砌体工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||
(三)砖砌体工程 | |||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 质 量 标 准 | 抽检数量 | 检验方法 | |||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求 | 每一生产厂家的砖到现场后,按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行(二).15条的有关规定 | ||||||||||||||||
查砖和砂浆试块 | |||||||||||||||||||
试验报告 | |||||||||||||||||||
2 | 砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 | 每检验批抽查不应少于5处。 | 用百格网检查砖底面与 | ||||||||||||||||
砂浆的粘结痕迹面积。 | |||||||||||||||||||
每处检测3块砖,取其 | |||||||||||||||||||
平均值。 | |||||||||||||||||||
3 | 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而有必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 | 每检验批抽20%接搓,且不应少于5处。 | 观察检查 | ||||||||||||||||
4 | 非抗震设防及抗震设防烈度为6度7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm,末端应有90°弯钩。 | 每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。 | 观察和尺量检查 | ||||||||||||||||
合格标准: 留槎正确,拉结钢筋设置数量、直径正确,竖向间距偏差不超过100mm,留置长度基本符合规定。 | |||||||||||||||||||
5 | 砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合下表的规定 (GB50203-2002规范表5.2.5) | 轴线查全部承重墙柱;外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处,每层每20m查一处;内墙按有代表性的自然间抽10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于5根。 | 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 | ||||||||||||||||
项次 | 项目 | 允许偏差 (mm) | |||||||||||||||||
1 | 轴线位置偏移 | 10 | |||||||||||||||||
2 | 垂直度 | 每层 | 5 | 用2m托线板检查 | |||||||||||||||
全高 | ≤10m | 10 | 用经纬仪.吊线.尺检查,或用其他测量仪器检查 | ||||||||||||||||
>10m | 20 | ||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。 | 外墙每20m抽查一处,每处3~5m,且不应少于3处;内墙按有代表性的自然间抽10%,且不应少于3间。 | 观察检查 | |||||||||||||||
合格标准:除符合本条要求外,清水墙、窗间墙无通缝;混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上。 | |||||||||||||||||||
2 | 砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 | 每步脚手架施工的砌体,每20m抽查1处。 | 用尺量10皮砖砌体高度折算 | ||||||||||||||||
3 | 砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合下表规定。(GB50203-2002规范表5.3.3) | ||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验方法 | 抽检数量 | |||||||||||||||
1 | 基础顶面和楼面标高 | ±15 | 用水平仪和尺检查 | 不应少于5处 | |||||||||||||||
2 | 表面平整度 | 清水墙、柱 | 5 | 用2米靠尺和契形塞尺检查 | 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 | ||||||||||||||
混水墙、柱 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 门窗洞口高、宽(后塞口) | ±5 | 用尺检查 | 检验批洞口的10%,且不应少于5处 | |||||||||||||||
4 | 外墙上下窗口偏移 | 20 | 以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查 | 检验批的10%,且不应少于5处 | |||||||||||||||
5 | 水平灰缝平直度 | 清水墙 | 7 | 拉10m线和尺检查 | 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 | ||||||||||||||
混水墙 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | 清水墙面游丁走缝 | 20 | 吊线和尺检查,以每层第一皮砖为准 | 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档