施工用电检查评分表GDAQ2030113

来自广东省施工项目安全用表2012版,点击进入

施工用电检查评分表
GDAQ2030113
JGJ 59—99 表3.0.8

检查项目扣 分 标 准应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1





外电防护 小于安全距离又无防护措施的,扣20分20
防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣5~10分
2接地与接零保护系统 工作接地与重复接地不符合要求的,扣7~10分10
未采用TN-S系统的,扣10分
专用保护零线设置不符合要求的,扣5~8分
保护零线与工作零线混接的,扣10分
3配电箱
开关箱
不符合“三级配电两级保护”要求的,扣10分20
开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵的,每发现一处扣5分
漏电保护装置参数不匹配的,每发现一处扣2分
电箱内无隔离开关的,每一处扣2分
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,每一处扣5~7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的,每一处扣5分
闸具损坏、闸具不符合要求的,每一处扣5分
配电箱内多路配电无标记的,每一处扣2分
电箱下引出线混乱的,每一处扣2分
电箱无门、无锁、无防雨措施的,每一处扣2分
4现场照明 照明专用回路无漏电保护的,扣5分10
灯具金属外壳未作接零保护的,每一处扣2分
室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的,扣10分
潮湿作业未使用36V以下安全电压的,扣10分
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的,扣5分
手持照明灯未使用36V及以下电源供电的,扣10分
小计60
5





配电线路 电线老化、破皮未包扎的,每一处扣10分15
线路过道无保护的,每一处扣5分
电杆、横担不符合要求的,扣5分
架空线路不符合要求的,扣7~10分
未使用五芯线(电缆)的,扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的,扣10分
电缆架设或埋设不符合要求的,扣7~10分
6电器装置 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的,每一处
扣3分
10
用其他金属丝代替熔丝的,扣10分
7变配电
装置
不符合安全规定的,扣3分5
8用电档案 无专项用电施工组织设计的,扣10分10
无接地电阻测试记录的,扣4分
无电工巡视维修记录或填写不真实的,扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理的,扣3分
小计40
检查项目合计100
检查人员:
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理