保温门窗安装工程 | 检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 (施工员) | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收的相关规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 门窗原材料、配件及制作符合设计要求, 填嵌密封处理应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安装牢固、固定件数量、位置应正确, 连接方式应符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 门窗扇开关灵活、关闭严密、无侧翘、 推拉门窗扇必须有防坠落措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 门窗框与墙体间隙填嵌密封、饱满、材 质符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 排水应畅通,位置、数量应符合设计要 求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 检查项目 | 允许偏差 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗槽口宽度、 高度 | ≤1500mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1500mm | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗槽口对角线 长度差 | ≤2000mm | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>2000mm | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗框的正、侧面垂直度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗横框的水平度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗槽杠标高 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗竖向偏离中心 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层门窗内外框间距 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樘平开门窗相邻扇高度差 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平开门窗铰链部位配合间隙 | +2;-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推拉门窗扇与框搭接量 | +1.5;-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推拉门窗扇与竖框平行度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工操作依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量检查记录(节能、抗风压、空气渗透、雨水渗透检 测报告等质量证明文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 检查结果评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 项目专业技术负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 理(建 设) 单位验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档