登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C4-6563/4_矩形绝热复合板风管及配件加工制作质量检验记录(续四)

来自广东省建筑工程统一用表2017(综合版),点击进入

矩形绝热复合板风管及配件加工制作质量检验记录(续四)
GD-C4-6563/4
检验项目(含检验方法摘要)标准(或设计
)要求值(含
理论计算值)
被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评
价(用“√”或“×”表达)












玻纤复合板风管的粘接槽口形式采用
45°切角形/90°直角梯形;切割
槽口时不得破坏表层铝箔。组合风管的封口
处宜留有不小于35mm的外表层搭接边量。风管组合时,应调整其端面的平面度,槽口不得有间隙和错口。内角接缝处应用胶粘剂勾缝。外表面接缝应采用预留外护层材料和热敏(压敏)铝箔胶带重叠粘密封(按JGJ 141
— 2004的相关工艺要求)
内表面涂层采用丙烯酸树脂的玻纤复合板
风管,其涂层应均匀,涂料用量应不小于
105.7 g/㎡,且不得有玻璃纤维外露。风
管成形后,在外接缝处宜采用扒钉加固,
其间距不宜大于50mm,并应采用宽度不小
于50mm的热敏胶带粘贴密封
复合板材的外复合层与绝热层粘接牢固,
内部绝热材料无裸露在外(玻纤复合板风
管内表面有防止纤维脱落的保护层)。风
管与配件的成形规整;折角平直,圆弧均
匀,直管两端面平行;两端面及风管四周
表面干燥、平整,无明显凹穴、扭曲、弯
折、翘角等变形及起泡、铝箔破损等外观
质量缺陷
复合板风管外表面的平面度最
大偏差值((mm),用2m长板尺及
塞尺测量风管外表面与尺之间
凹凸的最大间隙)
≤3(B≤320时)
≤5(320B≤2000时)














铝箔热敏(压敏)密封胶带和胶粘剂应符合
难燃B级,且应在有效的使用期限内。胶
粘剂应与风管材质适配,且应符合环保要求
铝箔热敏(压敏)胶带的宽度应不小于50mm;铝箔的厚度应不小于0.045mm
铝箔热敏胶带熨烫面应有加热到150℃时
变色的感温色点。作180°剥离强度试验时,
其剥离强度应不低于0.68N/mm(查相关文件)
铝箔压敏胶带作180°剥离强度试验时,
其剥离强度应不低于0.52N/mm(查相关文件)
PVC连接件应符合难燃B级,其壁厚应不
小于1.5mm
当管端外长边的边长为:>2000mm(低
压风管)/>1500mm(中、高压风管)时,
风管法兰应采用铝合金等金属材料
当管端外长边的边长大于320mm的风管安装插接法兰时,应在风管四角粘贴厚度不小于
0.75mm的镀锌直角垫片;直角垫片的宽度
应与风管的复合板料厚度相等,边长不得小
于55mm

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理