登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

预制外墙板安装分项工程质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









预制外墙板安装工程质量管理



1
、标准依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88

2、施工准备

2.1材料及主要机具:

2.1.1外墙板:进场后检查型号、几何尺寸及外观质量应符合设计要求。横腔、竖腔防水构造完整。构件应有出厂合格证。

2.1.2接缝防水保温材料:塑料条(厚1.5~2mm)、油毡、聚苯板。

2.1.3其他材料:水泥、中砂、电焊条、钢筋、钢垫板、107胶、防水涂料和嵌缝膏等。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.1.4主要工具:钢丝绳吊具、卡环、撬棍、钢板垫板、临时固定卡具及铁丝等。

2.2作业条件:

2.2.1熟悉设计图纸,掌握外墙板型号、位置、尺寸、标高及构造作法等。

2.2.2检查外墙板横竖防水空腔应完整无损,如有破损应进行修补,修补时应将基层清理干净,用掺107胶的水泥砂浆(掺水泥重的15%)进行修补。

2.2.3将外墙板两侧的锚固钢筋套环凿出来,调整平直,剔凿时不应损坏套环附近的混凝土,然后在竖向防水空腔内涂刷防水涂料。

2.2.4检查外墙板安装位置线及标高线,办完预检。

2.2.5安装完内墙大模板及外平台卡口架子。

2.2.6检查首层混凝土挡水台及预留筋位置。

3、操作工艺
3.1工艺流程:

3.2抹找平层:先按标高抹好砂浆找平层,使其达到一定的强度,外墙板就位前应浇素水泥浆,以使结合面严密,标高准确。如不抹找平层,则应采取先抹找平点的方法,待外墙板调整就位后,外墙板下面的缝隙及时捻塞干硬性水泥砂浆,但要捻塞密实。

3.3外墙板就位:外墙板起吊前,检查吊环,用卡环销紧,吊运到安装位置时,先找好竖向位置,再缓缓下降就位。外墙板就位时,以外墙边线为准,做到外墙面顺直,墙身垂直,缝隙一致,企口缝不得错位,防止挤严平腔。标高必须准确,防止披水台高于挡水台。严禁在披水台、挡水台部位撬动外墙板,并在整个安装过程中注意保护外墙板的棱角和防水构造。安装时应由专人负责外墙板下口定位、对线,并用靠尺板找直。安装首层外墙板时,应特别注意质量,使之成为以上各层的基准。

3.4外墙板临时固定:外墙板就位后,用花篮螺栓或临时固定卡具将外墙板与大模板拉牢。大角处与山墙板相邻的两块外墙板应相互拉接固定,拉牢后方准脱钩。每层大角垂直度应用经纬仪检查一遍。

3.5插油毡条、苯板条、塑料条:先将油毡条与聚苯条预先粘牢,一起插到防水空腔内,应嵌插到底,周边严密,不得鼓出或折裂。在浇筑混凝土前应检查嵌插是否完好,插塑料条时,上下端的做法应符合设计要求,塑料条宽度应适宜。

3.6插节点构造钢筋:外墙板侧面伸出的钢筋套环应与内横墙的钢筋套环重合,将竖向钢筋插入重合的钢筋套环内。每块外墙板与内墙交接处应至少插入3个套环,并绑扎牢固(应作隐蔽验收)。

3.7键槽钢筋焊接浇混凝土:当现浇内墙采用平模施工时,外墙板就位后,键槽内的连接钢筋应随安装随焊接;如采用筒模施工时,在拆模后立即焊接。焊缝厚度和长度应按设计规定,当设计无规定时,焊缝厚度为6mm,长度为90mm。上下钢筋错位时,应理顺搭接再行焊接,上下钢筋搭接长度不够时,可加帮条钢筋或加厚度为8mm的钢板进行焊接。钢筋单面焊接长度不够时可双面焊接。经检查焊接质量合格后,办理隐检手续,方可浇筑混凝土。在吊装上一层外墙板前,应将键槽混凝土浇筑完丝,键槽混凝土必须振捣密实。

3.8外墙板底部捻干硬性水泥砂浆:键槽钢筋焊接后,应将外墙板底部清理干净,浇水湿润,用油毡条堵严外侧,但防止堵塞空腔,然后捻干硬性砂浆,并应捻塞密实。

3.9拆除外墙板临时支撑:外墙大角处的外墙板,必须在墙柱混凝土强度达到4MPa以上时,方可拆除临时固定设施。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4、质量标准

预制构件模板工程质量检验标准(Ⅱ)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

主控项目 避免隔离剂沾污 第4.2.2条 观察检查

l 模板安装的一般要求 第4.2.3条 观察检查
2 用作模板地坪、胎膜质量 第4.2.4条 观察检查
3 模板起拱高度 第4.2.5条 水准仪、拉线和尺量检查

4

预埋件、预留孔允

许偏差

预埋钢板中心线位置(mm) 3

尺量检查

预埋管、预留孔中心线位置(mm) 3

插筋

中心线位置(mm) 5
外露长度(mm) +10,0

预埋螺栓

中心线位置(mm) 2
外露长度(mm) +10,0

预留洞

中心线位置(mm) 10
尺寸(mm) +10,0

5

预制

构件

模板

允许

偏差

长度(mm)

