混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
钢筋分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
钢筋绑扎工程通病 | |||||||||||||||||
1、材质检验与保管不符合规定; | |||||||||||||||||
(1)无出厂合可知证或抄件不符要求,或料证不符; | |||||||||||||||||
(2)无进场复试; | |||||||||||||||||
(3)批量不清、超批量、漏检; | |||||||||||||||||
(4)化学成分不合格或加工中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常,未作化学成份检验; | |||||||||||||||||
(5)机构性能不合格无交代,无加倍复试; | |||||||||||||||||
(6)进口钢筋有焊接要求者,未按“进口热轧变形钢筋若干问题规定”,作可焊性检验; | |||||||||||||||||
(7)运输、储存中钢筋标牌丢失、堆放分类不清 | |||||||||||||||||
2、锈蚀与污染 | |||||||||||||||||
(1)露天堆放、保管不善、严重锈蚀(出麻坑、掉坡)、不鉴定即使用; | |||||||||||||||||
(2)中途停工,裸露钢筋未加保护,绑扣也锈断; | |||||||||||||||||
(3)钢筋上沾混凝土及油污不及时清理;浮锈也未清除; | |||||||||||||||||
(4)刷脱模剂或滑模千斤顶管路漏渍污染钢筋; | |||||||||||||||||
(5)冬期施工用掺氯盐外加剂,无防钢筋锈蚀措施。 | |||||||||||||||||
3、代换不当 | |||||||||||||||||
(1)钢筋代换未满足强度要求或裂缝控制; | |||||||||||||||||
(2)Ⅲ级钢代Ⅱ级钢用,仍采用搭接焊; | |||||||||||||||||
(3)只考虑强度代换,未考虑最小配筋率,最大钢筋间距、墙柱弱塑性铰要求,不同钢筋等级成型半径不同及可 | |||||||||||||||||
焊性等要求; | |||||||||||||||||
(4)未通过设计出洽商手续。 | |||||||||||||||||
4、加工成型差 | |||||||||||||||||
(1)未统一下料,下料不准; | |||||||||||||||||
(2)对复杂节点未综合空间相交叉的关系放样; | |||||||||||||||||
(3)尺寸、角度差,不直不顺,弯点不准,弯钩偏短; | |||||||||||||||||
(4)不同等级钢筋及进口筋,不注意不同弯曲成型半径要求; | |||||||||||||||||
(5)运输堆放被折、变形未作修正。 | |||||||||||||||||
混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
钢筋分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
钢筋绑扎工程通病(续-1) | |||||||||||||||||
5、不符图纸或规范构造规定 | |||||||||||||||||
(1)主梁与次梁受力筋上下关系不对(主梁主筋应在下); | |||||||||||||||||
(2)梁柱相交受力筋里外关系不对(柱主筋应在外); | |||||||||||||||||
(3)门窗洞口遗漏加强筋; | |||||||||||||||||
(4)墙起点筋大于1/2主筋间距,墙端收头不当,(一般宜有“U”形状); | |||||||||||||||||
(5)钢筋过密,未事先放样,未考虑浇注混凝土的可能性及保证混凝土握裹力的最低要求。 | |||||||||||||||||
6、接头错误(注意新旧设计、施工规范的差别) | |||||||||||||||||
(1)接头绑、焊型式采用不当; | |||||||||||||||||
(2)搭接长度不足; | |||||||||||||||||
(3)错开接头的百分比不符规范; | |||||||||||||||||
(4)接头位置不当,未避开受力较大处或接头未端距弯点未大于10d。 | |||||||||||||||||
(5)梁柱筋搭接接头处箍筋未加密(受力接头箍筋距应≮5d,受压≮10d。 | |||||||||||||||||
7、锚固错误 | |||||||||||||||||
(1)锚固长度不足; | |||||||||||||||||
(2)锚固形式不对; | |||||||||||||||||
8、不符抗震规定 | |||||||||||||||||
(1)框架柱加密范围:柱两端高度范围,选下述三者中最大的:矩形截面尺寸或圆柱截面直径,柱净高的1/6, | |||||||||||||||||
500mm三者中的最大范围内,在底层刚性地坪上、下各500mm范围内,在柱净高与截面长边尺寸之比小于4 | |||||||||||||||||
的柱全高范围内,在框架角柱全高范围内; | |||||||||||||||||
(2)加密区箍筋间距及直径不符合抗震要求; | |||||||||||||||||
(3)框架梁端加密箍筋不足,一级抗震(8度以上)在梁端2倍梁高范围内,二—四级抗震在梁端1.5倍梁高范 | |||||||||||||||||
围,且不应小于500mm范围内。第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内; | |||||||||||||||||
(4)框架梁、柱箍筋直径小于抗震规定; | |||||||||||||||||
(5)箍筋未作135°弯钩,钩头直段长度不足(柱应≥10d,梁应≥6d);条件无法满足时按10d焊接; | |||||||||||||||||
(6)框架梁柱锚筋长度不足; | |||||||||||||||||
混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
钢筋分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
钢筋绑扎工程通病(续-2) | |||||||||||||||||
9、绑扎错误 | |||||||||||||||||
(1)主筋未绑到位(四角主筋不贴箍筋角,中间主筋不贴箍筋); | |||||||||||||||||
(2)主筋位置放反(受拉受压颠倒,特别注意悬挑梁板); | |||||||||||||||||
(3)不设定位箍筋,主筋跑位严重; | |||||||||||||||||
(4)板筋绑扎,花扣不符规范,缺扣、松扣; | |||||||||||||||||
(5)接头未绑三道扣; | |||||||||||||||||
(6)弯点位置不准; | |||||||||||||||||
(7)箍筋不垂直主筋,箍筋间距不匀,绑扎不牢,不贴主筋; | |||||||||||||||||
(8)矫正主筋不按1:6坡度,而硬弯或呈豆芽型; | |||||||||||||||||
(9)柱主筋的弯钩和板主筋弯钩朝向不对; | |||||||||||||||||
(10)箍筋接头不错开。 | |||||||||||||||||
10、保护支不符要求 | |||||||||||||||||
(1)无垫块或垫块厚度不符规定(特别是主筋无垫块); | |||||||||||||||||
(2)双层网楼板筋,上筋支撑不足,钢筋被踩下; | |||||||||||||||||
(3)悬挑梁板,雨蓬筋被踩下; | |||||||||||||||||
(4)墙内双层网片间距缺顶撑定距措施,顶撑端头不做防腐。 | |||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |