登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

室内燃气管道安装质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









室内燃气管道安装质量管理



依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-2002

《城市燃气输配工程施工及验收规范》 CJJ33—89

《家用燃气快速热水安装验收规程》CJJ12—86

《城市煤气设计规范》 TJ28—78(试行)。

1、范围

本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道及器具安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求

2.1.1燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。

2.1.2镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝呈不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应尽量使用镀锌碳素钢管及管件。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.1.3碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

2.1.4阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用施塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏差不得超过2°;直角工阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;真料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上台阶应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内旋转。开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还谋划尖作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。

2.1.5胶管应采用耐油纯胶管。

2.1.6气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液体石油气表和适合于上述三种燃气的通用表。安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小、流量大,可用于较高的燃气压力下计量。新表安装必须具备以下条件:有出厂合格证;外观检查完好无缺;距出厂检验日期或重新校验日期不得超过半年;厂家有生产许可证。

2.1.7生活燃气灶具:

2.1.7.1家用煤气灶,分为单眼和双眼两种形式。按部颁标准规定如下:

a类型。家用煤气灶按煤气的种类可分为:人工煤气灶、天然煤气灶、液化石油煤气灶和适用于两种以上燃气的煤气灶。家用煤气灶的型号编制应包括下列内容:家用煤气灶用汉语拼音字母代号表示:R——人工煤气;T——天然煤气;Y——液化石油气。灶的眼数用附中拉伯数字表示:1——单眼灶;2——双眼灶;3——三眼灶。

b家用煤气灶的基本参数。煤气灶前的供煤气压力规定为:人工煤气为0.8~1.0kPa;天然煤气2.0~2.5kPa;液化石油气2.8~3.0kPa。家用煤气灶主火燃烧器的额定热负荷不得小于10.5MJ/h(兆焦/小时)。

c主要技术要求:

(a)燃烧器的火焰均匀,点燃一火孔后,火焰应在4秒钟内传遍所有的火孔。

(b)在0.5~1.5倍煤气额定压力范围内和煤气成分在一定波动范围内,火焰燃烧应稳定,不得产生黄焰、回火、脱火及离焰。

(c)当人工煤气灶前压力为30Pa、天然气灶前压力为80Pa、液化石油气灶前压力为12Pa的情况下,燃烧器的火焰不得回火或熄火。

(d)煤气灶各部位的表面温度应小于下列数值:

操作时手必须接触的部位室温加30℃

操作时可能接触的部位室温加70℃

操作时不易接触的部位室温加110℃

阀门壳体室温加40℃

干电池室温加20℃

电压元件与导线室温加50℃

软管接头室温加20℃

(e)电点火装置应安全可靠,在启动10次中,其点燃桨数不得小于8次,且不得连续两次点不着火。

(f)煤气灶的阀门及旋钮在室温或最高工作温度不开、关时,应灵活自如。

(g)旋钮“开”、“关”位置应有明显的标志和方向指示,并应有限位和自锁装置(开关主体外露者可不加自锁装置)。

d居民生活用灶具应符合《家用煤气灶》(CJ14—83)标准。

2.1.7.2公用炊事灶具:

包括炒菜灶《中餐燃气炒菜灶》(GB7824—87)、蒸饭灶、剪饼灶、大锅灶、烤箱灶。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.1.7.3烤箱灶具:

包括食堂烤炉、红外线糕点烘烤炉、烤鸭炉等。

2.1.7.4烧水灶具:

包括开水炉、自动热水器(《家用燃气快速热水器(GB6932—86)》)、自动沸水器等。

2.1.7.5冷藏灶具:

指燃气冷冻箱。

2.1.7.6采暖空调灶具:

包括冷风箱、采暖炉、红外线辐射采暖灶等。

2.1.7.7其它灶具:

包括洗衣机、干燥机、洗碗机、燃气熨斗、燃气灯等。

以上产品要有生产许可证和出厂合格证,并安装前按不同规格和数量比例送法定检测单位检测,符合要求后才能安装。

2.1.8其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、铅油、麻、生胶带、密封垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。

2.2主要机具:

2.2.1机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。

2.2.2工具:套丝板、管钳、压力钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、剪刀等。

2.2.3其它:水平尺、U型压力计、线坠、划规、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。

2.3作业条件:

2.3.1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。

2.3.2暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。

2.3.3明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。

2.3.4立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖进管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防附落措施。

2.3.5支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→气表安装→管道试压→管道吹洗→防腐、刷油

3.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件和套管。

3.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见1—1)。

气管公称直径DN

15

20

25

32

40

50

70

套管公称直径DN

32

40

50

50

70

80

100

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.4干管安装:

3.4.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸、按系统分组编号,码放整齐。

3.4.2安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先反管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

3.4.3燃气引入管安装:燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、密闭地下室;严禁敷设在易燃、易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道等部位。并应符合下列要求。