板、梁

±5

2m靠尺和塞尺检查,拉线和尺量检查

薄腹梁、桁梁

±10

0,-10

墙板

O,一5

宽度(mm)

板、墙板

0,一5

梁、薄腹梁、桁架、柱

+2,一5

高(厚)度(mm)

+2,一3

墙板

0,一5

梁、薄腹梁、桁架、柱

+2,一5

侧向弯曲(mm)

梁、板、柱

L/l000且≤15

墙板、薄腹梁桁架

L/1500且≤15

板的表面平整度(mm)

3

相邻两板表面高低差(mm)

1

对角线差(mm)

7

墙板

5

翘曲

板、墙板

L/1500

设计起拱(mm)

薄腹梁、桁架、梁

±3

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









                预制构件质量检验标准 (I)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

1

构件标志和预埋件等

第9.2.1条

观察(全数检查)

2

外观质量严重缺陷处理

第9.2.2条

观察和检查技术处理方案(全数检查)

3

过大尺寸偏差处理

第9.2.3条

量测和检查技术处理方案(全数检查)

 

 

 

 

1

外观质量一般缺陷处理

第9.2.4条

观察和检查技术处理方案(全数检查)

2

长度(mm)

板\梁

+10,一5

尺量检查

+5,-10

墙板

±5

薄腹梁\桁架

+15,-10

3

宽度,高(厚)(mm)

板\梁\柱\墙板\薄腹梁\桁架

±5

尺量一端及中部,取较大着

4

侧向弯曲(mm)

梁、柱、板

L/750且≤20

拉线、尺量最大测向弯曲处

墙板、薄腹梁、桁架

L/1000且≤20

5

预埋件

中心线位置(mm)

10

尺量检查

螺栓位置(mm)

5

螺栓外露长度(mm)

+10,一5

6

预留孔

中心线位置(mm)

5

尺量检查

7

预留洞

中心线位置(mm)

15

尺量检查

8

 

主筋保护层厚度(mm)

+5,一3

尺量或厚度测定仪

梁\柱\墙板\薄腹梁\桁架

+10,一5

9

对角线差(mm)

板、墙板

10

尺量两个对角线

10

表面平整度(mm)

板、墙板、柱、梁

5

2m靠尺及塞尺检查

11

预应力构件预留孔道位度(mm)

梁\墙板\薄腹梁\桁架

3

尺量检查

12

翘曲(mm)

U750

调平尺在两端测量

墙板

L/1000


分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









                 装配式结构施工质量检验标准 (II)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

1

预制构件进场检查

第9.4.1条

检查构件合格证(按批检查)

2

预制构件的连接

第9.4.2条

观察,检查施工记录(全数检查)

3

接头和拼缝的混凝土强度

第9.4.3条

检查施工记录及试件强度试验报告(全数检查)

l

预制构件支承位置和方法

第9.4.4条

观察(全数检查)

2

安装控制标志

第9.4.5条

观察、尺量检查(全数检查)

3

预制构件吊装

第9.4.6条

观察(全数检查)

4

临时固定措施和位置校正

第9.4.7条

观察、尺量检查(全数检查

5

接头和拼缝的质量要求

第9.4.8条

观察、尺量检查(全数检查

5、成品保护

5.1外墙板进场后,应放在插放架内。

5.2运输、吊装操作过程中,应避免损坏外墙板防水构造,如披水台、挡水台、空腔等已有损坏,应及时修补后方可使用。

5.3外墙板就位时尽量要准确,保护已抹好的砂浆找平层。安装时防止生拉硬撬。

5.4安装外墙板时,不得碰撞已经安装好的楼板。

6、应注意的质量问题

6.1外墙板防水构造破损:吊装前应做好检查,对已破损的部分应及时修整,安装时避免用撬棍撬动易损坏部位。

外墙板板缝应均匀,严重不均会影响空腔防水。

6.2上下层外墙板出现错台:外墙板就位时,一定按线就位,以外边线为主,保证外墙板外立面平顺。

6.3节点钢筋不符合规定:如墙板钢筋套环与内墙钢筋套环不吻合,竖向钢筋插入套环不足三组等。因此,钢筋作业时应认真负责,保证节点构造符合规定。

6.4键槽处理不及时:外墙板安装完后,应立即焊接并浇筑混凝土。

7、质量记录

7.1外墙板出厂合格证。

7.2焊条合格证。

7.3水泥出厂合格证及复试报告单。

7.4砂、石试验报告。

7.5混凝土试压报告。

7.6构件吊装记录,预检记录。

7.7构件安装分项工程质量检验评定资料。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理