表A.4.2-2 引水(渠道)建筑物工程外观质量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 外部尺寸 | 过流断面尺寸 | 允许偏差为±1/200设计值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁、柱截面 | 允许偏差为±0.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墩墙宽度、厚度 | 允许偏差为±4cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡度m值 | 允许偏差为±0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轮廓线 | 连续拉线检测 | 尺寸较大建筑物,最大凹凸不超过2cm/10m;较小建筑物,最大凹凸不超过1cm/5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 1)混凝土面、砂浆抹面、混凝土预制块 | 用2m直尺检测,不大于1cm/2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)浆砌石(料石、块石、石板) | 用2m直尺检测,不大于2cm/2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)干砌石 | 用2m直尺检测,不大于3cm/2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)饰面砖 | 用2m直尺检测,不大于0.5cm/2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立面垂直度 | 墩墙 | 允许偏差为1/200设计高,且不超过2cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱 | 允许偏差为1/500设计高,且不超过2cm |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测 内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大角方正 | 检测 | ±0.6°(用角度尺检测) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 曲面与 平面联结 | 现场检查 | 一级:圆滑过渡,曲线流畅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:平顺联结,曲线基本流畅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 扭面与 平面联结 | 三级:联结不够平顺,有明显折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达到三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 梯步 | 检测 | 高度偏差为 ±1cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度偏差为 ±1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度偏差为 ±2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 栏杆 | 现场检查、检测 | 1、混凝土栏杆:顺直度1.5cm/15m;垂直度±1.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、金属栏杆:顺直度1cm/15m;垂直度±0.5cm;漆面色泽均匀 ,无起皱、脱皮、结疤及流淌现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 灯饰 | 现场检查 | 一级:排列顺直,外形规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:排列顺直,外形基本规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:排列基本顺直,外形基本规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达三级标准者 |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测 内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 变形缝、结构缝 | 现场检查 | 一级:缝面顺直,宽度均匀,填充材料饱满密实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:缝面顺直,宽度基本均匀,填充材料饱满 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:缝面基本顺直,宽度基本均匀,填充材料基本饱满 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达到三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 砌体 | 现场检查 | 一级:砌体排列整齐、露头均匀,大面平整,砌缝饱满密实,缝面顺直, 宽度均匀; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:砌体排列基本整齐、露头基本均匀,大面平整,砌缝饱满密实,缝 面顺直,宽度基本均匀; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:砌体排列多处不整齐、露头不够均匀,大面基本平整,砌缝基本饱 满,缝面基本顺直,宽度基本均匀; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 排水 工程 | 现场检查 | 一级:排水沟轮廓顺直流畅,宽度一致,排水孔外形规则,布置美观,排 水畅通; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:排水沟轮廓顺直,宽度基本一致,排水孔外形规则,排水畅通; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:排水沟轮廓基本顺直,宽度基本一致,排水孔外形基本规则,排水 畅通; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达三级标准者 |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测 内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 建筑物 表面 | 现场检查 | 一级:建筑物表面洁净无附着物; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:建筑物表面附着物已清除,但局部清除不彻底; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:表面附着物已清除80%,无垃圾; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达到三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 混凝土 表面 | 现场检查 、检测 | 一级:混凝土表面无蜂窝、麻面、挂帘、裙边、错台、局部凹凸及表面 裂缝等缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:缺陷面积之和不大于3%总面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:缺陷面积之和为总面积3%~5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:缺陷面积之和超过总面积5%并小于10%,超过10%应视为质量缺陷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 表面钢 筋割除 | 现场检查 、检测 | 一级:全部割除,无明显凸出部分; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:全部割除,少部分明显凸出表面; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:割除面积达到95%以上,且未割除部分不影响建筑功能及安全; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:割除面积<95%者 注:设计有具体要求者,应符合设计要求。 |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测 内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水工金 属结构 表面 | 现场检查 | 一级:焊缝均匀,两侧飞渣清除干净,临时支撑割除干净,且打磨平整, 油漆均匀,色泽一致,无脱皮起皱现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:焊缝均匀,表面清除干净,油漆基本均匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:表面清除基本干净,油漆防腐完整,颜色基本一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达到三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 管线( 路)及 电气设 备 | 现场检查 | 一级:管线(路)顺直,设备排列整齐,表面清洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:管线(路)基本顺直,设备排列基本整齐,表面基本清洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:管线(路)不够顺直,设备排列不够整齐,表面不够清洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达到三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 房屋建 筑安装 工程 | 见附录A.5相关内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 绿化 | 现场检查 | 一级:草皮铺设、植树满足设计要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:草皮铺设、植树基本满足设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:草皮铺设、植树有空白,多处成活不好; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:未达到三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项次20绿化质量标准中的“空白”指漏栽(种)面积。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档