本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

监理质量控制要点

来自广东省监理资料模板,点击进入

建筑采暖工程施工质量监理实施细则
建筑采暖和热水供应管道安装施工监理质量控制要点
监理工程师针对采暖和热水供应管道安装过程中的质量通病,监督承包单位严格遵守施工工艺规程,消除通
病。
1、施工作业条件的控制要点
(1)管道作业:位于地沟内的干管,在地沟基面符合设计要求,安装好托吊卡架,未盖沟盖板之前进行安装;
位于顶层或楼板下的干管,应在结构、封顶或结构土建施工进入安装层的上一~二层以后进行安装;立管安装必
须先确定准确的各层地面标高后进行;支管安装必须在墙面抹灰后进行。
(2)散热器安装须在室内墙面和地面抹完,采暖干、立管安装完毕,核对接往各散热器支管预留口的位置正
确,标高符合要求后进行。
(3)室外供热管道安装的作业条件
无地沟管道,必须在沟底找平、夯实,沿铺设位置无杂物,对沟宽、沟底标高、坡度核对后进行安装;
管沟内干管安装,应在管沟砌完,未盖沟盖板之前,托吊架装好后进行;
安装架空干管,须待管架或支墩施工完成,达到设计强度要求后进行。
2、采暖管道安装质量控制要点
(1)管道安装的座标、标高、预留口和变径的位置要正确,管道要平直,坡度要符合规定,吊卡螺栓松紧适
度;安装卡架、托架的间距符合设计要求,干管穿墙过沟处的安装符合规定要求;分路阀门离分路点不宜过
远,钢管焊接严守操作规程,焊后保证管道平直。
(2)钢管水平安装的支架间距,不得大于下表的规定。
钢管管道支架的最大间距表(m)
公称直径
(mm)
1520253240507080100125150200250300
保温管1.5222.533444.556788.5
不保温管2.533.544.55666.5789.51112
采暖、给水及热水供应立管管卡安装,层高小于或等于5米,每层须安装一个;层高大于5米,每层不得少于2
个。管卡安装高度,距地面为1.5~1.8米,2以上管卡可匀称安装。
(3)立管安装前,要核对各层预留洞位置是否垂直;立管预留口标高、方向、半圆弯等应准确、平正。
(4)支管安装前,要核对散热器的位置与立管留口是否准确无误,管子距墙尺寸符合规定。
(5)、所有管道安装前应注意清膛,各种型式接口符合操作规程,丝扣外露,麻头清理干净。
3、散热器安装
(1)各种型号的铸铁柱型散热器的组对工作,外拉条安装和散热器水压试验施工应严格按照操作工艺规程进
行。
(2)按照设计图纸要求将组对好并做好水压试验合格的散热器送到房间进行安装;散热器的托钩和固定卡要按
照设计图纸及施工规范要求进行施工;依照设计图纸装好各种类型散热器上的冷风门。
4、太阳能热水设备及管道安装的质量控制要点(一般运用于普通平板直管式太阳能热水器及管道安装)
(1)开箱核验热水器的规格是否符合设计要求。
(2)按照图纸进行支座或支架的安装。
(3)集热器的安装方位和倾角应严格按设计图纸施工,或按下述原则进行:在北半球集热器的最佳方位是朝向
正南,最大偏角度不得大于15°;安装倾角:当仅在夏季使用时,倾角小于当地纬度10°;夏、春、秋三季使用
倾角与当地纬度相同;全年或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。
(4)储热水箱,配管路(自然循环、机械循环)的安装要符合设计图纸要求;管路系统试压应在未做保温前进
行水压试验,其试验压力值应为管道系统工作压力的1.5倍,最小不低于0.5MPa;系统试压后要认真做好管路
冲洗,按照设计要求做好防腐、保温施工;于交工前按设计要求安装温控仪表,而后进行调试运行;通过集热
器的水温一般温升在3~5℃即可认为符合要求,而后办理竣工验收手续。
5、室外供热管道安装质量控制要点
(4)储热水箱,配管路(自然循环、机械循环)的安装要符合设计图纸要求;管路系统试压应在未做保温前
进行水压试验,其试验压力值应为管道系统工作压力的1.5倍,最小不低于0.5MPa;系统试压后要认真做好管
路冲洗,按照设计要求做好防腐、保温施工;于交工前按设计要求安装温控仪表,而后进行调试运行;通过集
热器的水温一般温升在3~5℃即可认为符合要求,而后办理竣工验收手续。
5、室外供热管道安装质量控制要点
(1)直埋管道安装,核验管道的座标、标高、管坡、管基(夯填土、垫层)要符合设计要求,防止因沉陷不
均造成管子弯曲损坏。
(2)焊接管道分段施工焊接,每段长度25-35米,管沟槽边堆土应距槽边0.6-1.0米;管道焊接必须先清理
管膛,找平调直;阀门、配件、补偿器支架等应在管道充水试压前装好;管道试压应按设计要求和规范规定进
行。办理隐检试压手续后,应把管道内的水泄净。
(3)管道试压后,方准许按设计要求进行防腐和保温或补做保温。
6、成品保护
(1)安装好的管道不允许用做吊拉负荷,不准蹬踩爬或做脚手架的支撑。
(2)管道装好后应把阀门手轮、表计卸下保管好,竣工时统一装好。
(3)管道配件和设备防止装修时污染毁坏。
(4)防止散热器组对、试压后在搬运堆放中受损坏、生锈,未刷油前应防雨防锈。
(5)钢串片型散热器装好后不允许蹬踩损伤叶片。
(6)室内装修中要防止采暖设备、管道受污染;盖沟盖时防沟盖碰撞损坏持之以恒道、阀门及其他制备。
(7)要按设计或施工规范要求进行直埋管回填,以防管道受损。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理