3.4.3.1引入管的公称直径不得小于40mm的。引入管坡度不得小于0.003,坡向干管。引入管穿过建筑物基础时,应设备在套管中,考虑建筑物沉降,套管应比引入管大两号。套管尺寸可按表1-43选用,套管与管子间的缝隙用沥青油麻堵严,热沥青封口。引入管应采用壁厚≥3.5mm的无缝钢管。距建筑物外墙1m以内的地下管及套管内不许有接头,弯管处用煨弯处理。

                 穿墙套管尺寸(mm)表1-43

燃气管公称直径DN

15

20

25

32

40

50

70

套管公称直径DN

32

40

50

50

70

80

100

3.4.3.2一般进气引入管遇暖气沟时,从室外地上引入室内,管中距室内地面高500mm管材采用无缝钢管整管煨弯,做加强防腐层,穿墙管加钢套管。室外管顶加焊一丝堵或作成三通丝堵,室外管砌砖台内外抹灰保护,内填充膨胀珍珠岩保温,顶上加盖板。

3.4.3.3引入管进气口如无暖沟或其它障碍时,由室外地下直接引入室内,管材采用无缝钢管整管煨弯,做加强防腐层,穿墙及穿地面时均加钢套管,穿墙套管出内外墙面50mm。穿地面时,套管出地面50mm,下面与结构底板平。

3.4.3.4高层建筑的燃气引入管穿建筑基础时,应考虑建筑物沉降的影响,入口管在穿墙时应预留管洞,上端按建筑物最大沉降量为准,两侧保留一定间隙进入室内后,在室内侧沿管子砌封闭管井。然后填以沥青油麻4号沥青堵严,外加钢丝网抹灰。

3.4.3.5居民用户的引入管应尽量直接引入厨房内,也可以由楼梯间引入。公共设施的引入管位置,应尽量直接引至安装煤气设备或煤气表的房间内。

3.4.4干管安装应从进户引入管后或分支路管开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻或缠好聚四氟乙烯填料带,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。

3.4.5室内水平管敷设在楼梯间或外走廊时,距室内地面不低于2.2mm,距顶棚不小于0.15m。水平管应保持0.001~0.003的坡度,其坡向要求:由煤气表分别坡向管道和燃具。

3.4.6室内燃气管道与其它室内管道、建筑设备的最小平行或交叉净距应符合表1-44和表1-45的规定。

当平行或交叉净距达不到上述要求时,应作防护或绝缘处理。

室内燃气管与其它管道及设备间的平行净距(m)表1-44

其它管道及设备

给排水管

蒸汽管

电缆引入管、进线箱

照明电缆

电表、保险器、

闸刀开关

明设

暗设

距离

0.1

0.1

1.3

0.1

0.05

0.3

            室内燃气管道与其它管道及设备间的交叉净距(m)表1-45
其它管道及设备

给排水管

蒸汽管

明敷照明线路

明敷动力线路

电表、保险器、刀开关

距离

0.01

0.01

0.015

0.15

0.3

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









          埋地燃气管与其它相邻管道及电缆间的最小水平净距(m)表1-46

序号

项目

水平净距

1

与给、排水管道

1

2

与供热管的管沟外壁

1

3

与电力电缆

1

4

与通讯电缆

直埋

1

敷设在导管内

        埋地燃气管与其它相邻管道及电缆间的最小垂直净距(mm)表1-47

序号

项目

垂直净距

(当有套管时,以套管计)

1

与给、排水管道

150

2

与供热管的管沟外壁

150

3

与电缆

直埋

600

敷设在导管内

150

埋地燃气管与其它相邻的管道、电缆等的最小水平、垂直距离见表1-46和表1-47、表1-48。

煤气管与其它相邻管道及电线、电表箱、电气开关间的安全距离(m) 表1-48

类别

走向

煤气与给排水管采暖和热水供应管道的间距

煤气管与电气线路的间距

煤气管与配电盘的距离

煤气管与电气开关和接头的距离

同一平面

≥0.05

≥0.05

≥0.3

≥0.15

不同平面

≥0.01

≥0.02

≥0.3

≥0.15

3.4.7室内管道穿墙或楼板时,应置于套管中,套管内不得有接头。穿墙套管的长度应与墙的两侧平齐,穿楼板套管上部应高出楼板30~50mm,下部与楼板平齐。

3.4.8管道固定一般用角钢U字卡,其间距应符合表1-49的规定。并每层楼的室内煤气立管至少加设一个固定卡子,在灶前下垂管上至少设一个卡子,如下垂管有转心门时可设两个卡子。

气管卡间距(m)表1-49

气管管径(mm)

