现场设备、工业管道焊接工程施工及验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行规范 名称及编号 | 监理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子分部工程名称 | 钛及钛合金的焊接 | 分项工程名称 | 焊接工艺要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 《规范》 章节条款 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钛及钛合金钨极惰性气体保护电弧焊应采 用直流电源、正接法 | 10.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接位置宜采用水平转动平焊 | 10.3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钛及钛合金的焊接不宜进行焊前预热。多 层焊缝层间温度应低于100℃。必要时可 采用铜垫板冷却 | 10.3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在保证熔透及成形良好的条件下,应选用 小线能量焊接 | 10.3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接熔池及焊接接头的内外表面焊接区域, 应采取下列保护措施: 1 当采用焊炬喷嘴保护熔池时,焊枪钨极 的伸出长度宜为5mm ,对于较深V 形坡 口和拐角处的焊接,外伸长度可增加至 25mm~30mm,喷出的氩气应保持稳定的 层流状态。 2 当采用焊炬拖罩保护热态焊缝及其热影 响区时,焊炬拖罩的形式应根据焊件形 状和尺寸确定。公称尺寸为50mm 以下 的管道,宜采用全管道保护罩保护。 3 可采用保护气或铜垫板保护焊缝及近缝 区的内表面。当采用气体保护时,保护 区域应提前充氩,排净空气,并应保持 微弱的正压和呈流动状态 | 10.3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接时应采用高频引弧,焊炬应提前送气; 熄弧时应采用电流衰减装置和气体延时保 护装置。弧坑应填满,并应防止大气污染 | 10.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接过程中,焊丝的加热端应处于氩气的 保护之中,熄弧后焊丝不应立即暴露在大 气中,应在焊缝脱离保护时同时取出;当 焊丝被污染或氧化变色时, 其污染或氧化变色的部分应予切除 | 10.3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一条焊缝应一次焊完,当中途停焊后重新 焊接时,应重叠10mm~20mm。弧坑应填满, 接弧处应熔合焊透 | 10.3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接过程中电弧应保持稳定,防止钨极与 焊件或焊丝接触造成夹钨。当多层焊过程 中产生的夹钨或超标氧化、裂纹等缺陷时, 应按本规范第10.2.5 条 的要求清理干净后,再继续施焊 | 10.3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得采用对已污染的焊缝重新熔化焊接来 改善焊缝外观的方法消除氧化色。 | 10.3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钛及钛合金不宜进行焊后热处理。当设计 文件有热处理要求时,其应在焊缝检验合 格后进行 | 10.3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应采用合理的焊接顺序、施焊方法或刚性 固定,并应减少焊接变形和应力 | 10.3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位项目负责人: | 监理工程师 (建设单位项目负责人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签章) | (签章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档