1  范围

本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。

2  施工准备

2.1  材料要求:

2.1.1  散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。

2.1.2  散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

2.1.3  其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。

2.2  主要机具:

2.2.1  机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。

2.2.2  工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2.3  量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。

2.3  作业条件:

2.3.1  组对场地有水源、电源。

2.3.2  铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。

2.3.3  室内墙面和地面抹完。

2.3.4  室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。

2.3.5  散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

  编制组片统计表 → 散热器组对 → 外拉条预制、安装 → 散热器单组水压试验 → 散热器安装 → 散热器冷风门安装 → 支管安装 → 系统试压 → 刷漆

3.2  按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。

3.3  各种型号的铸铁柱型散热器组对:

3.3.1  组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。

3.3.2  组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。

3.3.3  将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。

3.3.4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。

3.3.5  组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。

3.3.6  将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。

3.4  外拉条预制、安装:

3.4.1  根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断φ8~φ10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。

3.4.2  20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑码带上螺母;找直后用板子均匀拧紧,丝扣外露不得超过一个螺母厚度。

3.5  散热器水压试验:

3.5.1  将散热器抬到试压台上,用管钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,联接试压泵;各种成组散热器可直接联接试压泵。

3.5.2  试压时打开进水截门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。

3.5.3  加压到规定的压力值时,关闭进水截门,持续5分钟,观察每个接口是否有渗漏,不渗漏为合格。

3.5.4  如有渗漏用铅笔做出记号,将水放尽,卸下炉堵或炉补心,用长杆钥匙从散热器外部比试,量到漏水接口的长度,在钥匙杆上做标记,将钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处,按丝扣旋紧的方向拧动钥匙,使接口继续上紧或卸下换垫,如有坏片需换片。钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊,返修好后再进行水压试验,直到合格。不能用的坏片要作明显标记(或用手锤将坏片砸一个明显的孔洞单独存放),防止再次混入好片中误组对。

3.5.5  打开泄水阀门,拆掉临时丝绪和临时补心,泄净水后将散热器运到集中地点,补焊处要补刷二道防锈漆。

3.6  散热器安装:

3.6.1  按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.6.2  托钩和固定卡安装:

3.6.2.1  柱型代腿散热器固定卡安装。从地面到散热器总高的3/4画水平线,与散热器中心线交点画印记,此为15片以下的双数片散热器的固定卡位置。单数片向一侧错过半片。16片以上者应栽两个固定卡,高度仍在散热器3/4高度的水平线上,从散热器两端各进去4~6片的地方栽入。各种柱形散热器外形尺寸(图1-12)。

3.6.2.2  挂装柱型散热器:托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返 45mm画水平线。托钩水平位置采用画线尺来确定,画线尺横担上刻有散热片的刻度。画线时应根据片数及托构数量分布的相应位置,画出托钩安装位置的中心线,挂装散热器的固定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4画水平线,其位置与安装数量同带腿片安装。挂装柱型散热器外形尺寸见图1-12和图1-13(括号内尺寸)。

3.6.2.3  用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm,托钩孔洞的深度不少于120mm,现浇混凝土墙的深度为100mm(使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度)。

3.6.2.4  用水冲净洞内杂物,填入M20水泥砂浆到洞深的一半时,将固定卡、托钩插入洞内,塞紧,用画线尺或φ70mm管放在托钩上,用水平尺找平找正,填满砂浆抹平。

  3.6.2.5  柱型散热器的固定卡及托构按图l-14加工。托钩及固定卡的数量和位置按图1-15安装(方格代表炉片)。

3.6.2.9  各种散热器的支托架安装数量应符合表l-13的要求。

3.6.3  散热器安装:

                 支托架安装数量表 表1-13

散热器类型
每组片数
固定卡(个)下托钩(个)
合计(个)

