表6.8.2.1励磁系统试验单元工程安装质量检查表
编号:日期:年 月 日
分部工程名称单元工程名称
安装部位安装内容
安装单位开/完工日期
项次检验项目质量标准检查试验记录质量等级
1励磁变压器试验符合DL/T 489-2006规定
2磁场断路器及灭磁开关试验
3非线性电阻及过电压保护装置试验
4功率整流元件的测试
5自动励磁调节器试验
6启励试验零起升压试验升压过程中发电机机端电压上升过程平稳无波动
自动升压试验达到额定电压时,电压超调量不大于额定电压的10%,振荡次数不超过3次,调节时间不大于5s
软启励试验发电机机端电压上升过程平稳无超调
7升降压及逆变灭磁特性试验升降压变化平稳;逆变时可靠灭磁,无逆变颠覆现象
8自动/手动及两套自动调节通道的切换试验切换过程可靠,发电机电压和无功功率无明显的波动
9空载状态下10%阶跃响应试验电压超调量不大于额定电压的10%,振荡次数不超过3次,调节时间不大于5s
10电压整定范围及变化速度测试自动控制方式下的电压整定范围在10%~110%额定定压范围内,在手动或备用控制方式下电压整定范围应在10%~110%额定定压范围内,整定电压变化速度应满足每秒不大于额定电压的1%且不小于额定电压的0.3%
11测录带自动励磁调节器的发电机电压-频率特性在47~52HZ范围,频率值每变化1%,机端电压的变化值不大于额定值的±0.25%
12电压/频率限制试验机组频率降到47.5HZ时,电压/频率限制功能应开始动作,随着机组频率降低,机端电压自动降低且转子电流无明显增大,当频率降至45HZ时,发电机逆变灭磁
续表
13PT断线模拟试验励磁调节器从主用通道切至备用通道(或切至手动),机端电压或无功功率基本保持不变;PT断线恢复后,断线信号应自动复归
14整流功率柜均流试验均流系数不应低于0.85
15发电机电压调差率的测定机端电压调差率整定范围为±15%,级差不大于1%,调差特性应有较好的线性度
16发电机无功负荷调整及甩负荷试验调整无功均匀无跳变;甩额定无功,电压超调量不大于15%额定值,振荡次数不超过3次,调节时间不大于5s
17发电机在空载和额定工况下的灭磁试验符合设计要求
18过励磁限制功能试验无功功率应被箝定在限制曲线整定值上且无明显摆动
19欠励磁限制功能试验无功功率应被箝定在限制曲线整定值上且无明显摆动
20励磁系统各部分温升试验励磁系统各部位温升不超过DL/T583-2006中表1的规定
21励磁装置额定工况下24h运行符合设计要求
检查意见:
主控项目共项,其中合格项,合格率;优良项,优良率
一般项目共项,其中合格项,合格率;优良项,优良率
检验人安装
单位
监理
工程师
建设
单位
(签字)(盖章)(签字)(盖章)
年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理