登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C5-71275_设备安装检验批质量验收记录

来自广东省建筑工程统一用表2017(安装版),点击进入

设备安装检验批质量验收记录
GD-C5-71275
单位(子单位)
工程名称
分部(子分部)工程名称建筑智能化分部-信息导引发布系统子分部分项工程名称设备安装分项
施工单位项目负责人检验批容量
分包单位分包单位
项目负责人
检验批部位
施工依据《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010验收依据《智能建筑工程质量验收
规范》GB50339—2013
验收项目设计要求及
规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查
结果



1材料、器具、设备进场质量检测第3.5.1条/
2系统安全专用产品必须具有公安
部计算机管理监察部门审批颁发
的计算机信息系统安全专用产品
销售许可证
第6.1.2条/
3集成子系统提供的技术文件应符
合规定,产品资料内容齐全
第15.1.2条/

般项目
1安装位置应符合设计要求,安装
应平稳牢固,并应便于操作维护
第6.2.1条/
2机柜内安装的设备应有通风散热
措施,内部接插件与设备连接应
牢固
第6.2.1条/
3承重要求大于600kg/㎡的设备应
单独制作设备基座,不应直接安
装在抗静电地板上
第6.2.1条/
4对有序列号的设备应登记设备的
序列号
第6.2.1条/
5应对有源设备进行通电检查,设
备应工作正常
第6.2.1条/
6跳线连接应规范,线缆排列应有
序,线缆上应有正确牢固的标签
第6.2.1条/
7设备安装机柜应张贴设备系统连
线示意图
第6.2.1条/
8网络安全设备安装应符合设计要求设计要求/
9集成子系统的硬线连接和设备接
口连接应符合规定
第15.3.1条
第1款
/
10设备在启动、运行和关闭过程中
不应出现运行时错误
第15.3.1条
第2款
/
11应急响应系统设备安装应符合设
计要求
设计要求/
施工单位
检查结果
专业工长:
项目专业质量检查员:
年 月 日
监理单位
验收结论
专业监理工程师:
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理