  各种铸铁及钢制柱型炉片铸铁辐射对流散热器,M132型

3~12

13~15

16~20

21片及以上

1

1

2

2

2

3

3

4

3

4

5

6

铸铁圆翼型每根散热器均按2个托钩计
各种钢制闭式散热器

 高在300及以下规格焊3个固定架,300以上焊4个固定架,

 ≤300每组3个固定螺栓

 >300每组4个固定螺栓

各种板式散热器

 每组装四个固定螺栓,(或装四个厂家生产的托钩)

    注:钢制闭式散热器也可以按厂家每组配套的托架安装。

3.6.3.1  将柱型散热器(包括铸铁和钢制)和辐射对流散热器的炉堵和炉补心抹油,加石棉橡胶垫后拧紧。

3.6.3.2  带腿散热器稳装。炉补心正扣一侧朝着立管方向,将固定卡里边螺母上至距离符合要求的位置,套上两块夹板,固定在里柱上,带上外螺母,把散热器推到固定的位置,再把固定卡的两块夹板横过来放平正,用自制管扳子拧紧螺母到一定程度后,将散热器找直、找正,垫牢后上紧螺母。

3.6.3.3  将挂装柱型散热器和辐射对流散热器轻轻抬起放在托钩上立直,将固定卡摆正拧紧。

3.6.3.4  圆翼型散热器安装。将组装好的散热器抬起,轻放在托钩上找直找正。多排串联时,先将法兰临时上好,然后量出尺寸,配管连接。

3.6.3.5  钢制闭式串片式和钢制板式散热器抬起挂在固定支架上,带上垫圈和螺母,紧到一定程度后找平找正,再拧紧到位。

3.7  散热器冷风门安装

3.7.1  按设计要求,将需要打冷风门眼的炉堵放在台钻上打φ8.4的孔,在台虎钳上用1/8″丝锥攻丝。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.7.1  按设计要求,将需要打冷风门眼的炉堵放在台钻上打φ8.4的孔,在台虎钳上用1/8″丝锥攻丝。

3.7.2  将炉堵抹好铅油,加好石棉橡胶垫,在散热器上用管钳子上紧。在冷风门丝扣上抹铅油,缠少许麻丝,拧在炉堵上,用扳子上到松紧适度,放风孔向外斜45°(宜在综合试压前安装)。

3.7.3  钢制串片式散热器、扁管板式散热器按设计要求统计需打冷风门的散热器数量,在加工定货时提出要求,由厂家负责作好。

3.7.4  钢板板式散热器的放风门采用专用放风门水口堵头,定货时提出要求。

3.7.5  圆翼型散热器放风门安装,按设计要求在法兰上打冷风门眼,作法同炉堵上装冷风门。

4  质量标准

4.1  保证项目:

散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计要求和施工规范的规定(如单组水压试验设计无要求时,一般应按生产厂一家的试验压力进行试验,5min不渗不漏为合格)。

检验方法:检查试验记录。

4.2  基本项目:

4.2.1  铸铁翼型散热器安装后的翼片完好程度应符合以下规定:

长翼型,顶部掉翼不超过1个,长度不大于50mm,侧面不超过2个,累计长度不大于200mm;圆翼型,每根掉翼数不超过2个、累计长度不大于一个翼片周长的1/2,掉翼面应向下或朝墙安装,表面洁净,尽量达到外露面无掉翼。

检验方法:观察和尺量检查。

4.2.2  钢串片散热器肋片完好应符合以下规定:

松动肋片不超过肋片总数的2%,肋片整齐无翘曲。

检验方法:手扳和观察检查。

4.2.3  散热设备支、托架的安装应符合以下规定:

数量和构造符合设计要求和施工规范规定,位置正确、埋设平正牢固,支托架排列整齐,与散热器接触紧密。

检验方法:观察和手扳检查。

4.2.4  散热器支托架涂漆应符合以下规定:

油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好、无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致、无流淌及污染现象。

