四、施工质量监控要点: | |||||||
电梯施工质量控制要点 | |||||||
序号 | 监控项目 | 规范标准要求 | |||||
1 | 门窗 | 防风雨有“机房重地闲人免进”的标志,门不得向机房内开启,且可从机房内不用钥匙开锁。 | |||||
2 | 结构和地面 | 必须能承受正常所受的荷载,当地面不同高度相差不大于0.5m时,应设置楼梯或台阶,并设置护栏。 | |||||
3 | 供电源及主开关 | 应专用,由配电间直接送至电梯机房; 每台电梯均设置主开关,其位置合理、标志齐全、容量适中。不应切断与电梯相关的照明、通风、报警、插座等电路。 | |||||
4 | 断相保护 | 当电源断任一相或错相时,该装置应起保护作用。 | |||||
5 | 门机、方向联锁装置 | 开、关门继电器和运行方向接触器的机械和电气联锁应动作灵活可靠。 | |||||
6 | 急停、检修 | 程序转换开关和按钮应灵活可靠。 | |||||
7 | 布线与接地 (含井道、房门、轿厢) | 动力线路与控制线路应分开敷设; 工作零线和接地保护线应始终分开; 接地保护线为黄绿双色绝缘电线; 需接地的设备金属外壳均设有易识别的接地端,且不得串联接地。 | |||||
8 | 限速器 | 铬牌上应有制造厂家的名称、整定动作速度、型式试验标志和试验单位;封记完好,标明安全钳动作方向;安装位置正确、底座牢固、运转平稳,当与安全钳联动时无颤动。 | |||||
9 | 限速器与安全钳联动试验 | 其电气安全装置应可靠; 瞬时式安全钳、轿厢额定荷载;渐近式安全钳、轿厢125%额定荷载;检修额定速度下行,人为让限速器动作,轿厢应可靠制动,轿厢倾斜度不大于5%。 | |||||
10 | 紧急平层 | 停电和故障时,使轿厢慢速移动的手动或自动操作装置功能可靠有效。 | |||||
11 | 轿顶上空程及空间要求 | 对重压实缓冲器,井道顶最低部件与轿顶最高部件的距离不小于(0.3+0.035)m;此时,轿箱上的空间不小于0.5×0.6×0.8m3(可任何面朝下) | |||||
12 | 轿厢与对重水平距离 | 最小距离不大于50mm,其它部件不得与轿箱或对重碰触。 | |||||
13 | 对重装置 | 对重块紧固可靠,反绳轮挡绳防护装置齐全可靠,润滑良好。 | |||||
14 | 补偿链安装 | 链环不得开焊,消除阻力并有消音措施; 两端固定可靠,螺母销钉齐全,有钢绳保护; 不得与其它部件碰触,距底坑地面不小于100mm。 | |||||
15 | 强迫缓冲 | 位置符合设计产品要求,动作可靠。 | |||||
16 | 限位开关 | 当轿厢上,下越程大于50mm时起作用。 | |||||
17 | 极限开关 | 轿箱或对重撞缓冲器之前在限位开关之后起作用,且在缓冲器被压缩期间开关保持断开。 | |||||
18 | 安全门和检修门 | 均不得朝井道内开启; 设有电气安全装置,当该门关闭后,电梯才可能运行。 | |||||
19 | 安全窗 | 其尺寸不小于0.35×0.5m2,能不用钥匙从轿外开启,锁紧用电气安全装置来验证。 |
电梯安装工程施工监理实施细则 | |||||||
四、施工质量监控要点: | |||||||
电梯施工质量控制要点(续表) | |||||||
序号 | 监控项目 | 规范标准要求 | |||||
20 | 轿顶轮 | 防护罩、挡绳防跳装置及润滑齐全可靠。 | |||||
21 | 绳头组合 | 浇注饱满、绳股弯曲安全可靠;锁母销钉齐全、锥套穿防扭钢绳。 | |||||
22 | 安全钳 | 铭牌上应有生产厂家名称、型式试验标志及试验单位。 | |||||
23 | 轿顶开关 | 非自动复位红色停止按钮开关动作可靠; 轿顶检修接通后,轿内和机房的检修开关应失效; 检修开关上或其旁边应标出“正常”及“检修”字样,在检修按钮上或其近旁应标出运行方向。 | |||||
24 | 自动门保护 | 安全触板灵活可靠,其动作碰撞力不大于5N; 光电及其它形式防护装置的功能必须可靠; | |||||
25 | 屋门自闭装置 | 当轿厢已在锁区外时,层门被开启后,应有重块或弹簧装置,确保层门自动关闭。 | |||||
26 | 屋门锁闭装置 | 设有铭牌、生产厂名、型式试验标志及试验单位; 每扇层门有电气安全装置验证闭合位置; 锁紧件齿合长度不小于7mm,由重力或弹簧产生并保持锁紧,即使弹簧失效,重力亦不应导致开锁; 锁进装置应防尘,易采用透明板以便检查。 | |||||
27 | 消防开关 | 装在基站召唤盒上方,其底距地1.7m左右; 该开关动作后,运行的电梯自动到基站开门,消防运行时取消外召唤功能及自动门状态。 | |||||
28 | 对土建要求 | 底坑地面应光滑平整,无杂物油污; 不得漏水或渗水,并不得作为积水坑使用。 | |||||
29 | 液压缓冲器 | 铭牌:制造厂名称、型式试验标志及试验单位; 设有未复位电气安全开关; 柱塞垂直度不大于0.5%;便于检查渣位,充液量正确。 | |||||
30 | 底坑 | 补偿绳张紧及防跳安全触点动作时,电梯停止运行。 限速绳断裂松驰,当张紧轮下落大于50mm时,电梯停止运行。 轿厢位置传递装置的张紧钢带(钢绳、链条)断裂或松驰时,电梯停止运行或不能启动。 底坑安全开关为非自动复位的红色停止开关,装在易触及到门口的近旁。 | |||||
31 | 施工试验 | 平衡系数 | 40-50%可检查安装调试记录检测报告,轿厢的满载、对重以轿箱空载分别以额定速度碰撞其缓冲器,缓冲应平稳,部件无损伤或变形。 | ||||
32 | 缓冲试验 | 耗能型缓冲器压实后,从轿厢离开缓冲器到缓冲器回复原状的时间不大于120秒。 | |||||
注:1、规范标准检查共含90项,其中“重要项目”35项,“一般项目”55项,上表所列项目均为重要项目(占检查项目总数的39%)。 | |||||||
2、重要项目的任一技术指标未达到要求时,该项目则不合格,凡重要项目中任一项不合格或一般项目中不合格超过8项,均判定电梯质量核定不合格。 | |||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档