登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

停车场(库)管理系统检验批工程质量验收记录(一)~(五)GD3040423

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

停车场(库)管理系统检验批工程质量验收记录(一)
GB 50339—2003
GD3040423-1
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名称/
分项(子系统)工程名称
相关的验收部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企业的
工艺规程、工法等)名称及编号
相关施工图名称及其图号
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录








设备及器材的进场验收除按GB 50339第3.3.4、
3.3.5条规定执行外,还应符合下列要求
第8.2.1条
1.安全技术防范产品必须经过国家或行业授权
的认证机构(或检测机构)认证(或检测)合
格,并取得相应的认证证书(或检测合格的
报告)
2.产品质量检查应按GB 50339第3.2节的规定
执行
安全防范系统线缆敷设、设备安装前,建筑工
程应具备下列条件
第8.2.2条
1.预埋线缆导管、预留件、桥架等的安装符合
设计要求
2.机房、弱电竖井的建筑施工已完成
安全防范系统的电缆桥架安装和桥架内电缆敷
设,电缆沟内和竖井内电的电缆敷设,电线、
电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽
敷线的施工应按《建筑电气工程施工质量验收
规范》GB 50303第12章、13章、14章、15章的
有关规定执行;若上述施工有特殊要求时,应
按设计文件的要求执行
第8.2.3条
安全防范系统施工质量(含观感质量)检查验收,
应按合同技术文件、施工图设计文件进行。
包括下列内容、要求
第8.2.4条
1.对电(光)缆敷设与布线的质量检验内容如下
(1)管线的防水、防潮
(2)电(光)缆的排列位置
(3)电(光)缆的布放、绑扎第6.2.2条
(4)桥架的架设安装
(5)缆线在桥架内的安装
(6)焊接、插接头
(7)接线盒内接线
停车场(库)管理系统检验批工程质量验收记录(二)
GB 50339—2003
GD3040423-2
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录








2.对接地装置应检验下列安装质量第8.2.4条
(1)接地装置的材料型号规格及材质
(2)接地装置的连接质量
(3)接地装置的接地电阻
3.应检验下列设备(部件、单元、配件)的安
装部位的正确性和安装质量(包括观感质量)
(1)各类探测器
(2)各类摄像机
(3)云台
(4)防护罩
(5)各类控制器
(6)辅助电源
(7)各类电锁
(8)各类对讲设备
4.检验下列设备(部件、单元、配件)安装质
量应符合《民用闭路监视电视系统工程技术
规范》GB 50198的有关规定
(1)同轴电缆的敷设
(2)摄像机的安装
(3)机架的安装
(4)监视器的安装
停车场(库)管理系统检验批工程质量验收记录(三)
GB 50339—2003
GD3040423-3
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录








5.控制柜(箱、台)等的安装质量检验应按
GB 50303第6章有关规定执行
第8.2.4条
采用逐点测试的形式对下列设备(部件、单
元)的电气性能和功能进行自检
第8.2.5条
(1)各类探测器
(2)各类控制器
(3)各类执行器
安全防范系统安装及施工自检测试完成后,经
建设方同意可投入系统试运行;试运行周期
期应不少于1个月;试运行时应及时完成试运
行记录
第8.2.6条
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
停车场(库)管理系统检验批工程质量验收记录(四)
综合防范功能检测的要求第8.3.4条
1.防范范围、重点防范部位和要害部门
的设防情况、防范功能符合设计要求;
且无防范盲区
2.各防范子系统之间联动符合设计要求
3.监控中心系统记录(包括监控的图像记
录和报警记录)的质量和保存时间符合
设计要求
4.安防系统与其他系统进行系统集成时,
按GB 50339第3.2.7条规定检查系统的
接口、通信功能和传输信息等符合设
计要求
停车场(库)管理系统中,分别对:入口/出
口/管理中心功能进行检测的要求
第8.3.9条
1.车辆探测器的下列功能
(1)对出/入车辆探测的灵敏度
(2)抗干扰性能
2.自动栅栏的下列功能
(1)升降功能
(2)防砸车功能
3.读卡器的下列功能
(1)对无效卡的识别功能
(2)对非接触IC卡读卡器的
a.读卡距离
b.灵敏度
4.发卡(票)器的下列功能
停车场(库)管理系统检验批工程质量验收记录(五)
GB 50339—2003
GD3040423-5
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录






(1)吐卡功能第8.3.9条
(2)入场(库)的日期、时间记录功能
5.满位显示功能
6.管理中心的下列功能
(1)计费功能
(2)显示功能
(3)收费功能
(4)统计功能
(5)信息储存功能
7.出/入口管理监控站之间及其与管理
中心站的正常通信功能
8.管理系统的“防折返”功能
9.对具有图像对比功能的管理系统的下
列功能
(1)出/入口车辆和车牌图像的清晰度
(2)调用图像信息的功能
10.本系统与其他系统的下列联动控制
功能
(1)与消防系统报警时的联动控制功能
(2)与视频安防监控系统摄像机对进出车
辆监视的联动控制功能
11.系统的下列显示功能
(1)空车位
(2)收费
12.管理中心监控站的车辆出入数据记录
保存时间应满足管理要求
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
注:1.停车场(库)管理系统功能应全部检测,功能符合设计要求为合格;合格率为100%时为系统功能检测合格。
其中,车牌识别系统对车牌识别率达98%时为合格。
2.在“专业承包安装单位检查评定结果”栏中应明确清晰表达出各类机组(系统、回路)总数、抽检数和
百分比、本检验批验收判定的依据及结论等。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理