技术交底内容:①设计图纸特殊要求,②施工规范要求③质量验评标准
细石混凝土楼地面工程

一、施工准备
(一)作业条件
1.施工完工的结构已办完验收手续。
2.室内墙面弹好+0.5m水平控制线。
3.立完门框,钉好保护铁皮和木板。
4.安装好水暖立管并堵牢管洞。
5.门口处高于楼板面的砖层应剔凿平整。
6.水泥、砂、石随机取样送试验室试验,且试验合格,出具细石混凝土配合比单。
(二)材料要求
1.水泥:常温施工宜用32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,冬季施工宜用普通硅酸盐水泥,水泥要采用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥,以保障楼地面颜色一致。要防止水泥过期强度不够,造成与基层结合不牢而空鼓和地面起砂。
2.砂:粗砂、含泥量不大于3%。要防止砂子过细、否则易出现空鼓、开裂。
3.豆石:粒径为5~15mm,含泥量不大于2%。混凝土面层所用的石子粒径不应大于15mm和面层厚度的2/3。(三)施工机具
1.混凝土配制、运输工具:混凝土搅拌机、磅秤、手推车、小翻斗车、铁锹。
2.作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水桶、小线、水落石出靴。
审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









二、质量要求
质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的规定。
          表3-12


检查项目
允许偏差或允许值  



1 骨料粒径第5.2.3条
2 面层强度等级第5.2.4条
3 面层与下一层结合第5.2.5条



1 表面质量第5.2.6条
2 表面坡度第5.2.7条
3 踢脚线与墙面结合第5.2.8条
4 楼梯踏步第5.2.9条
5表面
允许
偏差
表面平整度5mm
踢脚线上口平直4mm
缝格平直3mm
三、工艺流程
找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→撒水泥砂子干面灰→第一遍抹压→第二遍抹压→批三遍抹压→养护
四、操作工艺
(一)处理基屋 基屋表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。墙面和顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上拌制砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;墙角、管根、门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;楼板表面的油污,应用5%~10%浓度的火碱浴液清洗干净。清理完后要根据标高线检查细石混凝土的厚度,防止地面过薄而产生空鼓开裂。基层清理是防止地面空鼓的重要工序,一定要认真做好。
(二)洒水润湿
提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地面湿润,但无积水。
(三)刷素水泥浆
浇灌细石混凝土前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:0.4~0.45(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。
(四)冲筋贴灰饼
小房间在房间四周围根据标高线做出灰饼,大房间还应该冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地漏四周做出5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均采用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。
(五)浇筑细石混凝土
细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试验配,如设计无要求时,一般为1:2:3(体积比),坍落度应不大于20mm;并应每500平方米制作一组试块,不足500平方米时,也制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土填补,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。
(六)撒水泥沙子干面灰
砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。
(七)第一遍抹压
用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









(八)第二遍抹压
当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,将面层的凹坑砂眼和脚印压平。要求不漏压,平面出光。地面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要认真操作。
(九)第三遍抹压
当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。
(十)养护
面层抹压守24h后,及时洒水进行养护,每天浇水2次,至少连续养护7d后方准上人。(养护期间房间应封闭,禁止进入)养护要及时、认真,严格按工艺要求进行养护。若为分隔缝地面,在撒水泥砂子干灰面过杠和木抹子搓平以后,应在地面弹线,用铁抹子在弹线两侧各20cm宽范围内抹压一遍,再用溜缝抹子划缝;以后随大面压光时沿分隔缝用溜缝抹子抹压两遍,然后交活。
(十一)混凝土面层在施工间歇后继续浇筑前,应按规定对已凝结的混凝土垂直边缘进行处理。施工缝处的混凝土,应捣实压平。
(十二)冬期施工 细石混凝土施工的环境温度不应低于+5℃,并且必须注意保温养护。
五、成品保护
1.细石混凝土施工时运料小车不得碰撞门口及墙面等处。
2.地面上铺设的电线管暖卫立管应设保护措施。
3.地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好。
4.不得在已做好的地面上拌合砂浆。
5.地面养护期间不得上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。
6.油漆工刷门、窗口扇时不得污染地面与墙面及明装的管线。
六、应注意的质量问题
1.面层起砂、起皮:由于水泥强度等级不够或用过期水泥、水灰比过大、抹压遍数不够、养护期间过早进行其他工序操作,都易适成起现象。在抹压过程中撒干水泥面(应撒水泥砂拌合料)不均匀,有厚有薄,表面形成一层厚薄不匀的水泥层,未与混凝土很好的结合,会造成面层起皮。如果面层有泌水现象,要立即撒水泥砂(1:1=水泥:砂)干拌合料,撒均匀、薄厚一致,木抹子搓压时要用力,使面层与混凝土紧密结合成整体。
2.面层空鼓、有裂缝:由于铺细石混凝土之前基层不干净,如有水泥浆皮及油污,或刷水泥浆结合层时面积过大用扫帚扫、甩浆等都易导致面层空鼓。由于混凝土的坍落度过大滚压后水分过多,撒干拌合料后终凝前尚未完成抹压工序,造成面层结构不紧密易开裂。
3.面层抹纹多,不光:主要原因是铁抹子抹压遍数不够或交活太早,最后一遍抹压时应抹压均匀,将抹纹压平压光。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理