登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

泡沫灭火系统分部工程施工过程质量检查验收(评定)记录 (八)GD3090305

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

泡沫灭火系统分部工程施工过程质量检查验收(评定)
记录(八)
GB 50281—2006
GD3090305-8
单位(子单位)工程名称
相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企
业的工艺规程、工法等)名
称及编号
相关施工图名称及其图号
《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281—2006检查内容安装单位
检查评定记录
监理(建设)单位
检查验收(评定)记录
所属子分部名称所属
分项
名称
检 查 项 目质量规定(规范条款)









管道
、阀
门和
泡沫
消火
栓的
安装
泡沫喷淋管道安装除符合上述
5.5.1条规定外,还应符合下列规
定:
1.管道支、吊架与喷头之间距离不
应小于0.3m;与末端喷头之间距离
不宜大于0.5m
2.分支管上每一直管段、相邻两泡
沫喷头之间的管段设置的支、吊架
均不宜少于1个,且支、吊架间距
不宜大于3.6m;当喷头的设置高度
大于10mm时,支、吊架的间距不宜
大于3.2m
第5.5.5条
阀门安装应符合下列规定:
1.泡沫混合液管道采用的阀门应按
相关标准进行安装,并应有明显的
启闭标志
2.具有遥控、自控功能的阀门安装
,应符合设计要求;当设置在有爆
炸和火灾危险的环境时,应按相关
标准安装
3.液下喷射和半液下喷射泡沫灭火
系统泡沫管道进行储罐处设置的钢
质明杆闸阀和止回阀应水平安装,
其止回阀上标注的方向应与泡沫的
流向一致
4.高倍数泡沫产生器进口端泡沫混
合液管上设置的压力表、管道过滤
器、控制阀宜安装在水平支管上
第5.5.6条
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名): 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
注:本《记录》(一)~(十六)配套使用。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理