登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

电气竖井内电缆桥工程

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









技术交底内容:①设计图纸特殊要求,②施工规范要求③质量验评标准
电气竖井内电缆桥工程

一、施工准备
(一)作业条件
1.土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。
2.电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。
3.安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。
4.竖井内电气预埋管路已整理好。
(二)材料要求
1.电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。
2.电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刷。
3.防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。
4.竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC‘认证标志和认证证书复印件及试验记录
5.电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。
6.电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。
审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









7.金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备安装孔径确定。
8.接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。
9.镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹圈垫圈等金属材料,均应采用镀锌制品。
(三)主要机具
1.活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。
2.兆欧表,高凳等。
二、质量要求
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。
     表5-29


检查项目
允许偏差或允许值
主控项目1 金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属导管的接地或接零第12.1.1条
2 电缆敷设检查第12.1.2条



1 电缆桥架检查第12.2.1条
2 桥架内电缆敷设和固定第12.2.2条
3 电缆的首端、末端和分支处的标志牌第12.2.3条
三、工艺流程
确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定
四、操作工艺
(一)确定电缆桥架位置
1.电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。
2.按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。 3.检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。
(二)固定支架
1.固定桥架的支架采用50×50×5的角钢,高度为距地面1500~2000mm,有两种固定方式,一种是用膨胀螺栓固定,一种是采有焊接。
2.桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞口的埋件焊接固定或采有膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定。
3.在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。
4.电气竖井内固定架的支架和槽钢的固定方法见图5-29,材料见表5-30。电缆支架全长均应有良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。
                 表5-20 材料明细表
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









编号
名称
型号及规格
单位
数量
1电缆桥架见工程设计
2支架L50×50×522
3支架L50×50×522
4膨胀螺栓M10×8044
5
固定螺栓
M8×4044
6螺栓M8×4044
7螺母M888
8垫圈
888
9槽钢支架
Ⅰ1022
10膨胀螺栓
M1044
11防火隔板钢板σ=41
12电缆
33
13防火堵料
14固定角钢L40×40×4m
15保护管见工程设计
3
                 表5-31 材料明细表
编号
名称型号及规格
单位
数量
1保护管见工程设计5
2膨胀螺栓
3电缆见工程设计5
4支架扁钢40×42
5管卡子与电缆外套配套
6单边管卡与电缆外套配套
7塑料胀管6×30
(三)桥架安装
1.桥架与支架之间固定采用螺栓。
2.桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。
3.当直线段钢制电缆桥超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。
(四)电缆敷设
1.在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求,将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放,排列应整齐,尽量避免交叉。敷设时要按适当的间距加以固定,并且及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点,字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在端头的接头处要留出备有长度。
2.电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐。
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用不着结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中Ⅰ型为320×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅲ型为160×75×25,要根据预留洞口尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕摆放厚度不得小于24cm。
4.施工前要将封堵部位清理干净。
(五)配电箱固定
1.明装配电箱采用膨胀螺栓固定。根据设计图纸要求,确定配电箱的标高和轴线。先根据装修+0.5m线定出配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装孔的位置,并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前对应安装孔径选用膨胀栓的直径,再选相应的冲击钻头直径,冲击钻头的直径可选用与膨胀螺栓相同直径或略大一号的直径。
2.如配管为暗配管,采用配电箱背后开孔进线,如为明配管,则采用下开孔进线方式。
3.箱体与钢管之间采用塑料铜线和跨接地线,如钢管为焊接钢管,则在钢管上焊接接地螺栓作为钢管的跨接接地,导线两端压线鼻子,采用螺栓压接。如为镀锌钢管,则采用专用抱卡连接。在配电箱内,该接地压接在PE母线端子上。不得从箱体接地保护端子上下班串接。
4.配电箱应有明显可靠的接地,带有器具的铁制盘面和装有器具的门,均应有明显可靠的裸铜编织线作接地保护线,配电箱内的PE线不得串接。
5.与配民箱连接的明配管采用管卡固定,并且在距地200mm处应有一处固定点,在距入箱处200mm处也应有一处固定点,管卡应与管径匹配。
6.配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,钢端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
7.配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。
8.电气竖井金属线槽与配电箱的安装见图5-31,表5-32。
                 表5-32 材料明细表
编号
名称
型号及规格
单位
数量

1配电箱见工程设计11
2胀管螺栓
3配线钢管见工程设计m
4根母
与钢管配套
5护口与钢管配套
6接地线见工程设计
7金属线槽见工程设计
8支架扁钢40×4
9防火堵料
10防火隔板钢板σ=41
11管卡与钢管配套

12电缆见工程设计33
13保护管见工程设计
3
  注:采用方案Ⅱ时,保护管间的距离应≥20mm。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









9.电气竖井内封闭式母线与配电箱的安装见图5-32。表5-33。
                   表5-33 材料明细表
编号
名称
型号及规格
单位
数量
1支件产品附件4
2封闭式母线见工程设计
3固定支架L50×50×51
4分线盒见工程设计2
5配线钢管见工程设计
6配电箱见工程设计2
7弹簧4
8防火堵料
9防火隔板钢板σ=4
10接地线见工程设计
11胀管螺栓
12管卡与钢管配套

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理