水平管道

垂直管道

DN25

2.0

3.0

DN32~DN50

3.0

4.0

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.4.9室内煤气管道上的阀门,≥DN65时,一般采用煤气用闸板阀,管径≤DN50采用压兰式或拉紧式转心门。进气管总阀门一般安装在总立管上,距地面1.5m,楼梯间进气总立管阀门距地面1.7m。当流量≤3m3/h的时,表前应设置一个转心门,表后至燃具前,可不另设阀门;当流量≤20m3/h的煤气表时,表前所设阀门,可作为食堂和其它公用福利设施的总进气阀门;当煤气用量≤57m3/h时或不能中断供气的用户,煤气表应安装旁通阀门,同时加设煤气表的出口阀门;从室内煤气总干管至每个食堂的分支管上应安装一个分支阀门;高层建筑(凡十层和十层以上的住宅和建筑物高度超过24m的其它民用建筑)引入管在室外的起点应设置切断阀门,室内的煤气管道上除安装一个总阀门外,每隔六层在总立管上应再增进友谊设一个分段阀门,在室内终点宜设置紧急切断阀门;有两根以上的分段立管时,可在每根立管上加设一个阀门,若每个分段阀门所带的户数超过30户时,可酌情增设阀门。煤气管道上安装拉紧式转心门时,转心门轴线应和墙壁平行;安装压兰式转心门时,其轴线只准与墙面垂直。

3.4.10采用焊接钢管焊接,先把管子选好调直,清理好管膛,将管道运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管子就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后按照焊接要求施焊,焊完后应保证管道正直。

3.4.11管道安装完毕,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致。

3.4.12摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。

3.5立管安装:

3.5.1核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

3.5.2安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。少铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

3.5.3检查立管的每个预留口标高、方向等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节开始找好垂直度,扶正钢套管,最后配合土建填堵好孔洞,预留口必须加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。

3.5.4燃气立管一般敷设在厨房内或楼梯间。当室内立管管径不大于50mm时,一般每隔一层楼装设一个活接头,位置距地面不小于1.2m。遇有阀门时,必须装设活接头,活接头的位置应设在阀门后边。遇有阀门时,必须装设活接头,活接头的位置应设在阀门后边。管径>50mm的管道上可不设活接头。

3.6支管安装:

3.6.1检查煤气表安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。

3.6.2安装支管,按量出支管的尺寸,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯或短管两头抹铅油缠麻,装好油任,连接煤气表,把麻头清净。

3.6.3用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及煤气表有无移动,合格后用支管替换下煤气表。按设计或规范规定压力进行系统试压及吹洗,吹洗合格后在交工前拆下连接管,安装煤气表。合格后办理验收手续。

3.7气表安装。

3.7.1居民家庭每户应装一只气表:集体、营业、事业用户,每个独立核算单位最少应装一只表。

3.7.2煤气表必须具备以下条件方可安装:

3.7.2.1煤气表有出厂合格书,厂家有生产许可证,表经法定检测单位检测;

3.7.2.2距出厂日期不超过4个月,如超过,则需经法定检测单位检测。

3.7.2.3无任何明显损伤。

气表安装过程中不准碰撞,下部应有支撑。气表与周围设施的水平净距按表1-50所列规定。
              
                 气表与周围设施水平净距(m)表1-50

设施名单

低压电器

家庭灶

食堂灶

开水灶

金属烟囱

砖烟囱

水平距离

1.0

0.3

0.7

1.5

0.6

0.3

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.7.4安装皮膜表时,应遵循以下规定:

3.7.4.1皮膜表安装高度可分为:

高位表安装:表底距地高度不小于1.8m;

中位表安装:表底距地高度不小于1.4~1.7m;

低位表安装:表底距地净高度应小于0.15m。

3.7.4.2在走道上安装皮膜表时必须按高位表安装;室内皮膜表安装以中位表为主,低位表为辅。

3.7.4.3皮膜表背面距墙净距10~50mm。

3.7.4.4多个皮膜表安装在墙面上时,表与表之间的净距不少于150mm。

3.7.4.5安装一只皮膜表,一般只在表前安装一个旋塞。

3.7.5公共建筑用户煤气表安装要点如下:

3.7.5.1安装程序:安装引入管并固定,然后安装立管及总阀门,再作旁通管及煤气表两侧的配管。

3.7.5.2干式皮膜表安装方法:流量为20m3/h、34m3/h的煤气表可安装在墙上,表下面用型钢(如L40×4角钢)支架固定。流量大于57m3/h的煤气表可安装在地面的砖台上,砖台高0.1~0.2m,应设旁通管。表两侧配管及旁通管的连接为丝接,也可采用焊接。

3.7.5.3罗茨表(腰鼓表)的安装方法:

安装前,必须洗掉表计量室内的防锈油,其方法是用汽油从表的进口端倒进去,出口端用容器盛接,反复数次,直至除净为止。

罗茨表必须垂直安装,高进低出。并应将过滤器与表直接连接。过滤器和罗茨表两端的防尘盖在安装前不应拆掉。

罗茨表计量需进行压力和温度修正时,其取压和测温一般设置在仪表之前。

安装完毕,先通气检查管道、阀门、仪表等安装连接部位有无渗漏现象,确认各处密封良好后,再拧下表上的加油螺塞,加入润滑油(油位不能超过指定窗口上的市场调节刻线)拧紧螺塞,然后慢慢地开启阀门,使表运转,同时观察表的指针是否均匀平稳地运转,如无异常现象就可正常工作。

