电梯层门开关及其安全装置检测试验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3060316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 安装位置编号 | 检查日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
层站 | 开门 时间(s) | 关门 时间(s) | 联锁安全触点 | 锁紧元件啮合 长度(mm) | 强迫关门自闭 功能 | 关门 阻止 力(N) | 紧急 开锁 装置 | 层门地坎 护脚板 | |||||||||||||||||||||||||||||
左1 | 左2 | 右1 | 右2 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准 要求 | 详见下列 | 每扇门齐全可靠 | ≥7 | 灵活可靠 | ≤150 | 安全 可靠 | 平整光滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中分 | 开关门时间(s) | ≤3.2 | ≤4.0 | ≤4.3 | ≤4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旁开 | ≤3.7 | ≤4.3 | ≤4.9 | ≤5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查测试负责人(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 |