登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

预制阳台、雨罩、通道板安装技术交底1

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









预制阳台、雨罩、通道板安装技术交底

  本技术交底适用于一般民用住宅建筑的钢筋混凝土预制阳台、雨罩、通道板构件安装工程。
  1.材料要求
  (1)构件:钢筋混凝土预制阳台、雨罩、通道板构件型号、质量应符合要求,并附有出厂证明书。现场应进行构件外观质量情况复验。
  (2)水泥:325号以上矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并附有出厂合格证明。
  (3)砂:粗砂或中砂。混凝土低于C30时,含泥量不大于5%;高于C30时,含泥量不大于3%。
  (4)石子:粒径0.5~3.2cm。混凝土低于C30时,含泥量不大于2%;高于C30时,不大于1%。
  (5)混凝土外加剂、减水剂、早强剂等应符合有关标准,其掺量由试验确定。
  (6)焊条:焊Ⅱ级钢筋根据设计要求用E5003焊条或E4303焊条,焊I级钢筋用E4303焊条,并附有出厂证明书。(7)锚固钢筋:规格、品种尺寸及质量应符合构件图纸要求。
  (8)火烧丝:20号火烧丝。
  (9)支撑用料:100×100mm木方柱或工具式钢管支柱、50×100mm木拉杆、50mm厚木垫板、木楔及钉子等。
  2.主要机具
  撬棍、吊钩、吊索具、卡环、钢楔、电焊机等。
  3.作业条件
  (1)安装前应在构件和墙上弹出构件外挑尺寸控制线及两侧边线,校核标高。
审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









  (2)凿出并调直阳台边梁内及走道板内的预埋环筋。
  (3)检查阳台及通道板两侧挑梁外伸锚固钢筋直径及外露长度是否符合设计要求,并理直甩出的钢筋。
  (4)阳台或雨罩的临时支撑应有足够的强度和稳定性。立柱要加剪力撑,将水平拉杆与门窗洞墙体拉接牢固,安装前应对临时支撑顶部进行抄平,底部楔子应用钉子与垫板钉牢。吊装上层阳台或走道板时,下面至少保留三层木支撑。
  4.操作工艺
  工艺流程:     
  坐浆→吊装→调整→焊接→浇筑混凝土
  (1)坐浆:安装构件前将找平层清扫干净,并浇水灰比为0.5的素水泥浆一层,随即安装,以保证构件与墙体之间不留有孔隙。
  (2)吊装:构件起吊时务使每个吊钩同时受力,吊绳与平面的夹角应不小于45度。当构件吊至比楼板上平面稍高时暂停,就位时使构件先对准墙上边线,然后根据外挑尺寸控制线确定压墙距离轻轻放稳(如设计无要求时压入墙内不少于10cm),挑出的部分放在临时支撑上。
  (3)调整:
  1)构件摘钩后如发现错位,应用撬棍、垫木块轻轻移动,将构件调整到正确位置。
  2)已安装完的各层阳台、通道板上下要垂直对正,水平方向顺直,标高一致。
  (4)焊接锚固筋:  
  阳台、通道板安装后应将内边梁上的预留环筋理直并与圈梁钢筋绑扎。侧挑梁的外伸钢筋还应搭焊锚固钢筋。锚固钢筋的钢号、直径、长度和焊接长度均应符合设计及构件标准图集的要求。焊条型号要符合设计要求,双面满焊,焊缝长度≥5倍锚固筋直径,焊缝质量经检查应符合要求并办理隐检手续。锚固筋应锚入混凝土墙内或圈梁内。
  (5)浇筑混凝土:阳台的外伸钢筋焊接完和阳台内侧环筋与圈梁钢筋绑扎完毕,并经检查合格办理隐检手续后,与圈梁混凝土同时浇筑,浇筑混凝土前将模板内杂物清净,木模板砖墙应浇水湿润,振捣混凝土时注意勿碰动钢筋,振捣密实后紧跟着用木抹子将圈梁上表面抹平(注意圈梁上表面的标高线)。各通道板安装时预留板缝要均匀,板缝模板支、吊牢固,缝内用细石混凝土浇筑振捣密实,混凝土标号要符合设计要求。
  5.质量标准
  (1)保证项目:
  1)吊装时构件的混凝土强度,必须符合设计要求和施工规范的规定。
  2)构件的型号、位置、支点锚固必须符合设计要求且无变形、损坏现象。
  3)预制阳台、通道板板底铺垫灰浆必须密实,不得有孔隙。通道板之间缝宽要符合设计要求。
  (2)基本项目:
  1)锚固筋搭接焊长度要符合要求,焊缝表面平整,不得有裂纹、凹陷、焊瘤、气孔、夹渣及咬边等缺陷。
  2)阳台板各边线应与上下左右的阳台板边线对准。
  (3)允许偏差项目:见表2-53
          表2-53
项次
项 目
允许偏差(mm)
检验方法
通道板相邻板下表面平整度抹灰5用直尺和楔形塞尺检查
不抹灰3
雨罩阳台水平位置偏差10用水准仪或尺量检查
标高±5
  6.成品保护
  (1)构件重叠码放时应加垫木。为使吊环不被压坏,垫木厚度应不小于90mm,且上下层垫木位置应垂直对正。堆放场地应平整夯实,每堆构件码放不要超过10块。
  (2)剔凿预埋钢筋和预埋铁件时,不得损伤构件。
  (3)运输和安装过程中不得随意断伤构件外露钢筋。
  (4)安装构件时不得碰坏砖墙或混凝土墙体。
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









  7.应注意的质量问题
  (1)安装不平:临时支撑中和水泥砂浆找平层必须在一个水平面上。
  (2)位置不准确:安装时必须按控制线及标高就位,若有偏差应及时调整。
  (3)支坐不实:应注意找平层的平整,安装时应浇水泥素浆,安装完仍有孔隙应用干硬性砂浆塞实。
  (4)锚固筋的长度及搭接焊不符合要求:原因是任意断弯阳台外露锚固筋,造成锚固长度不够。锚固筋采用搭接焊时宜采用双面焊缝,但有时改为单面焊缝,造成焊缝长度或锚固长度不符合要求。
  (5)锚固筋未伸进墙内或圈梁内:由于预制阳台或通道板安装位置不准确,使锚固筋与混凝土墙位错开,吊装时应特别注意必须按位置线安装。
  (6)阳台、通道板上下不垂直:主要原因是由于安装时未按预先弹的控制线安装,安装过程中未随时吊线进行控制。
  (7)阳台、通道板下缝渗水:由于未认真做防水处理。安装完之后应随时将外边缝3cm宽的垫浆剔掉,按设计和规定要求做防水处理。通道板与通道板之间的缝隙必须用细石混凝土浇筑密实。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理