现浇剪力墙结构大模板安装与拆除工艺标准技术交底

  1 范围
  本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板的安装与拆除。
  2 施工准备
  2.1材料及主要机具
  2.1.1配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台等。
  2.1.2 隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。
  2.1.3 一般应备有锤子、斧子、打眼电钻、活动板子、手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。
  2.2 作业条件
  2.2.1按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。
  3 操作工艺
  3.1 外板内模结构安装大模板
  3.1.1 工艺流程:
  准备工作→ 安正号模板 →安装外墙板→ 安反号模板→固定模板上口→ 预检
  3.1.2 按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。
  3.1.3 安装外墙板,用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。
  3.1.4合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固,是否削弱断面过多等,合反号模板前将墙内杂物清理干净。
  3.1.5 安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。
审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









  3.1.6 正反模板安装完后,检查角模与墙模,模板与楼板,楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直,用扣件或螺栓将两块模板上口固定。办完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。
  3.2 外砖内模结构安装大模板:
  3.2.1 工艺流程:
  外墙砌砖→ 安装正、反号大模板→ 安装角模 →预检
  3.2.2 外墙砌砖:先砌完外砖墙,在内外墙连接处留出组合柱槎及拉结筋。
  3.2.3 安装正反号大模板,其方法与外板内模结构相同。
  3.2.4 在混凝土内外墙交接处安装角模,为防止浇内墙混凝土时组合柱处外砖墙鼓胀,应在砖墙外加竖向5cm厚木板及横向加固带,通过处内墙钢模拉结,增加砖墙刚度。
  3.3 全现浇结构安装大模板:
  3.3.1 工艺流程:
  准备工作→ 挂外架子→ 安内横墙模板→ 安内纵墙模板→ 安堵头模板→ →安外墙内侧模板→ 合模前钢筋隐检→ 安外墙外侧模板→ 预检
  3.3.2 在下层外墙混凝土强度不低于7.5Mpa时,利用下一层外墙螺栓孔挂金属三角平台架。
  3.3.3 安装内横墙、内纵墙模板(安装方法与外板内模结构的大模板安装相同)。
  3.3.4 在内墙模板的外端头安装活动堵头模板,它可以用木板或用铁板根据墙厚制作,模板要严密,防止浇筑内墙混凝土时,混凝土从外端头部位流出。
  3.3.5 先安装外墙内侧模板,按楼板上的位置线将大模板就位找正,然后安装门窗洞口模板。
  3.3.6 合模板前将钢筋、水电等预埋管件进行隐检。
  3.3.7 安装外墙外侧模板,模板放在金属三角平台架,将模板就位,穿螺栓紧固校正,注意施工缝模板的连接处必须严密、牢固可靠,防止出现错台和漏浆现象。
  3.4 拆除大模板
  3.4.1 在常温条件下,墙体混凝土强度必须达1Mpa,冬期施工外板内模结构、外砖内模结构,墙体混凝土强度4Mpa才准拆模,全现浇结构外墙混凝土强度在7.5Mpa,内墙混凝土强度在4Mpa才准拆模,拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准。
  3.4.2 拆除模板顺序与安装模板顺序相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,首先拆下穿墙螺栓,再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与混凝土墙面吸附或粘结不能离开时,可用撬棍撬动模板下口,不得在墙上口撬模板,或用大锤砸模板,应保证拆模时不晃动混凝土墙体,尤其拆门窗洞模板时不能用大锤砸模板。
  3.4.3 拆除全现浇结构模板时,应先拆外墙外侧模板,再拆除内侧模板。
  3.4.4 清除模板平台上的杂物,检查模板是否有钩挂兜绊的地方,调整塔臂至被拆除的模板上方,将模板吊出。
  3.4.5 大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角为75度-80度,及时进行板面清理,涂刷隔离剂,防止粘连灰浆。
  3.4.6 大模板应定期进行检查与维修,保证使用质量。
  4 质量标准
  4.1 保证项目:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度、稳定性。其支架的支承部分应有足够支承面积。
  4.2 基本项目:大模板的下口及大模板与角模接缝处要严实,不得漏浆。模板接缝处,接缝的最大宽度不应超过规定,模板与混凝土的接触面应清理干净。
  4.3 允许偏差项目见表4-4。
现浇剪力墙结构大模板允许偏差  表4-4
项目
允许偏差(mm)
检验方法
多层大模高层大模
墙、轴线位置56尺量检查
标高±5±5用水准仪或拉线和尺量检查
墙、截面尺寸±2±2尺量检查

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









续上表
项目
允许偏差(mm)
检验方法
多层大模高层大模
每层垂直度33用2m托线板检查
相邻两板表面高低差22用直尺和尺量检查
表面平整度22用2m塞尺和楔形塞尺检查
预埋钢板中心线位置33拉线和尺量检查
预埋管、预留孔中心线位置33
预埋螺栓中心线位置22
外露长度+10
0
+10
0
预留洞中心线位置1010
截面内部尺寸+10
0
+10
0
  5 成品保护
  5.1 保持大模板本身的整洁及配套设备零件的齐全,吊运应防止碰撞墙体,堆放合理,保持板面不变形。冬期施工时大模板背面的保温措施应保持完好。
  5.2大模板吊运就位时要平稳、准确,不得碰砸楼板及其他已施工完的部位,不得兜挂钢筋。用撬棍调整大模板时,要注意保护模板下面的砂浆找平层。
  5.3 拆除模板时按程序进行,禁止用大锤敲击,防止混凝土墙面及门窗洞口等处出现裂纹。
  5.4 模板与墙面粘结时,禁止用塔吊吊拉模板,防止将墙面拉裂。
  5.5 冬期施工防止混凝土受冻,当混凝土达到规范规定拆模强度后方准拆模,否则会影响混凝土质量。
  6 应注意的质量问题
  6.1 墙身超厚:墙身放线时误差过大,模板就位调整不认真,穿墙螺栓没有全部穿齐、拧紧。
  6.2 墙体上口过大:支模时上口卡具没有按设计要求尺寸卡紧。
  6.3 混凝土墙体表面粘连:由于模板清理不好,涂刷隔离剂不匀,拆模过早所造成。
  6.4 角模与大模板缝隙过大跑浆:模板拼装时缝隙过大,连接固定措施不牢靠,应加强检查,及时处理。  6.5 角模入墙过深:支模时角模与大模板连接凹入过多或不牢固。应改进角模支模方法。
  6.6门窗洞口混凝土变形:门窗洞口模板的组装及与大模板的固定不牢固。必须认真进行洞口模板设计,能够保证尺寸,便于装拆。
  6.7 严格控制模板上口标高。
  7 质量记录本工艺标准应具有以下质量记录:
  7.1 模板分项工程预检记录。
  7.2 模板分项工程质量评定资料。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理