3.8室内煤气管道试压:

3.8.1室内煤气管道应进行耐压和严密度两种试验,试验介质为压缩空气或氮气。

3.8.2住农牧民内煤气管道试验:(试验温度应为常温)

3.8.2.1试验范围:

耐压试验为自进气管总阀门至每个接灶管转心门之间的管段。试验时不包括煤气表,装表处应用短管将管道暂时先联通。严密性试验,在上述范围内增加所有灶具设备。

3.8.2.2耐压试验:

管道系统打压0.1MPa后,用肥皂水检查焊缝和接头处,无渗漏,同时压力也未急剧下降为合格。

3.8.2.3严密度试验:

管道系统内不装煤气表时,打压至700mm水柱后,观察10分钟,压力降不超过20mm水柱为合格;管道系统内装有煤气表时,打压至300mm水柱,观察5分钟,压降不超过20mm水柱为合格。

3.8.3食堂、锅炉房的煤气管道试验:

3.8.3.1试验范围:

自进气管总截门至灶前(锅炉包括燃烧器)转心门之间的管道。

3.8.3.2耐压试验:

低压管道试验压力为0.1MPa,中压管道试验压力为0.15MPa,用肥皂水检查接口,无漏气,同时试验压力也无急剧下降,则为合格。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.8.3.3严密度试验:

低压管道系统试验压力为1000mm水柱观察一小时,如压力降不超过60mm水柱则为合格。中压管道试验压力为1.5倍的工作压力,但不小于0.1MPa表压,试验应在管道充气后3h开始观测,如经一小时压力降不超过1.5%,则为合格。

3.8.3.4煤气表严密度试验:

试验应在管道严密度合格后进行,试验压力为300mm水柱,观察5min,压降不超过20mm水柱为合格。

3.8.4液化石油气管道的试验:

3.8.4.1试验范围:

全系统以减压器出口转心门为界,减压器、集气管一侧为高压段,另一侧为低压段。

3.8.4.2耐压试验:

高压段只做耐压试验,在关闭好减压器出口转心门后,打压到1MPa,用肥皂水检查所有接口,无漏气为合格。

3.8.4.3严密度试验:

试验压力打到700mm水柱后,观察10min,压力降不超过20mm水柱为合格。

3.9管道吹洗:吹洗应不带气表进行,管道在试压完毕后即可做吹洗,吹洗应用压缩空气或氮气连续进行,应保证有充足的流量。吹洗洁净后办理验收手续。

3.10管道的除锈和防腐:

3.10.1室外管道的防腐处理:

应根据管道敷设地点的土质对管道腐蚀的程度:管道使用的重要程度而选用不同的绝缘层做法。在管道穿过有杂散电流地区时,应采取措施,保证管道的良好使用。一般采用石油沥青防腐层,其结构见表达1-51,材料用量见表1-52分为加强防腐和特加强防腐。一般土壤采用加强防腐。在土壤腐蚀性较高的情况下,或对于穿越河道,重要道路,有顶管和加套管或过街沟时的煤气管道采用特加强防腐。

石油沥青涂层等级与结构 表1-51

等级

结构

每层沥青玻璃布厚度(mm)

总厚度(mm)

加强防腐

沥青底漆—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布沥青—外保护层

≈1.5

≈6

特加强防腐

沥青底漆—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青—外保护层

≈1.5

≈9

室外管道石油沥青涂层施工要求如下:

3.10.1.1除锈:必须除去铁锈及其它污垢,然后将表清除干净,露出金属本色。

3.10.1.2涂底漆:经除锈后的管子表面应干燥、无尘后,方能涂刷底漆,底漆涂刷应均匀、无气泡、凝块、流痕、空白等缺陷。

3.10.1.3熔化沥青:脱净水、不含杂质,三项指标(针入度、延度、软化点)合格。熬制沥青温度一般在200℃左右,最高不超过240℃。

3.10.1.4浇涂沥青:底漆干后方可浇涂沥青。

3.10.1.5包扎玻璃布:包扎时,必须使用干燥的玻璃布。玻璃布压边为10~15mm,搭接长度为50~80mm。玻璃布浸透率应达95%以上,严禁出现50mm×50mm以上面积的空白。
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









每米管道防腐材料用量表  表1-52

管径

DN40

DN50

DN80

DN100

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

DN400

DN450

加强
防腐层

4#石油
沥青
(kg)

1.50

1.86

2.81

3.35

4.85

5.74

7.13

8.43

9.76

11.05

12.34

高岭土(或滑石粉)(kg)

