登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C4-6588/5_火灾自动报警系统施工过程质量检查验收记录(续五)

来自广东省建筑工程统一用表2017(安装组卷版),点击进入

火灾自动报警系统施工过程质量检查验收记录(续五)
GD-C4-6588/5
单位(子单位)工程名称
分部/子分部/分项
(系统/子系统)
施工部位
施工单位项目负责人
分包单位项目负责人
施工依据文件名称及编号
质量验收依据文件名称及编号《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—2007
所属子分部名称 设计要求及规范规定
(项目及条款)
检 查 调 试 内 容最小/实际
抽样数量
检查记录检查
结果












点型感烟、感温
火灾探测器
4.4.1~4.4.2条
全数检查报警功能(发出报警信号)
对备品抽检报警功能
线型感温
火灾探测器
4.5.1~4.5.2条
对不可恢复的探测器全数检查报警信号和故障信号
对可恢复的探测器,全数检查报警信号和故障信号
红外光束感烟
火灾探测器
4.6.1~4.6.4条
调整探测器光路调节装置,使其处于正常监视状态(含以下3点作全数检查)
减光率0.9dB的光路遮挡条件,探测器不应发出报警信号
1.0~10.0dB的光路遮挡条件,探测
器应发出报警信号
11.5dB 的光路遮挡条件,探测器应发出故障信号或报警信号
吸气式
火灾探测器
4.7.1~4.7.2条
全数检查发出报警信号的时间
全数检查发出故障信号的时间
点型火焰探测器和
图像型火灾探测器
4.8.1条
全数检查报警功能(探测器应能正确响应)
手动火灾报警按钮
4.9.1~4.9.2条
对可恢复按钮,全数检查报警功能(发出报警信号)
对不可恢复按钮,模拟动作试验,应
能发出报警信号
施工单位
检查评定
综合结果
项目专业工长:项目专业质检员: 年 月 日
监理(建设)单位验收
综合结论
项目专业监理工程师(建设单位项目专业负责人): 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理