钢管管道阴极保护工程施工检验批质量验收记录表

来自给水排水工程施工管理统一用表,点击进入

G2-8
钢管管道阴极保护工程施工检验批质量验收记录表
GB 50268-2008
工程名称
施工单位
单位工程
名 称
分部工程
名 称
开槽施工管道主体结构
分项工程
名 称
钢管管道阴极保护验收部位
工程数量项 目
经 理
技 术
负责人
制表人施 工
负责人
质 量
检验员
交方班组接 方
班 组
检 验
日 期
年 月 日
检 查 项 目质量要求、允许偏差
或允许值(mm)
检 查 结 果
主控项目1阴极保护的材料和设备符合国家有关标准的规定和设计要求
2管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护的要求
3阴极保护的系统参数符合GB50268-2008第5.10.5条第一款的规定1设计无要求,在施加阴极电流的情况下,测得管/地电位≤-
850mV(相对铜一饱和硫酸铜参比电极)
2 设计有要求,在施加阴极电流的情况下,测得管/地电位值
为mV(相对铜一饱和硫酸铜参比电极)
符合GB50268-2008第5.10.5条第二款的规定管道表面与同土壤接触的稳定的参比电极之间阴极化电位
值≥100mV
符合GB50268-2008第5.10.5条第三款的规定土壤或水中含硫酸盐还原菌,且硫酸根含量>0.5%时,通
电保护电位应≤-950mV(相对铜一饱和硫酸铜参比电极)
符合GB50268-2008第5.10.5条第四款的规定被保护体埋置于干燥的或充气的高电阻率土壤时,测得的
极化电位≤-750mV
一般项目1管道系统中阳极、辅助阳极的安装符合GB 50268-2008第5.4.13,5.4.14条的规定
2连接点应按规定做好防腐处理,与管道连接处的防腐材料应与管道相同
3阴极保护的测试装置及附属设施的安装测试桩埋设位置应符合设计要求,顶面高出地面400mm以上
电缆、引线铺设应符合设计要求,所有引线应保持一定松弛度,并连接可靠牢固
接线盒内各类电缆应接线正确,测试桩的舱门应启闭灵活、密封良好
检查片的材质应与被保护管道的材质相同,其制作尺寸、设置数量、埋设位置应符合设计要求,且埋深与管道底部相同,距管道外壁≥300mm
参比电极的选用、埋设深度应符合设计要求
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)
单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
注:1 主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按GB50268-2008的要求详实描述。
  2主控项目的计数检验项先填写"检验批主控项目计数检验记录表"(G1-1-1);检验批一般项目计数检验数据较多时,可先填写"检验批一般项目计数检验记录表"(G1-1-2),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内。将两表作为本表的附页。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理