0.25

0.32

0.48

0.57

0.83

0.97

1.21

1.43

1.65

1.87

2.09

玻璃布
(m2

0.23

0.29

0.43

0.57

0.68

0.88

1.14

1.35

1.57

1.77

1.98

汽油
(kg)

0.128

0.155

0.230

0.281

0.375

0.485

0.624

0.741

0.862

0.974

1.080

特加
强防
腐层

4#石油
沥青
(kg)

2.34

2.76

4.11

5.12

7.44

8.80

10.92

12.72

14.96

16.82

18.83

高岭土(或滑石粉)(kg)

0.40

0.47

0.71

0.86

1.25

1.48

1.84

2.13

2.51

2.82

3.15

玻璃布
(m2

0.48

0.61

0.89

1.07

1.38

1.78

2.30

2.73

3.16

3.56

3.98

汽油
(kg)

0.244

0.303

0.441

0.532

0.697

0.899

1.16

1.380

1.590

1.800

2.000

说明:

①沥青玛平定脂配方为:常温下,4#石油沥青:高岭土(或滑石粉)=85:15(重量比)。

②冷底子油配方为:4#石油沥青:汽油(体积比)=1:3.10.1.6外保护层:包扎应紧密适度,无折皱、脱壳等现象,压力均匀。

3.10.1.7涂层质量检查:

a外观:用目视逐根逐层检查,表面应平整、无气泡、麻面、皱纹、瘤子等缺陷。

b厚度:按设计防腐等级要求,总厚度应符合表1-28的规定。

检查时,每20根抽查一根,每根测三个截面,每个截面应测上、下左、右四个点,并以最薄点为准。若不合格,再抽查两根。其中一根仍不合格时,全部为不合格。

c粘结力:在防腐层上切一夹角为45°~60°的切口,从角尖端撕开面积为30~50cm2,不易撕开而且撕开后粘附在钢管表面的第一层沥青占撕开面积的100%为合格。

按上述方法每20根抽查一根,每根测一点,若不合格,再抽查两根,其中一根还不合格时,全部为不合格。

d涂层的绝缘性:用电火花检漏仪进行检测,以不打火花为合格,最低检漏电压按下列公式计算:

U=7840δ

式中U——检漏电压(V);

δ——涂层厚度(取实测数字的算述平均值)(mm)。

(a)每20根抽查一根,从管道一端测至另一端,若不合格,再抽一根,其中有一根不合格时,则全部不合格。

(b)回填土前,对施工摆放好的防腐涂层管道再进行一次检查,以管道首端至末端,发现有打火点时,必须修补。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









e补口、补伤:补口、补伤的防腐涂层结构及所用材料均应与原管道防腐涂层相同。补口时,每层玻璃布应将原管端沥青涂层接茬处搭接长50mm以上;补伤时对于损伤面直径大于100mm以上时,应按防腐层结构进行补伤,小于100mm时,可用沥青修补。

f对于石油沥青防腐绝缘涂层管道,回填土后必须用防腐层检漏仪进行一次涂层检漏,查出有损伤处,必须修补合格。

g对上述各项质量标准,必须列表记录,并保存备查。

3.10.2室内煤气管道和附件除锈处理后刷樟丹油一道,银粉或灰漆二道。

3.11居民用灶具安装:

3.11.1居民生活用气应采用低压燃气。低压燃烧器的额定压力为:天然气2kPa;人工煤气1kPa。

3.11.2安装燃气灶具的房间应满足以下条件:

3.11.2.1不应安装在卧室、地下室内。若利用卧室套间当厨房,应设门隔开。厨房应具有自然通风和自然采光,有直接通室外的门窗或排风口,房间高度不低于2.2m。

3.11.2.2耐火等级不低于二级,当达不到此标准时,可在灶上800mm两侧及下方100mm范围内,加贴不可燃材料。

3.11.3新建居民住宅内厨房允许的容积热负荷指标,一般取580W/m3

3.11.4民用灶具安装,应满足以下条件:

3.11.4.1灶具应水平放置在耐火台上,灶台高度一般为650mm。

3.11.4.2当灶和气表之间硬接时,其连接管道的管径不小于DN15mm,并应装有话接头一个。

3.11.4.3灶具如为软连接时,连接软管长度不得超过2m,软胶管与波纹管接头间应用卡箍固定,软管内径不得小于8mm,并不应穿墙。

3.11.4.4公用厨房内当几个灶具并列安装时,灶与灶之间的净距不应小于500mm。

3.11.4.5安装在有足够光线的地方,但应避免穿堂风直吹灶具。

3.12公共建筑用户灶具安装:

3.12.1灶具结构分类:

3.12.1.1钢结构组合灶具:如上海煤气表具厂生产的爆炒灶、铁板台面灶、水管式蒸饭灶、火管式蒸饭灶、铁皮饭灶;北京市煤气用具厂生产的三眼灶、六眼灶、开水炉、煎饼炉等,这类灶具大多由生产厂家将灶体及燃烧器组成整体,安装时应根据设计位置现场就位,配管即可。

