登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C3-5160_带过电流保护的漏电动作断路器检验报告

来自广东省建筑工程统一用表2017(综合版),点击进入

带过电流保护的漏电动作断路器检验报告
GD-C3-5160
委托单位:检验单位:(检验报告专用章)
工程名称:报告编号:
生产单位:样品名称:
型号规格:样品编号:
检评依据:工程部位:
见证单位:检验类别:
见证人员:监督登记号:
送检日期:检验日期:报告日期:
序号检验项目技术要求检验结果单项判定
1标 志标志的耐久性试验
2电击保护标准试验指试验
3主电路
绝缘电阻
(MΩ)
断开位置,每极的每对接线端子之间
闭合位置,每极与连接在一起的其他极之间
闭合位置,所有极连接在一起与框架
4主电路
介电强度
断开位置,每极的每对接线端子之间
闭合位置,每极与连接在一起的其他极之间
闭合位置,所有极连接在一起与框架
5温升
(K)
连接外部导体的接线端子
绝缘操作手柄
操作件的金属部件
与安装平面直接接触的表面
6时间-电流动作特性断路器通以1.13In电流在约定时间内
t≤1h(In≤63A),t≤2h(In>63A),t(s)
断路器通以1.45In电流在约定时间内
t<1h(In≤63A),t<2h(In>63A),t(s)
断路器通以2.55In电流在约定时间内,t(s)
1s<t<60s(In≤32A),1s<t<120s(In>32A)
7剩余电流 动作特性剩余电流稳定增加时,脱扣电流值I△(mA)
闭合剩余电流I△n时,分断时间(s)
突然出现剩余电流I△n时,分断时间(s)
8试验装置
动作性能
施加0.85倍额定电压,瞬时操作试验装置25次,间隙5s
施加1.1倍额定电压,瞬时操作试验装置25次,间隙5s
重复第2项试验,试验装置的操作件保持在闭合位置30s
结 论
备 注委托单位地址:
声明:1.本检验报告涂改、换页无效。未经本单位书面批准,不得部分复制本检验报告。(完全复制除外)
2.对本报告如有异议,应在收到报告15日内以书面形式向本单位提出,过期不予受理。
检验单位地址:电话:
批准:审核:主检:

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理