锆及锆合金焊接应采用直流电源、正接法。焊
接位置宜采用转动平焊
12.3.1
宜选用偏大的焊接电流和较快的焊接速度,层
间温度应低于100℃
12.3.2
锆及锆合金内外表面的焊接区域均应采取有效
的气体保护措施,且应符合下列规定:
1 应采用大直径的焊炬喷嘴保护熔池,焊炬喷
嘴直径宜为12mm~20mm,喷出的氩气应保持
稳定的层流状态;
2 当采用焊炬拖罩保护热态焊缝和热影响区的
外表面时,焊炬拖罩的形状和尺寸应根据焊
件尺寸和接头型式确定,应采用导热性能较
好的材料制作。
3 应采用管内充氩气保护焊缝及热影响区的内
表面,并保持微弱的正压和呈流动状态。
4 应用独立的气路提供各区域的保护气体,输
送时应保持均匀,且互不干扰。气路中不允
许残留水分和任何泄漏,气路应采用塑料软
管,不允许采用橡胶管或其他吸潮材料。
5 喷嘴及正、反面气体保护装置均应提前送
气,应排除气路及保护装置内的空气和吸附
的潮气。焊接熄弧后应继续送气,直到焊缝
和热影响区冷却至300℃为止
12.3.3
焊接过程中,焊丝应始终处于氩气保护区内,
当接触到空气时,应立即停止焊接,并应切
除焊丝端部25mm,再继续施焊
12.3.4
当焊接过程中发生钨极碰触焊丝或熔池时,
应停止焊接。去除被污染的焊缝,并应进行
修磨或更换电极
12.3.5
当焊道表面出现变色时,应立即停止焊接,
查明原因并应采取措施,经检验合格后再进
行焊接
12.3.6




施工单位项目负责人: 监理工程师
(建设单位项目负责人):
(签章)(签章)
年 月 日 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理