登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

市政质检.5.29 电力电缆、电讯电缆、信号电缆管线工程检验批质量验收记录

来自广东省市政工程统一用表2015版,点击进入

市政基础设施工程
电力电缆、电讯电缆、信号电缆管线工程检验批质量
验收记录
市政质检·5·29
页,共
工程名称
单位工程名称
施工单位分包单位
项目经理技术负责人 施工工长
分部工程名称分项工程名称
验收部位主要工程数量
验收规范及图
GB50334-2002
施工与质量验收规范的规定施工单位检查记录监理单位
验收记录



1 电缆敷设前应检查电缆的型号、规
格等,电缆外表应无破损、无机械
损伤、排列整齐,标志牌的安装应
齐全、准确、清晰。
第11.17.1条
2 电缆的固定、弯曲半径、间距及单
芯电力电缆的金属保护层的接线等
应符合设计要求。
第11.17.2条
3 电缆终端头、电缆接头及充油电力
电缆的供油系统安装应牢固,不应
有渗漏现象;充油电力电缆的油压
及表计量定值应符合设计要求。
第11.17.3条
4 充油电力电缆及保护层、保护器的
接地电阻应符合设计要求,接地应
良好。
第11.17.4条
5 电缆终端头、电缆接头、电缆支架
等金属部件的油漆应完好无损,相
色正确。
第11.17.5条
施工与质量验收规范的规定不合格点的实测
偏差值或实测值
应测
点数
合格
点数
合格
率(%)



1 汇槽应平整、光洁、无毛刺,尺
寸准确,焊接牢固。
第11.17.6条
2 电缆保护管不应有变形及裂缝,内
部应清洁、无毛刺,管口应光滑、
无锐边。保护管弯曲处不应有凹陷
、裂缝和明显的弯扁。
第11.17.7条
3 电缆支架、支撑、桥架、托盘固定
应牢固可靠。
第11.17.8条
4 金属保护管采用螺纹连接时,管端
螺纹长度不应小于管接头长度的1/
2;采用套管焊接时,管子的对口处
应处于套管的中心位置,焊接应牢
固,焊口应严密,并做防腐处理。
第11.17.9条
5 电缆进出构筑物。建筑物、沟槽、
穿越道路时,应加套管保护。
第11.17.10条
6 高压电缆和低压电缆、动力电缆和
控制电缆应分层架设,不应相互交
叉,必需交叉时应采用隔板隔离。
第11.17.11条
7 电缆管线和其他管线的间距应符合
设计要求。
第11.17.12条
8 电缆沟及隧道内应无杂物,盖板应
齐全、稳固平整,并应满足设计要
求。
第11.17.13条
平均合格率(%)
施工
单位
检查
意见
监理
单位
验收
结论
质检员: 监理工程师:
年 月 日 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理