★脚手架专项方案核查表 | (台帐之六) | ||||||||||||||||||||||
<重点核查项目> | 层数: | 步数: | |||||||||||||||||||||
核查准备条件 | 复核意见 | ||||||||||||||||||||||
1 | 按建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2004】213 | ||||||||||||||||||||||
号)要求编制专项施工方案。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 按《建设工程安全管理条例》规定,在施工工程中施工单位有专职安全生产管理人员进行现场 | ||||||||||||||||||||||
监督。(值班人员名单见附页) | |||||||||||||||||||||||
3 | 必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJI30-2001(2002年局部修订)有关 | ||||||||||||||||||||||
工程建设强制性条文要求。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 由专职安全管理人员自检合格,并由施工项目经理提出书面申请。 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 核查项目 | 相关方案及技术措施 | 对照结果 | ||||||||||||||||||||
1 | 立杆基础 | 基础平整夯实、硬化,落地立杆垂直稳放在砼地坪、砼预制块、金属底座上,
并设纵横向扫地杆。外侧设置20×20cm的排水沟,并在外侧设80cm宽以上的 砼路面。 | |||||||||||||||||||||
2 | 架体与建
筑物拉结 | 脚手架与建筑物采用刚性拉接,按水平方向不大于7米,垂直方向不大于4米设一 | |||||||||||||||||||||
拉接点,转交1米内和顶部80cm内加米。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 立杆间距
与剪刀撑 | 脚手架底部(排)高度不大于2米,其余不大于1.8米,立杆纵距不大于1.8米, | |||||||||||||||||||||
横距不大于1.5米。如搭设高度超过25米须采用双立杆或缩小间距;如超过50米 | |||||||||||||||||||||||
应进行专门设计计算。脚手架外侧从端头开始,按水平距离不大于9米、角度在 | |||||||||||||||||||||||
450-600上下左右连续设置剪刀撑,并延伸到顶部大横杆以上。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 脚手板与
防护栏杆 | 20米以上的脚手架;顶层、底层、操作层及操作层上下层必须满铺,中间至少满 | |||||||||||||||||||||
铺一层;25米以上架子应层层满铺;脚手板应横向铺设,用不细于18号铅丝双股 | |||||||||||||||||||||||
并联4点绑扎;脚手架外侧应用标准密目网全封闭,用不细于18号铅丝双股并联 | |||||||||||||||||||||||
绑扎在外立杆内侧;脚手架从二步起须在1.2米和30厘米高设同质材料的防护栏 | |||||||||||||||||||||||
和踢脚杆,脚手架内侧如遇门窗洞也应设防护栏杆和踢脚杆。脚手架外立杆高于 | |||||||||||||||||||||||
檐口1米~1.5米。 | |||||||||||||||||||||||
5 | 杆件搭接 | 立杆采用对接(顶排立杆可以搭接),大横杆可以对接或搭接,剪刀撑和其他杆 | |||||||||||||||||||||
件采用搭接,接头长度不小于40cm,并不小于2只扣件紧固,相邻杆件的接头必 | |||||||||||||||||||||||
须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过总数的50%,小横杆两端伸出立杆 | |||||||||||||||||||||||
净长度不小于10厘米。 | |||||||||||||||||||||||
6 | 架体内封闭 | 当内立杆距墙大于20厘米时应铺设站人片,施工层及以下每隔3步和底排内立杆 | |||||||||||||||||||||
与建筑物之间应用密目网或其他措施进行封闭。 | |||||||||||||||||||||||
7 | 脚手架材质 | 钢管选用外径48mm,厚壁3.5mm的A3钢管,无锈蚀、裂纹、弯曲变形,扣件应符 | |||||||||||||||||||||
合标准要求。 | |||||||||||||||||||||||
8 | 通 道 | 脚手架外侧应设来回之字形斜道,坡道不大于1.3,宽度不小于1米,转3角处平 | |||||||||||||||||||||
台面积不小于3m2,立杆应单独设置,不能借用脚手架外立杆,并在1.3米和30 | |||||||||||||||||||||||
厘米高分别设防护栏和踢脚杆,外侧应设剪刀撑,并用合格的密目式安全网封闭 | |||||||||||||||||||||||
,脚手板横向铺设,并每隔30厘米左右设防滑条。外架与各楼层之间设置进行通 | |||||||||||||||||||||||
道。 | |||||||||||||||||||||||
备注:1、按《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程安全生产管理条例
》相关条文第25条、第26条、第28条编制、审核、必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002 局部修订)、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000有关强制性条文要求。2、整体提升脚手架应符合《建 设工程安全生产管理条例》第17条、第18条、第35条。3、本表为重点检查项目。 | |||||||||||||||||||||||
项目总监签字: | 记录日期: | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |