项 目《规范》
章节条款
施工单位检查评定记录监理单位验收记录
焊接材料的选用应符合下列规定:
1 焊缝金属的力学性能不应低于相应母材
退火状态的标准规定的下限值,焊接工
艺性能应良好,焊缝的使用性能应符合
国家现行有关标准和设计文件的规定。
2 焊丝的化学成分应与母材相当。
3 当对焊缝有较高塑性要求时,应采用纯
度比母材高的焊丝。
4 不同牌号的钛材焊接时,应按耐蚀性能
较好或强度级别较低的母材选择焊材。
5 不得从所焊母材上裁条充当焊丝。
6 保护气体应选用氩气、氦气或氩和氦的
混合气
10.2.1
钨极直流氩弧焊时,钨极直径应按所使用
的焊接电流大小进行选择,其端部应修磨
成圆锥形。在焊接过程中,钨极的端部应
始终保持圆锥状
10.2.2
坡口形式和尺寸宜符合本规范附录C
表C.0.4 规定
10.2.3
钛及钛合金母材的坡口加工应采用机械加
工的方法。加工后的坡口表面应平整、光
滑、不得有裂纹、分层、夹杂、毛刺、飞
边和氧化色。坡口表面应呈银白色金属光泽
10.2.4
焊件组对和施焊前,坡口及焊丝的清洗应
符合规范规定
10.2.5
管道对接焊件组对时,内壁错边量不应超
过接头母材厚度的10%,且不应大于1mm。
10.2.6
设备对接焊缝的错边量应符合本规范第
8.2.7 条规定
10.2.7
不等厚对接焊件组对时,薄件端面应位
于厚件端面之内。当内壁错边量大于本
规范第10.2.6 条、第10.2.7 条的规定
或外壁错边量大于3 ㎜时,应按本规范
第7.2.8 条的规定进行加工
10.2.8
当采用钢质工装器具组对时,应采取防
止铁离子对钛材污染的措施
10.2.9
定位焊缝应采用评定合格的焊接工艺,
应由合格焊工施焊,焊缝长度宜为
10mm~15mm,高度不应超过壁厚的2/3,
定位焊间距应根据焊件尺寸和壁厚确定。
定位焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣及氧
化变色等缺陷,当发现缺陷时应及时消除
10.2.10




施工单位项目负责人: 监理工程师
(建设单位项目负责人):
(签章)(签章)
年 月 日 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理