登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

钢丝绳安装质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









钢丝绳安装质量管理



依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

1、范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯钢丝绳安装工程。

2、施工准备

2.1设备、材料要求:

2.1.1钢丝绳规格型号符合设计要求,无死弯、锈蚀、松股、断丝现象,麻芯润滑油脂无干楔现象,且保持清洁。

2.1.2绳头杆及其组件的数量、质量、规格符合设计要求。

2.1.3钨金(巴氏合金)的数量级要备够。

2.1.4截面2.5mm2以上的铜线;20号铅丝;汽油、煤油、棉丝。

2.2主要机具:

鎯头、剁子(切断钢丝绳的工具)、成套气焊工具、喷灯、锡锅炉、盒尺、拉力秤。

2.3作业条件:

2.3.1做绳头的地方应保持清洁,熔化钨金的地方有防火措施。

2.3.2放开钢丝绳场地应洁净、宽敞,保证钢丝绳表面不受脏污。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3、操作工艺

3.1单绕式艺流程:

确定钢丝绳长度→放开钢丝绳、剁钢丝绳→做绳头、挂钢丝→丝调整钢丝绳

3.2复绕式工艺流程:

确定钢丝绳长度→放开钢丝绳、剁钢丝绳→挂钢丝绳、做绳头→安装绳头→调整钢丝绳

3.3确定钢丝绳长度:

在轿厢及对重的绳头板上相应的位置分别装好一个绳头装置。绳头杆上装上双螺母,以刚好能装上开口销为准。提起绳头杆(使绳头杆上的弹簧向压缩方向受力),用2.5mm2以上的铜线按图3.3所示的方法测量轿厢绳头锥体出口至对重绳头锥体出口的长度X。

则绳长L用下列公式确定:

单绕式:L=0.996×(X+2Z+Q)

复绕式:L=0.996×(X+2Z+2Q)

其中:Z为钢丝绳在锥体内的长度(包括钢丝绳在绳头锥套内回弯部分);Q为轿厢高出厅门地坎高度(图3.3)。

Base64 encoded image

图3.3

3.4放钢丝绳、剁断钢丝绳:

在清洁宽敞的地方放开钢丝绳,检查钢丝绳应无死弯、锈蚀、断丝情况。按上述方法确定钢丝绳长度后,从距剁口两端5mm处将网丝绳用0.7~1mm的铅丝绑扎成15mm的宽度,然后留出钢丝绳在锥体内长度Z,再按要求进行绑扎(图3.4),然后用剁子剁断钢丝绳。

Base64 encoded image

图3.4

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.5挂钢丝绳、做绳头:

3.5.1在挂绳之前,应先将钢丝绳放开,使之自由悬垂于井道内,消除内应力。挂绳之前若发现钢丝绳上油污、渣土较多,可用棉丝浸上煤油,拧干后对钢丝绳进行擦拭,禁止对钢丝绳直接进行清洗,防止润滑脂被洗掉。

3.5.2单绕式电梯先做绳头后挂钢丝绳。复绕式电梯由于绳头穿过复绕轮比较困难,所以要先挂钢丝绳后做绳头。若先做好一侧的绳头,待挂好钢丝绳后再做另一侧绳头。

3.5.3将钢丝绳剁开后,穿入锥体,将剁口处绑扎铅丝拆去,松开绳股,除去麻芯,用汽油将绳股清洗干净,按要求尺寸弯回,将弯好的绳股用力拉入锥套内,将浇口处用石棉布或水泥袋纸包扎好,下口用石棉绳或棉丝扎严,操作顺序见图3.5.3。

Base64 encoded image

图3.5.3

3.5.4绳头浇灌前应将绳头锥套内部油质杂物清洗干净,浇灌前应采取缓慢加热的办法使锥套温度达到100℃左右,再行浇灌。

3.5.5钨金浇灌温度以350℃为宜,钨金采取间接加热熔化,温度采取热电偶测量或当放入水泥袋纸立即焦黑但不燃烧为宜。浇灌时清除钨金表面杂质,浇灌必须一次完成,浇灌时轻击绳头,使钨金灌实,灌后冷却前不可移动。

3.6调整钢丝绳张力有如下两种方法:

3.6.1测量调整绳头弹簧高度,使其一致,其高度误差不可大于2mm。

采用此法应事先对所有弹簧进行挑选,使同一个绳头板装置上的弹簧高度一致,绳头装置见图3.6.1。

Base64 encoded image

图3.6.1

3.6.2用100~150N(10~15kg)的弹簧秤在梯井3/4高度处(人站在轿厢顶上)将各钢丝绳横拉出同等距离,其相互的张力差不得超过5%,达不到要求进进行调整。

钢绳张力调整后,绳头上双螺母必须拧紧,销钉穿好劈好尾,绳头紧固后,绳头杆上丝扣需留有1/2的调整量。

4、质量标准

主控项目

4.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.2钢丝绳严禁有死弯。

4.3当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。

4.4随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。

一般项目

4.5每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。

4.6随行电缆的安装应符合下列规定:

1随行电缆端部应固定可靠。

2随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。

4.7补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。

4.8对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。

5、成品保护

5.1钢丝绳、绳头组件等在运输、保管及安装过程中,严禁有机械性损伤。禁止在露天和潮湿的地方放置。

5.2使用电气焊时要注意不要损坏钢丝绳。不可将钢丝绳作导线使用。

6、应注意的质量问题

6.1若钢丝绳较脏,要用蘸了煤油且拧干后的棉丝擦拭,不可进行直接清洗,防止润滑脂被洗掉。

6.2断绳时不可使用电气焊,以免破坏钢丝绳强度。

6.3在作绳头需去掉麻芯时应用锯条锯断或用刀割断,不得用火烧断。

6.4安装钢丝绳前一定要使钢丝绳自然悬垂于井道,消除其内应力。

6.5复绕式电梯位于机房或隔音层的绳头板装置,必须稳装在承重结构上,不可直接稳装于楼板上。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理