线完成后,不得再次喷浆、刷油,以防止导线和电气器具被污染。

6、应注意的质量问题

6.1线槽内有灰尘和杂物,配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。

6.2线槽底板松动和有翘边现象,胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧;槽板本般的质量有问题。固定底板时,应先将木砖或胀管固定牢,再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。

6.3线槽盖板接口不严,缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好,避免有错台。

6.4线槽内的导线放置杂乱,配线时,应将导线理顺,绑扎成束。

6.5不同电压等级的电路放置在同一线槽内。操作时应按照图纸及规范要求将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。

6.6线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定。应按要求配线。

6.7接、焊、包不符合要求。应按要求及时改正。

7、质量记录

7.1绝缘导线与塑料线槽产品出厂合格证。

7.2塑料线槽配线工程安装预检、自检、互检记录。

7.3设计变更洽商记录,竣工图。

7.4塑料线槽配线分项工程质量检验评定记录。(借用槽板配线表)

7.5电气绝缘电阻记录。

8、安全标准

9、环保措施


我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理