3.12.1.2混合结构灶具:如大型西餐灶、外壳为钢(或不锈钢)及铸铁成品结构,灶的内部按设计要求现场砌筑砖体,并作隔热保温设施,安装燃烧器并配管。

3.12.1.3砖结构灶:主要有蒸锅(大锅灶)、高灶(炒蒸灶),这类炉灶的灶体需现场砌筑,然后根据需要配制不同规格的燃烧器。

3.12.2燃烧器前配管:

3.12.2.1高灶燃烧器前的配管如图1-53所示,如选用8管(作次火用)、13管(作主火用)的立管燃烧器,这两种燃烧器都是单进气管,口径分别为成DN15mm、DN20mm螺纹连接。

安装时,应将活接头放在燃烧器进灶口的外侧,阀门与活接头之间应栽卡子,灶前管一般的高灶灶沿下方。

Base64 encoded image

图1-53高灶燃烧器前的配管

(a)高灶立面图;(b)高灶燃烧器前配管

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.12.2.2蒸锅燃烧器的配管如图1-54所示,如选用18管,24管燃烧器头部内外圈隔开,双进气管,口径都是DN20mm螺纹连接。分别设阀门控制开关,其连接形式如图1-54(a)所示。

Base64 encoded image

图1-54蒸锅燃烧器前的配管

(a)18管、24管立管燃烧器前的配管;(b)30管、33管立管燃烧器前配管

30管、33管立管燃烧器为单进气管,口径为DN25mm螺纹连接,连接形式如图1-54(b)所示。燃烧器的开关为联锁器式旋塞,分别控制燃烧器及燃烧器的长明小火。燃烧器的配管口径为DN25mm,小火的配管口径为DN10mm,并引至燃烧器头部,并要求小火出火孔高出燃烧器立管火孔1~2cm,使用时先开启长明小火开,点燃长明小火,再开启联锁旋塞的大火开关,使燃烧器自动引燃。

3.12.3立管燃烧器的安装要求:

3.12.3.1燃烧器头部中心应与锅的中心上下对中,误差一般不超过1cm,以保证不烧偏锅。

3.12.3.2燃烧器头部应保持水平,以保证火焰垂直向上燃烧。

3.12.3.3控制好燃烧器出火孔表面距锅底距离。北京地区高灶的立管燃烧器一般距锅底距离为13~14cm;蒸锅的此距离值一般为17~19cm。总的应以火焰的外焰接触锅底为宜。

3.12.4燃烧器安装注意事项:

3.12.4.1燃烧器的材质如为铸铁,配管时丝扣要符合要求,上管时用力要均匀,以防止进气管撑裂。

3.12.4.2燃烧器前的旋塞一般选用拉紧式旋塞,安装时应使旋塞的轴线方向与灶体表面平行,便于松紧尾部螺母,以利维修。

3.12.4.3由于这类燃烧器本身进气管前不带阀门,而灶前燃烧器配管上的旋塞是管道系统的最后一道控制旋塞,旋塞至燃烧器的管段与丝扣无线试压检查,只有燃烧通气后方能检查是否漏气,因而这段安装时尤其应注意安装质量,以防止通气后发生事故。

3.12.5灶具对排烟道的要求:

3.12.5.1这个带有排烟口的燃气灶具,宜采用单独烟道,楼房多台设备合用一个竖烟道时,为防止排烟时相互干扰,应每隔一层楼接一台用具;用具接向水平烟道时,应顺烟道气流动方向设置导向装置。

3.12.5.2连接燃气灶具的排烟管的设计与安装要求如下:

a排烟管的直径应进行计算,最小不得小于燃气灶具排烟口的直径;

b排烟管不得通过卧室;

c安装低于0℃房间内的金属排烟管应作保温;

d用具上的排烟管应有不小于0.5m的垂直烟道后,方可接向水平烟道;

e水平排烟道管段应具有不小于1%的坡度,坡向燃气灶具,长度一般不得超过3m,如经计算证明抽力确实可靠,水平烟道长度才可以大于3m。

f排烟管与难燃墙面的净距应不小于10cm,与抹灰天花板的净距不小于25cm,排烟管在房屋易燃物件和屋顶通过时,应根据防火要求妥善处理;

g排烟管的出口应另设风帽。

3.12.5.3砖砌烟道技术要点。

a新砌烟道必须经过计算,旧有烟道要经过核算;

b烟道应严密结实,内壁平滑;

c烟道要有足够的抽力,保证燃烧室的真空度不小于5Pa(0.5mmH2O);

