表CJJ 1-2-7-2B3 现浇钢筋混凝土挡土墙基础钢筋成型与安装分项工程检验批质量检验记录

来自城镇道路工程施工与质量验收手册(CJJ1-2008),点击进入

现浇钢筋混凝土挡土墙基础钢筋成型与安装分项工程检验批质量检验记录
表CJJ 1-2-7-2B3
工程名称
施工单位
单位工程名称分部工程名称挡土墙
分项工程名称基础验收部位
工程数量项目经理技术负责人
制表人施工负责人质量检验员
交方班组接方班组检验日期 年 月 日
主控项目(CJJ 2-2008第6.5.3条)检查结果/实测点偏差值或实测值
第6.5.3条 受力钢筋连接应符合下列规定:
1 钢筋的连接形式
2 钢筋接头位置、同一截面的接头数量、搭接长度
3 钢筋焊接接头质量
4 HRB335和HRB400带肋钢筋机械连接接头质量
第6.5.4条 钢筋安装时,其品种、规格、数量、形状,必须符合设计要求
一 般 项 目检查结果/实测点偏差值或实测值
(CJJ 2-2008)第6.5.5条 预埋件的规格、数量、位置等
(CJJ 2-2008)第6.5.6条 钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠、锈蚀和油污,钢筋焊接接头表面不得有夹渣、焊瘤
(CJJ 1-2008)第14.2.2条 钢筋加工、成型与安装除应符合国家现行标准《城市桥梁工程与质量验收规范》(CJJ 2-2008)的有关规定外,尚应符合下列规定:
项 目(条中2款)允许
偏差
(mm)
12345678910应测
点数
合格
点数
合格率
(%)
2






配置两排以上受力筋时钢筋的排距±5
受力筋间距±10
箍筋间距±20
保护层厚度±5
平均合格率(%)