GDAQ340213
  一、有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定:
  (一)新挤压设备使用前;
  (二)旧挤压设备大修后;
  (三)油压表受损或强烈振动后;
  (四)套筒压痕异常且查不出其他原因时;
  (五)挤压设备使用超过一年;
  (六)挤压的接头数超过5000个。
  二、设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。
  三、压力表应定期检查、测定误差不应大于5%。
  四、挤压机液压系统的高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。
  五、压模、套管与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。
  六、挤压前准备工作:
  (一)钢筋端头的锈、泥砂、油污等杂物应清理干净;
  (二)钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用;
  (三)钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm;
  (四)检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。
  七、挤压操作应符合下列要求:
  (一)钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。
  (二)压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标记,并应与钢筋轴线保持垂直;
  (三)挤压顺序宜从套筒中部开始,并逐渐向端部挤压;
  (四)挤压作业人员不得随意改变挤压力、压接道数或挤压顺序。
  八、作业后应收拾好成品、套筒和压模,清理场地,切断电源,锁好开关箱,最后将挤压机和挤压钳放到指定地点。