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









d砌在墙内的烟道,不得有水平部分,必须时可以装一段与水平线至少成60°角的斜烟道,两垂直烟道的中心线距离不得不于2m。

e由炉膛至总烟道的每个单独水平烟道,在总烟道入口处应互相隔开,以免互相窜气,影响抽力。

3.12.5.4烟道高出屋顶1.0m以上,对于起脊房屋安装烟道时,应按烟囱的高度进度处理。

3.12.5.5若在烟道附近有更高的建筑物而影响排烟时,可考虑使用机械排烟措施。

3.12.5.6直径大于125mm的排烟管,当水平烟道长度大于3m或烟道上容易积聚燃气的部位,应设置爆破点。

3.13热水器安装。热水器不宜直接设置在浴室内,可装在厨房或其它房间内,也可以装在通风良好的过道里,但不宜装在室外。

3.13.1安装热水器的房间应符合下列要求:

3.13.1.1房间高度应大于2.5m。

3.13.1.2房间的容积应符合3.11条3.11.3的要求。

3.13.1.3热水器的排烟应符合下列规定:

a安装直接排气式热水器的房间外墙或窗的上部应有排气孔,如图1-55;

Base64 encoded image

图1-55直接排气式热水器安装

b安装烟道排气式热水器的房间内烟道,如图1-56。

Base64 encoded image

图1-56烟道排气式热水器安装

c安装平衡式热水器的房间外墙上,应有进排气筒接口,图1-57。

Base64 encoded image

图1-57平衡式热水器安装

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.13.1.4房间口或墙的下部应预留有断面积不小于0.2m2的百叶窗,或在门与地面之间留有高度不小于30mm的间隙。

3.13.2直接排气式热水器严禁安装在浴室内,烟道排气式和平衡式热水器可安装在浴室内。安装烟道排气式热水器必须符合下列要求:

3.13.2.1浴室容积应大于7.5m3

3.13.2.2浴室的烟道、送排气管接口和门应符合3.13条3.13.1款3.13.1.3、3.13.1.4项要求。

3.13.3热水器的安装位置应符合下列要求:

3.13.3.1热水器主要装在操作和检修方便、不易被碰撞的部位,热水器前的空间宽度应大于0.8m。

3.13.3.2热水器的安装高度以热水器的观火孔与人眼高度相齐为宜,一般距地面1.5m。

3.13.3.3热水器应安装在耐火的墙壁上,热水器外壳距墙的净距离不得小于20mm,如果安装在非耐火的墙壁上时应垫以隔热板,隔热板每边应比热水器外壳尺寸大100mm。

3.13.3.4热水器的供气、供水管道宜采用金属管道连接,也可采用软管连接。当采用软管连接时,燃气管应采用耐油管,水管应采用耐压管。软管长度不得超过2m。软管与接头应用卡箍固定。

3.13.3.5直接排气式热水器的排烟口与房间顶棚的距离不得小于600mm。

3.13.3.6热水器与煤气表、煤气灶的水平净距不得小于300mm。

3.13.3.7热水器上部不得有电力明线、电气设备和易燃物,热水器与电气设备的水平净距应大于300mm。

3.13.4烟道式热水器的自然排烟装置应符合下列要求:

3.13.4.1在民用建筑中,安装热水器的房间应有单独的烟道,当设置单独烟道有困难时,也可设共用烟道,但排烟能力和抽力应满足要求。

3.13.4.2热水器的安全排气罩的上部,应有不小于0.25m的垂直上升烟气导管,导管直径不得小于热水器排烟口的直径。

3.13.4.3烟道应有足够的抽力和排烟能力;热水器安全排气罩出口处的抽力(真空度)不得小于3Pa(0.3mmH2O)。

3.13.4.4热水器的烟道上不得设置闸板。

3.13.4.5水平烟道应有1%的坡向热水器的坡度。水平烟道总长不得超过3m。

3.13.4.6烟囱出口的排烟温度,不得低于露点温度。

3.13.4.7烟囱出口应设置风帽,其高度应高出建筑物的正压区。

3.13.4.8烟囱出口均高出屋面0.5m,并应防止雨雪灌入。

4、质量标准

4.1保证项目:

4.1.1管道的耐压强度和严密性试验结果及管材、器具的型号、规格必须符合设计要求。

检验方法:全数检查。检查系统或分区(段)试验记录和材质证明及产品合格证。

4.1.2管道的坡度必须符合设计要求。

检验方法:按系统内直线管段长度每30m抽查2段,不足30m不少于1段;有分隔墙的建筑,以隔墙为分段数,抽查5%,但不少于5段。用水平尺、拉线和尺量检查或检查测量记录。

4.1.3管道及管道支坐(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

检查方法:全数检查。观察或检查隐蔽工程记录。

4.1.4煤气引入管和室内煤气管道与其它各类管线、电力电缆、电线和电气开关的最小水平、垂直和交叉净距,必须符合设计要求或表1-53~表1-55的规定。
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









            埋地煤气管与其它相邻管道及电缆间的最小水平净距1-53

序号

项目

水平净距(mm)

1

与给、排水管

1000

2

与供热管的管沟外壁

3

与电力电缆

4

与通讯电缆

直埋

在导管内

          埋地煤气管与其它相邻管道及电缆间的最小垂直净距表  表1-54

序号

项目

垂直净距

(当有套管时,以套管计)

