开关、插座安装质量管理



依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本工艺标准适用于室内电气照明的开关插座安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求:

2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

2.1.3塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。

2.1.4木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。

2.1.5其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。

2.2主要机具:

2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。

2.2.2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.3作业条件:

2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。

2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。

2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

清理——接线——安装

3.2清理:

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。

3.3结线:

3.3.1一般结线规定:

3.3.1.1开关结线:

a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。

b电器,灯具的相线应经开关控制。

3.3.1.2插座连线:

a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性,见图3.3.1.2.1和图3.3.1.2.2所示。

Base64 encoded image

图3.3.1.2.a.1插座横装示意图

Base64 encoded image

图3.3.1.2..a.2插座竖装示意图

b单相三孔及三个四孔插座结线示意,见图3.3.1.2.b.1和图3.3.1.2.b.2保护接地线注意应接在上方。

Base64 encoded image

图3.3.1.2.b.1单相三孔插座示意图


分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









Base64 encoded image

图3.3.1.2.b.2三相四孔插座示意图

c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有尽有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。

d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用1C型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。

3.4安装开关、插座准备:

先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

3.4.1开关、插座安装:

3.4.1.1一般安装规定:

开关安装规定:

(a)接线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。

(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。

(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;

(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;

(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;

(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;

(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;

(h)民用住宅严禁装设床头开关,

(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。

3.4.1.2插座安装规定:

(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;

(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m;

(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;

(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;

(e)落地插座应有保护盖板;

(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。

3.4.2开关、插座安装:

3.4.2.1暗装开关、插座:

按按线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

3.4.2.2明装开关、插座:

先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的出线孔中穿出,再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后,将甩出的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

3.4.2.3开关、插座安装在木结构内,应注意做好防火处理。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4、质量标准

4.1基本规定

4.1.1一般规定

4.1.1.1建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:

4.1.1.1.1安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗:

4.1.1.1.2安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。

4.1.1.2动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。

4.1.1.3接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

4.1.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收

4.1.2.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。

4.1.2.2因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。

4.1.2.3依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4.1.2.4进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4.1.2.5经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。

4.1.2.6开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:

4.1.2.6.1查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志:

4.1.2.6.2外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;

4.1.2.6.3对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:

1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm;

2)绝缘电阻值不小于5MQ:

3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;

4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。

4.1.2.6.4对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

4.1.3工序交接确认

4.1.3.1照明开关、插座、风扇安装:吊扇的吊钩预埋完成:电线绝缘测试应合格,顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成,才能安装开关、插座和风扇。

4.1.3.2照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行:

4.1.3.2.1电线绝缘电阻测试前电线的接续完成;

4.1.3.2.2照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成:

4.1.3.2.3备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才能做有载自动投切试验:

4.1.3.2.4电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验:

4.1.3.2.5照明全负荷试验必须在本条的1、2、4完成后进行。

4.2开关、插座、风扇安装

4.2.1主控项目

4.2.1.1当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.2.1.2插座接线应符合下列规定:

4.2.1.2.1单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

4.2.1.2.2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

4.2.1.2.3接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

4.2.1.3特殊情况下插座安装应符合下列规定:

4.2.1.3.1当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线:

4.2.1.3.2潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。

4.2.1.4照明开关安装应符合下列规定:

4.2.1.4.1同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;

4.2.1.4.2相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。

4.2.1.5吊扇安装应符合下列规定:

4.2.1.5.1吊扇挂钩安装牢固,吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,有防振橡胶垫:挂销的防松零件齐全、可靠;

4.2.1.5.2吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;

4.2.1.5.3吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全;

4.2.1.5.4吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不小于20mm,紧固:

4.2.1.5.5吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。

4.2.1.6.2壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。

4.2.2一般项目

4.2.2.1插座安装应符合下列规定:

4.2.2.1.1当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m:

4.2.2.1.2暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

4.2.2.1.3车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m特殊场所暗装的插座不小于O.15m同一室内插座安装高度一致;

4.2.2.1.4地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

4.2.2.2照明开关安装应符合下列规定:

4.2.2.2.1开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距项板不小于100mm,拉线出口垂直向下:

4.2.2.2.2相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。

4.2.2.2.3暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

4.2.2.3吊扇安装应符合下列规定:

4.2.2.3.1涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位:

4.2.2.3.2同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。

4.2.2.4壁扇安装应符合下列规定:

4.2.2.4.1壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m

4.2.2.4.2涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。

4.3建筑物照明通电试运行

4.3主控项目

4.3.1照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.3.2公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。

5、成品保护

5.1安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。

5.2开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。

5.3其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

6、应注意的质量问题

6.1开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。

6.2开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。

6.3多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。

6.4固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。

6.5同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围,应及时更正。

6.6铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。

6.7开关、插座面板已经上好,但盒子过深(大于2.5cm),未加套盒处理,应及时补上。

6.8开关、插销箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开头或插座端头。或者采用1C安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。

7、质量记录

7.1各型开关、插座及绝缘导线产品合格证。

7.2开关、插座安装工程、预检、自检、互检记录。

7.3设计变更洽商记录、竣工图。

7.4电气绝缘电阻测试记录。

7.5电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定记录。

8、安全标准

9、环保措施

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理