检验方法:观察检查。

4.3  允许偏差项目:

散热器安装位置按设计要求确定,设计无要求时自定安装位置应一致;挂装散热器距地高度按设计确定,设计无要求时,一般不低于150mm,但明装散热器上表面不得高于窗台标高。散热器安装坐标、标高等允许偏差和检验方法见表l-14。

5  成品保护

5.1  散热器组对、试压安装过程中要立向抬运,码放整齐。在土地上操作放置时下面要垫木板,以免歪倒或触地生锈,未刷油前应防雨、防锈。

5.2  散热器往楼里搬运时,应注意不要将木门口、墙角地面磕碰坏。应保护好柱型炉片的炉腿,避免碰断。翼型炉片防止翼片损坏。

5.3  剔散热器托钩墙洞时,应注意不要将外墙砖顶出墙外。在轻质墙上栽托钩及固定卡时应用电钻打洞,防止将板墙剔裂。

5.4  钢制串片散热器在运输和焊接过程中防止将叶片碰倒,安装后不得随意登踩,应将卷曲的叶片整修平整。

5.5  喷浆前应采取措施保护已安装好的散热器,防止污染,保证清洁。叶片间的杂物应清理干净,并防止掉入杂物。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









6  应注意的质量问题

6.1  散热器安装位置不一致。没按图纸施工或测量炉钩炉卡尺寸不准确造成。

6.2  散热器对口的石棉橡胶垫过厚,衬垫外径突出对口表面。使用衬垫厚度超过1.5mm或使用双垫,衬垫外径过大,应使用合格的衬垫;圆翼法兰衬垫厚度不得超过3mm。

              散热器安装的允许偏差和检验方法 表1-14

项 目
允许偏差检查方法






标高内表面与墙面距离(mm)
与窗口中心线(mm)
6
20
 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查
地布局地面(mm)±15
中心线垂直度(mm)
侧面倾斜度(mm)
3
3
 用吊线和尺量检查
全长内的弯曲灰铸铁长翼型
(60) (38)
2~4片(mm)
5~7片(mm)
4
6
 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查
圆翼型2m以内(mm)
3~4片(mm)
3
4
M132
柱型对流辐射散热器
3~14片(mm)
15~24片(mm)
4
6
串片型2节以内(mm)
3~4节(mm)
3
4
钢制板 型

l<1m (mm)

l>1m (mm)

4
6
扁管型

l<1m (mm)

l>1m (mm)

3
5
柱 型3~12片(mm)
13~20片(mm)
4
6

6.3  散热器安装不稳固。这是由于托钩弧度与散热器不符或接触不严密,托钩、炉卡不牢,柱型散热器腿着地不实造成,应采取措施补救。

6.4  炉钩炉卡不牢不正。栽入孔洞太浅、洞内清洗不干净,水泥标号太低或砂浆没填实而造成不牢;栽入时没有找正或位置不准确造成炉钩、炉卡不正。

6.5  炉堵、炉补心上扣过少。由于丝扣过紧造成,安装前应做好丝扣的选试。

6.6  落地安装的柱型散热器腿片数量不对,位置不均。要求14片及以下的安装两个腿片,15~24片的应安装3个腿片,25片及以上的安装4个腿片,腿片分布均匀。

6.7  挂式散热器距地高度按设计要求确定,设计无要求时,一般不低于150mm,但明装散热器上表面不得高于窗台标高。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









6.8  圆翼型散热器掉翼面安装时应向下或朝墙安装,以免影响美观;组对时中心及偏心法兰不要用错,保证水或凝结水能顺利流出散热器。

6.9  要与土建施工配合,保证立管预留口和地面标高的准确性,以避免造成散热器安装困难,避免出现锯、卧、垫炉腿现象。

7  应具备的质量记录

7.1  应有材料设备的出厂合格证。

7.2  材料及设备进场检验记录。

7.3  组对炉片及单组散热器的试压记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理