1

与给、排水管

150

2

与供热管的管沟底或顶部

150

3

电缆

直埋

600

在导管内

150

        煤气管与其它相邻管道及电线、电表箱、电气开关间的安全距离表1-55

类别

走向

煤气管与给、排水、采暖和热水供应管道的间距(mm)

煤气管与电线的间距(mm)

煤气管与配电箱、盘的距离(mm)

煤气管与电气开关和接头的距离(mm)

同一平面

≥50

≥50

≥300

≥150

不同平面

≥10

≥20

检查方法:全数检查。观察和尺量检查。如无设计要求,必须符合下列三个表的规定。

4.2基本项目:

4.2.1镀锌碳素钢管道与非镀锌碳素钢管道的连接,要求碳素钢管的螺纹加工精度符合国际《管螺纹》规定,螺纹清洁规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,镀锌碳素钢管无焊口,螺纹无断丝。镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露麻头等缺陷。

4.2.2碳素钢管的法兰连接应对接平行、紧密,与管子中心线垂直。螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的二分之一,螺母在同侧,衬垫材质符合设计要求和施工规范规定。

4.2.3非镀锌碳素钢管的焊接焊口平直,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。焊缝加强面符合施工规范规定。

4.2.4管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应构造正确,埋设平正牢固,排列整齐。支架与管道接触紧密。

4.2.5阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密、启闭灵活,朝向合理,表面洁净。

4.2.6安装在墙壁和楼板内的套管要求:楼板内套管,顶部高出地面不少于20mm,底部与天棚面齐平,墙壁内的套管两端与饰面平,固定牢固,管口齐平,环缝均匀。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.2.7埋地管道的防腐层材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

4.2.8管道和金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏漆,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

4.3允许偏差项目(表1-56):

           室内煤气管道安装的允许偏差和检验方法  表1-56
项次
项 目
允许偏差(mm)
检验方法
1坐标10 用水准仪(水平尺)直尺接线和尺量检查
2标高±10
3 水平管道纵横方向弯曲每1米管径≤100mm0.5 用水平尺、直尺拉线和尺量检查
管径>100mm1
全长
(25m以上)
管径≤100mm≯13
管径>100mm≯15
4立管垂直度每1m2吊线和尺量检查
全长(5m以上)≯10
5进户管阀门阀门中心距地面±15尺量检查
6煤气表表底部距地面±15
表后面对面距墙表面5
中心线垂直度1吊线和尺量检查
7煤气嘴距炉台表面±15尺量检查
8管道保温厚度

+0.1δ

-0.05δ

 用钢针刺入保温层和尺量检查
表面平整度卷材或板材5 用2m靠尺和楔形塞尺检查
涂抹或其它10

注:δ管道保温层厚度。

5、成品保护

5.1安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途的受力点。

5.2中断施工时,管口一定要加以临时封闭。

5.3管道在喷浆前面加以保护,防止灰浆污染管道。

5.4截门在手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

5.5煤气表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。

5.6已装饰完的房间,如需动用气焊时,对墙面、地面应用铁皮遮挡,以防污染。

6、应注意的质量问题

6.1管道镀锌层损坏。由于压力和管钳日久失修,卡不住管道造成。

6.2立管甩口高度不准确,由于层高超出允许偏差或测量不准确;立管距墙不一致或半明半暗,由于立管位置安装不当,或隔断墙位移偏差太大所造成;立管不垂直,主要是剔板洞时,不吊线或堵洞时被挤位置而造成。应针对这些原因采取相应的措施。

6.3立管的套管出地面高度不够,或掉出到顶板下面或套管缝内未装填料。这主要是由于堵洞时未配合好,检查不严或土建地面标高不准,抹灰太厚造成。应加强检查,搞好配合。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









6.4支架安装不牢固,使用射钉,破坏土建装饰。这是由于土建装饰完工后才安装支架及管道,应避免这种情况发生,作到与土建进度配合好,支架管道安装应在装饰工程施工前完成,并禁止使用射钉作为燃气管道和设备的固定支架,应用管卡子栽墙固定。

6.5麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。

6.6煤气如未经脱硫处理,煤气管道的阀件应用铁壳铁芯。如煤气经过脱硫处理,也可用铜质密封圈的阀门。

7、质量记录

7.1材料和设备的合格证;送法定检测单位的检测报告及施工单位的在现场的检验记录。

7.2管道和设备的预检记录。

7.3管道和设备的隐检记录。

7.4管道和设备的单项和系统强度试验记录。

7.5管道和设备的单项和系统强度试验记录。

7.6管道的吹洗记录。

7.7防腐涂层质量检查记录。

7.8由建设或施工单位向燃气公司提出竣工验收申请,燃气公司会同设计、等有关单位共同验收的竣工验收记录。

8、安全标准

9、环保措施

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多