矩形绝热复合板风管及配件加工制作质量检验记录(续四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C4-6563/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验项目(含检验方法摘要) | 标准(或设计 )要求值(含 理论计算值) | 被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评 价(用“√”或“×”表达) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 面 ︵ 含 风 管 成 形 工 艺 要 求 ︶ | 玻纤复合板风管的粘接槽口形式采用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 切角形/ | 90°直角梯形; | 切割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽口时不得破坏表层铝箔。组合风管的封口 处宜留有不小于35mm的外表层搭接边量。风管组合时,应调整其端面的平面度,槽口不得有间隙和错口。内角接缝处应用胶粘剂勾缝。外表面接缝应采用预留外护层材料和热敏(压敏)铝箔胶带重叠粘密封(按JGJ 141 — 2004的相关工艺要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内表面涂层采用丙烯酸树脂的玻纤复合板 风管,其涂层应均匀,涂料用量应不小于 105.7 g/㎡,且不得有玻璃纤维外露。风 管成形后,在外接缝处宜采用扒钉加固, 其间距不宜大于50mm,并应采用宽度不小 于50mm的热敏胶带粘贴密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合板材的外复合层与绝热层粘接牢固, 内部绝热材料无裸露在外(玻纤复合板风 管内表面有防止纤维脱落的保护层)。风 管与配件的成形规整;折角平直,圆弧均 匀,直管两端面平行;两端面及风管四周 表面干燥、平整,无明显凹穴、扭曲、弯 折、翘角等变形及起泡、铝箔破损等外观 质量缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合板风管外表面的平面度最 大偏差值((mm),用2m长板尺及 塞尺测量风管外表面与尺之间 凹凸的最大间隙) | ≤3(B≤320时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤5(320<B≤2000时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复 合 板 风 管 附 件 的 材 料 及 工 艺 要 求 | 铝箔热敏(压敏)密封胶带和胶粘剂应符合 难燃B₁级,且应在有效的使用期限内。胶 粘剂应与风管材质适配,且应符合环保要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝箔热敏(压敏)胶带的宽度应不小于50mm;铝箔的厚度应不小于0.045mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝箔热敏胶带熨烫面应有加热到150℃时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变色的感温色点。作180°剥离强度试验时, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其剥离强度应不低于0.68N/mm(查相关文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝箔压敏胶带作180°剥离强度试验时, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其剥离强度应不低于0.52N/mm(查相关文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC连接件应符合难燃B₁级,其壁厚应不 小于1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当管端外长边的边长为: | >2000mm(低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压风管)/ | >1500mm(中、高压风管)时, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管法兰应采用铝合金等金属材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当管端外长边的边长大于320mm的风管安装插接法兰时,应在风管四角粘贴厚度不小于 0.75mm的镀锌直角垫片;直角垫片的宽度 应与风管的复合板料厚度相等,边长不得小 于55mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档