登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

防烟加压送风系统送风量测试记录(二)GD3010270-2

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

防烟加压送风系统送风量测试记录(二)
(按“压差法”测试计算加压送风量专页)
GD3010270-2











测试





1.按保持疏散通道需有一定正压值的方法(即压差法)计算加压送风量公式:
系统负担
的楼层数
送风部位送风量
(/h)
送风部位(防烟
楼梯间及其合用
前室分别送风)
送风量
(/h)
送风
部位
送风量
(/h)
防烟楼梯
间采用自
然排烟,
前室或合
用前室不
具自然排
烟条件时
送风量
(/h)
<20层防烟楼梯
间(前室
不送风)
25000~
30000
防烟楼梯间16000~20000消防
电梯
间前
15000~
20000
22000~
27000
合用前室13000~16000
20~32层35000~
40000
防烟楼梯间20000~2500022000~
27000
28000~
32000
合用前室18000~22000
(2)高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的加压送风量应由设计计算或按上
表的规定确定。当设计计算的送风量与上表所列的值不一致时,应按两者中较大值确定。
(3)送风量的上、下限值选取应根据楼层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。
(4)超过32层的高层(超高层)建筑,其防烟加压送风系统及送风量应分段设计。
(5)封闭避难层(间)的防烟加压送风量应按避难层(间)净面积每㎡不小于30/h计算。
3.相关参数测试选取/计算结果(见下表所列)
防烟疏散门电梯门
对测试(计算)送风量评定结果:
备注(规范或设计规定值,以及其他相关的参数测试、选取、计算等说明):