登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

钢结构防火涂料涂装工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









钢结构防火涂料涂装



1  范围

本工艺标准适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具:

2.1.1  防火涂料:需使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如××大厦使用的ST1-A型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件,并以100t为一批检查出厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定;

2.1.1.1  耐火试验由消防局每1000t现场抽样一次,送国家耐火构件质量监督中心检验,其耐火极限应符合设计要求。

2.1.1.2  粘结强度及抗压强度每500t抽样一次,送国家化工建材检测中心检验,其粘结强度及抗压强度应大于技术指标的规定。

现场堆放地点应干燥、通风、防潮,发现结块变质时不得使用。

2.1.2  高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用。

2.1.3  钢丝网、钢筛卡、塑料布等。

2.1.4  主要机具:混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺等。

2.2  作业条件:

2.2.1  应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件。

2.2.2  基层处理:彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2.3  对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂。

2.2.4  喷涂前将操作场地清理干净,靠近门窗、隔断墙等部位,用塑料布加以保护。

2.2.5  固定钢丝网:按构件形状剪好钢丝网,用φ6钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间留有5~10mm间隙。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

    作业准备 → 防火涂料配料、搅拌 → 喷涂 → 检查验收

3.2  防火涂料配料、搅拌:粉状涂料应随用随配。以ST1-A型配合比如下(表5-27):

    表 5-27

喷涂层数
施工配合比
每m²用量
1防炎涂料∶高强胶粘剂∶钢防胶∶水=1∶0.05∶0.17∶0.817~20kg
2~3防火涂料∶钢防胶∶水=1∶0.17∶0.85

搅拌时先将涂料倒入混合机加水拌合2min后,再加胶粘剂及钢防胶充分搅拌5~5min,使稠度达到可喷程度。

3.3  喷涂:

3.3.1  一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2h,柱3h,其设计厚度为梁30mm,柱35m。第一层厚1cm左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~l.2cm左右为宜,晾干七~八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。

3.3.2  喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离6~10cm为宜,喷涂气压应保持0.4~0.6MPa,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。

3.3.3  正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。

3.3.4  施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后48h保持+5℃以上为宜。

3.4  检查验收:喷完一个建筑层经自检合格后,将施工记录送交总包,由总包、分包、甲方(监理)三方联合核查。用带刻度的钢针抽查厚度,如发现厚度不够,补喷或铲掉重喷。用锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应重喷。合格后,办理隐蔽工程验收手续。

4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  防火涂料的品种和技术性能应符合设计及有关标准的规定,检查生产许可证、质量证明书和检测报告。

4.1.2  涂料与基层及各层间粘结牢固,不空鼓、不脱落。

4.2  基本项目:

4.2.1  外观平整、均匀、转角处、异型构件及结合处细部严密。

4.2.2  涂层厚度

4.2.2.1  涂层厚度均符合设计厚度为优良。

4.2.2.2  在5m长度内涂层厚度小于设计要求的长度不大于1m,且涂层厚度不小于设计要求厚度的85%为合格。

4.2.3  涂层表面裂纹:

4.2.3.1  表面无明显裂纹,且裂缝宽度小于0.5mm为优良。

4.2.3.2  表面裂纹宽度不大于1mm为合格。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.3  允许偏差项目,见表5-28。

    表5-28

项  目
允许偏差(mm)
检 查 方 法

表面平整度 (母线平直度,圆度)

8

 用1m直尺和钢尺检查,圆度用样板和钢尺检查

5  成品保护

5.1  防止碰撞损坏:防火涂料硬化后强度仍然不高,施工中易碰撞部位应加以临时保护,减少损坏。

5.2  防污染:喷涂前对半成品做好保护,特别是临近喷涂部位用塑料布包好。

6  应注意的质量问题

6.1  空鼓:首先配合比应严格掌握,基层处理干净是关键,并注意分批抽检原材料粘结强度。

6.2  裂纹:环境温、湿度应适宜,分层喷涂时通风干燥的时间要掌握好。

6.3  厚薄不匀:喷涂时喷嘴角度应与构件表面垂直,距离适宜,各层喷涂应有一定的时间间隔,不可跟的过紧。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1  防火涂料材料质量证明书及检验报告。

7.2  隐蔽工程验收记录。

7.3  涂装检测资料。

7.4  分项工程质量检验评定。

7.5  设计变更、洽商记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理